中国的高压变频器能在技术、性能等各方面有新的突破。我听说过,你能不能提供一个你们公司做高压变频器节电投资的明细资料给我?
我的邮箱:zhaozi988@163.com
"第二方面,就是输出谐波和DV/DT小。输出谐波当然是越小越好,但是凡事有个度,关键是我们以什么代价取得这个指标。而且如前所述,变频器降压运行时,有些单元不输出功率,电平数量下降,输出谐波也会升高。我的观点是,不能不顾代价地追求输出波形质量,而应该充分利用电机对谐波的容忍度,经济地选择拓扑。至于DV/DT,一个小的DV/DT滤波器就可以解决问题。"
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2点说明一下:
1、dV/dT在所有输出频率范围内幅度都很小而且基本保持恒定,低频(低电压)输出时此值是不会增加的。谐波比例会增加是当然的,哪种变频原理又不是呢!
2、输出任何电压下同臂的所有单元都是均衡功率输出的,如果设计成某些单元低压闲置那也太低级了。
"2点说明一下:
1、dV/dT在所有输出频率范围内幅度都很小而且基本保持恒定,低频(低电压)输出时此值是不会增加的。谐波比例会增加是当然的,哪种变频原理又不是呢!
2、输出任何电压下同臂的所有单元都是均衡功率输出的,如果设计成某些单元低压闲置那也太低级了。
同意关于dv/dt的说法。实际上原文并没有说dv/dt随输出电压变化而变化。
不同意“输出任何电压下同臂的所有单元都是均衡功率输出的”的说法。低速运行时,部分单元处于“软旁通“状态,逆变桥输出端同时接通dc link的正极或者负极,这些单元这是实际上是不输出功率的。当然你可以设计成让不输出功率的单元轮换,但在任何时刻,变压器副边的负载不平衡情况不会改变。
H串联方式最大的一个问题是能量不能回馈,也就是所谓的不能四象限运行,别跟我说什么通过电阻制动,或者把整个整流由二极管也改成H桥方式,如果真的这么简单的话,SIEMENS/ABB/TMEIC花那么大力气去做三电平就纯粹是傻子……
真正的高性能的中高压变频器,为什么现在SIEMENS(GM150/GL150/SM150)/ABB(ACS6000)/TMEIC(TM70)的卖那么贵,因为它们不是简单的说应用在风机水泵这一类的负载上的,更多的是冶金、提升等更复杂的工况下。像冶金中厚板的主传动,电机要求过载2.5倍,速度响应要求在100MS以内,而且是突变负载,也就是说,负载可能在一瞬间从零增加到100%,也可能瞬间从100%回到零,动态响应要求0.25%S(这个概念可能很多人都没有听说过,简单来说,就是负载突变时,速降要下,恢复时间要尽量快),而且要求频繁正反转。
事实上,直到2000年左右,除了宝钢等少数一线大钢厂,绝大多数的国内二三线冶金企业,在轧机主传动上应用的都还是直流系统,就到目前为止,我还没有听说过国内有哪个冶金企业在超过3000KW的轧机主传动上应用过H桥方式的变频器……
"2点说明一下:
同意“在任何时刻,变压器副边的负载不平衡情况不会改变”。但是在采用“轮换”后平衡性不会被打破,原因是“轮换”的频率远远大于单元的充放电周期,这种平均分配会在一个充电周期内已经完成了5-10次循环分配了。再加上3臂的错位效应,负载会被很“精确”的平均到每组次级绕组。还可以设计成循环周期整数倍与充放电周期,这样就更加“精确”了。
按我的理解,多脉冲变压器的原边电流频谱是由副边电流折射到原边后叠加而成,由于相位差别,折射后的副边电流某些谐波能互相抵消。一旦某个副边没有电流,向量图上原本平衡的谐波就不能互相抵消,就像三相系统中如果电流失去一相。这个情况好像和充电周期无关,当然也许我是错的。
不知道有没有搞应用的朋友有现场谐波数据: 在低速时(调制深度或者输出电压低于67%),变频器的输入电流频谱是否恶化?如果现场数据证明我是错的,麻烦把数据和波形发到我的email信箱: cheng_zy@hotmail.com,我会更正我帖子中的错误。多谢!
"其他的器件比如IGCT(ABB)、IEGT(TMEIC)、SGCT(AB)、HV_IGBT(SIEMENS)都只有国外能独家生产,国内虽然有极少数,比如株洲所,据说能做IGCT,但确实成功应用的业绩很少"
呵呵,时代大功率IGBT生产线已经投产了,温总理来看了,大功率IGCT的量产也快了 。
三电平IGCT变流器是暴利,因为只有ABB,西门子能做,西门子也是用交交干不过ABB了,赶紧开发三电平的,高性能四象限主传动都用三电平的,低性能的辅传动只是简单调下频的是串联型的天下。
等国内大家都开发出三电平的了,ABB,西门子又可以降价了。
版主,你好。
请教下日本的高压变频器质量如何。初步了下,ABB没有10KV的高压变频器,而西门子(罗宾康)也没有800KVA功率的高压变频器。而客户想采用国外品牌的,请教版主,日本的高压变频器一般采用何种方式,质量如何?据有我了解有 三肯 三菱 东芝 安川都有做高压变频器。
内容的回复: