变频改造水泵和风机节能的计算 点击:9245 | 回复:323



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-23 20:21:45
楼主
各位:
有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A
有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A
请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.



平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2008-07-06 18:55:45
201楼

痛快!!!!顶!!!!!

五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-07-06 21:06:38
202楼
引用JSS135 的回复内容:

惯于把自己装在A和C之间的刘驴头在工控网的出现,绝对是一种污染,是言语污染是论坛污染是科技普及中的污染是中低级职业技能教育的污染是全民道德普及中的污染,是下一步人大必须讨论剔除和治理的污染!!

 ;;;;

1)啥都不懂,驴脑子里只记得哪里的发效后的腐草好吃,却口出狂言:我是来论坛传播知识的!(后改为)我是志愿者!我看你就是一具高度腐烂的尸体!臭不可闻的无时不在污染论坛的空气!!

2)重复话题!把A论题的问题和观点(如果驴头里的东西也算观点的话)拿在C论题里面胡搅蛮缠、张冠李戴!标准的老年痴呆和中风后遗症表现!污染大家的思维!

 ;3)翻着两本中低级基础职业教育的基本教材(估计还是文革中打砸抢的来的),整天在论坛咆哮和狂吠!当网友质问和说到实质性问题让他回答时,立即断章取义、转移话题或者装疯卖傻(不时的藏在A和C之间只露驴头出来以躲避大家的板砖和唾液)!极大的污染了大家的视听!!

4)投身传销对他的精神和物质打击极大,产生了对现实和社会强烈的不平衡心理,思维和行为严重偏离正常人的轨迹!看任何事物都以传销参照之!也因此,在讨论技术问题时,用在传销中学来的拿手好戏:坑(用家里血汗钱上学而不幸被他教的学生)蒙(学业不精者)拐(所教未成年学生思维)骗(广大网友的知识)偷(论坛精英的知识)! 这是赤裸裸的污染,对人类善良纯净心灵的污染!!

5)和大家讨论问题时,右手持电脑键盘,左手紧握陪伴他几十年的破钳子把(那是文革中的宝贝,用它打砸抢是一生难忘的荣耀回忆!做传销的时候都藏在内衣里舍不得拿出来),号称:我搞了几十年职业中等教育、又搞了十几年高等教育和成人教育........!!这个连高等教育学府大门都不知道往哪开的人,居然在论坛如此无耻的吹嘘,他以为现在还是文化大革命时期----可以随意搞假大空!这是对中低等基础教育界极大的亵渎和污染!!绝对的污染!!

6)没有任何的实践经验和积累,任凭道听途说的一点先进知识(注:相对他手中的文化大革命时期的过时的发黄的破教材而言),在论坛上和国内其他技术网站上,吐沫星子乱飞,糊弄和误导广大年轻的知识和经验并不富裕的工控界年轻人!公然宣称:我研究发明的电机起动装置3天就可以出产品!这又绝对是污染!!是对科学普及和应用的污染!!

7)驴头刘夜深人静的时候也常想:文化大革命我被骗---相信永动机(现在却丧心病狂的时常继承和宣传搞永动机-----文化大革命在驴头里留下了挥之不去的烙印!),改革开放我被骗----传销卷走了我的一切。既然我出生在这个世界上就是一个骗局,那么.....所以,我也要骗!但没有资本,那先揭穿几个[骗局]再说!天仙妹妹在网上不就是抄作骗人走红的?因此,软起动是骗局、变频是骗局....等等一系列关于骗局的言论真的出现了,他要设一个个骗局来获得关注获得同情、来标榜自己是科学的[伪]道士!污染大家的精神世界和同情心!

 ;;

综上所述,这个东西就是我们口中常说的、应该人人喊打的、绝对应该把他从我们人类的视听范围中剔除和消灭的、绝对是污染物的、高度腐败和令人犯呕的、上世纪文化大革命中残留的、渣滓并垃圾并毒瘤!!工控网各位同仁,难道我们还和这头长着人样的有驴头的东西,来讨论什么技术问题?!?!有时间,去遛遛狗,散散心,比什么都强!

 ;;;;



大快人心!爽!。。。。。这家伙的言论就像一个成天连土豆地瓜都吃不饱的饿鬼却见人就说:鸡蛋不能吃,吃了增加胆固醇;肉也不能吃,吃了会肥胖。。。。。。此人变态!



