变频改造水泵和风机节能的计算 点击:9245 | 回复:323



浪迹&天涯

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:553帖 | 623回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3716
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-04-23 20:21:45
楼主
各位:
有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A
有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A
请教一下如果用变频改造,大概能节电多少,是怎么计算的,最好能给出计算公式.



115

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2004年4月01日
发表于:2008-04-24 11:30:23
1楼

你是那的。

可以联系一下

13514008273

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2008-04-26 11:38:05
2楼

关注,希望能知道计算方法!

 

 

 

 

凯锐

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2007年2月04日
发表于:2008-04-26 13:46:27
3楼
朋友·你是哪的,是山东的可联系我,13361585851

hwb13438230586

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年7月01日
发表于:2008-07-01 19:08:55
4楼
ffffffffffffffffffffffffff

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-01 19:20:06
5楼

“有一个水泵,24小时开机,额定电压380V,额定功率75KW,额定扬程39m,额定流量152m3/h,阀门全开,实际扬程25米,运行电流74A ”

以上的工况用变频,不能节能,反而多耗能!因为你的阀门是全开,不需要降速。相当于变频在50Hz,50Hz时,根本不能节能。

但以上情况,可以考虑将电机由△改为Y,由此可以降低无功损耗,对此,我们有成功的经验(电机由△改为Y,我们已连续运行10多年,一切正常),只要负载低于40%以下,都可以考虑改变电机的接线方式

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-01 19:27:52
6楼

“有一个风机,24小时开机,额定电压380V,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A ”

以上阀门的开度是65%,用变频后可以节能。此时的理论电耗是27%,考虑到变频的损耗10%,总电耗大约相当于原来的37%。


注意:不是电机功率的37%,是原来的(未用阀门调节的)实际消耗功率的37%。

以上还要考虑用阀门调节时的功率下降数值,因为用阀门调节,功率也在下降,但下降有限。实际算下来,大约可节省电能30%左右。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 17:54:57
7楼

“大约可节省电能30%左右。”

,额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A :

1、运行电流185A ,电机额定电流370A,就是说这个泵机的实际功率是50%的负载率;

2、如果按楼上的说法“大约可节省电能30%左右”,那么就是说,变频改造后,电机的实际运行功率是20%-30%的负载率;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 17:57:00
8楼
3、这个算法看来是错误的!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 18:21:46
9楼
既然你说是错误的,那就请给出正确的计算公式及结果。

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2008-07-03 18:31:26
10楼
计算公式不太清楚,期待,

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 18:33:57
11楼

额定功率185KW,额定压力6.254KPa,额定风量49054m3/h,阀门65%,实际压力1.7KPa,运行电流185A :

1、运行电流185A ,电机额定电流370A,就是说这个泵机的实际功率是50%的负载率;

2、阀门前的压力按6.254KPa,阀门后的压力1.7KPa,阀门后的风速变大,即压力头转换成速度头,就是说这里阀门根本没有造成能量损失;

3、如果变频后泵的压力按6.254KPa算(再转换成压力头是1.7KPa而速度头增大为压力头的差),流量不变,实际有用功率不变,没有节能!

4、但是由于变频后,泵机工作在低效率区,所以在输出有用功率不变的情况下,泵机要耗更多的电能,加上变频损耗10% ,这样改造后多耗电功率在15%以上!

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 18:37:37
12楼
计算公式?  即使是假设,只要假设的条件合符情理。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 18:52:38
13楼

什么是额定压力?什么是风机的全压?请回答!

风机没有额定压力的说法!

楼主什么时候说过阀门前的压力是6.254KPa(额定压力)?难道额定全压等于6.254KPa,就意味着风机就必须输出6.254KPa的风压?

顺便问一下,你手上有风机水泵方面的书籍吗?劝你还是好好看看书再发言!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 18:57:41
14楼

楼上的,你的错误在于:

1、你认为阀门后的压力1.7KPa,而阀门后风速没有变化,所以阀门有能量损失;

2、其实节流阀前后的压力头、速度头之和不变,流量不变,你翻开物理流体力学看看;

3、你变频后的要保持风的压力头、速度头之和不变,流量不变,所做有用功不变,你节什么能???

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 18:59:55
15楼

难道阀门前的压力按6.254KPa,阀门后的压力1.7KPa,这不是压力损失?那么,请问什么是压力损失?请回答!

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 19:01:29
16楼

什么是额定压力?什么是风机的全压?请回答!

风机没有额定压力的说法!

楼主什么时候说过阀门前的压力是6.254KPa(额定压力)?难道额定全压等于6.254KPa,就意味着风机就必须输出6.254KPa的风压?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 19:02:20
17楼
计算公式? 即使是假设,只要假设的条件合符情理。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 19:04:40
18楼
节流阀后的压力是多少?节流阀前的压力是多少?阀门前后的差是什么?请回答!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-07-03 19:05:44
19楼

1、你只知“压力损失”,不知速度增大,是因为你没有学过流体力学的缘故!

2、你打秋千时,一会速度大,一会儿速度小,是什么原因,为什么能荡下去不停?

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-07-03 19:06:59
20楼

谁也不可否认,变频器有大约10%的损耗,但也不能就为了这10%的损耗,就把变频器说的一无是处。

 

总觉得你与变频器有成见,为了否定变频器,硬要说电磁调速电机的损耗低于变频,结果呢?不用说了。

 

然后,又建议人家用皮带变速,来代替变频调速,好象带传动就没有损耗一样。其实,带传动也有大约5%的损耗。何况,在某些设备上,根本就不能用皮带调速的,如水泵,绝大多数的水泵是电机直接传动的,总不至于为了调速的需要,将原来的直接传动换成带传动吧。

 


其实,任何附加的设备都有损耗,电机有损耗,水泵有损耗,凡是有能量转换的场合都存在损耗。评价一个系统是否节能,不能仅仅考虑某个装置的损耗大小,而应该从整个系统来看,看他整体的效率。总不能因为损耗的存在,连电机都不用吧。