五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-07-06 21:54:07
203楼
恭喜A和C之间的刘驴头获此殊荣,特发此证,三年后自动变更为长期有效!祝贺。。。。。。

起起伏伏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2008-07-07 09:26:17
204楼
两个高人啊!                               

dlp8308

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 276回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2006年12月06日
发表于:2008-07-07 10:28:48
205楼

我还准备搞风机风门改造呢,有两台185KW,两台132KW,两台95KW,本来用软起动加风门的,想改成变频不加风门,大家说还改不改啊?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 11:53:35
206楼
今晚,本人将变频调速、与风门调节控制两种方案的电耗比较图贴出来,你自己可对照看看,看风机的调速范围是否适宜改造,并不是所有的变频装了后都能节电。

llxxll11

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2003年9月04日
发表于:2008-07-07 17:09:43
207楼
变频器风机水泵调速节能效果明显主要指水量或者风量的供应大于需求时使用阀门或者风门进行调节保证使用要求时,通过调速使供应与需求相等,不必供应多于部分的,避免浪费,节能是从这个意义上讲的。如果一台水泵工频全速运行都不能满足需求,就没有必要进行变频调速了

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 18:53:40
208楼
2、认为静压力、动压力,风门前后都一样,风门只调节流量;
3、那么工频运行,和变频运行时,管内的静压力、动压力、流量全一样相同;
4、那就是说工频运行和变频运行时的有用功率一样,什么能也没有“节”,反而增加了变频损耗10%,
以上是刘在第141层的发言。但在《工厂实用节电技术》P116、117、118中,却非常清楚的表明各种调节流量的功率消耗是有差别的,风门调节流量的功率消耗最大,VVVF(变频调速)功率消耗最小。
(作者----日本福井良夫,翻译-----刘华阁,广东科技出版社,1984年5月版。)

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 18:55:16
209楼
《工厂实用节电技术》P117
(作者----日本福井良夫,翻译-----刘华阁,广东科技出版社,1984年5月版

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 18:56:19
210楼

《工厂实用节电技术》P118

(作者----日本福井良夫,翻译-----刘华阁,广东科技出版社,1984年5月版

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 20:04:37
211楼
在《空调自控设计基础及图例集》P92---93中,同样论证了风门调节流量的功率消耗最大,VVVF(变频调速)功率消耗最小。并且变频调速的泵效率最高,高于阀门调节的效率(变频器及电机效率另行考虑)。
作者----张祯、周治湖,中国建筑工业出版社,1993年8月版。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 20:05:31
212楼

发表于:2008-07-07 20:06:14
213楼

发表于:2008-07-07 20:36:07
214楼

1、用变频器改造风机风门节能本来就是骗人的!
2、因为风门本没有耗能,压力能变成速度动能了!
以上是刘在第25层的发言。但在《通风机的使用与维修》P162中却明确的列出:风门的阻力是客观存在的,当变频时,风门全开时,阻力最小,几乎为零。当风门调节时,并随着风门逐步关小,阻力将愈来愈大。这个风门阻力就是压力损失△P,用变频后节能就是节省的△P与流量的积。
(作者----张汉涌,机械工业出版社,1985年5月版。)


yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 21:10:51
215楼
在《工业厂房通风技术》P65、365中,同样列出:风门的阻力是客观存在的,当变频时,风门全开时,阻力最小,几乎为零。当风门调节时,并随着风门逐步关小,阻力将愈来愈大。这个风门阻力就是压力损失△P,用变频后节能就是节省的△P与流量的积。
作者----刘锦梁、苏永森,天津科技出版社,1985年10月版。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 21:11:35
216楼

在《工业厂房通风技术》P65、365中,同样列出:风门的阻力是客观存在的,当变频时,风门全开时,阻力最小,几乎为零。当风门调节时,并随着风门逐步关小,阻力将愈来愈大。这个风门阻力就是压力损失△P,用变频后节能就是节省的△P与流量的积。
作者----刘锦梁、苏永森,天津科技出版社,1985年10月版

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 21:37:37
217楼
4、但是由于变频后,泵机工作在低效率区,所以在输出有用功率不变的情况下,泵机要耗更多的电能,加上变频损耗10% ,这样改造后多耗电功率在15%以上!
以上是刘在第15层的发言,但在《工业厂房通风技术》P107、108中,却说明了变频调速的泵效率反而高于阀门调节的效率(变频器及电机效率另行考虑)。风门调节流量的功率消耗最大,VVVF(变频调速)功率消耗最小。
作者----刘锦梁、苏永森,天津科技出版社,1985年10月版。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-07 21:39:24
218楼

《工业厂房通风技术》P108

作者----刘锦梁、苏永森,天津科技出版社,1985年10月版。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-08 10:59:11
219楼

 

你想了解我的观点吗?请到我的博客去,电工与电子学习园地,欢迎光临!

blog.gkong.com/blog.asp



五代重歼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2358
  • 注册:2004年5月23日
发表于:2008-07-09 14:24:58
220楼
鸟儿不懂空气动力学,却能自由自在的飞翔!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师