当前位置:
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
回复 | 人气 | 打印
wolsam 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-07 09:54:18 楼主

在PLC中 M56直接控制Y7  

和FX3SA通信 只要一按这个按钮  通信状态就变成3  但是如果是程序中自动把Y7置位了 则不会通信失败

也能显示出Y7变化了!!!  求解怎么回事

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
chenquan0822 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-07-17 10:43:00 1楼
 

好东西,谢谢楼主分享

  回复 引用 举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-08-16 18:40:51 2楼
 

楼主把PLC程序贴出来看看,说不清楚啊。不过和稳定性没有多大关系

  回复 引用 举报
weishaojun125 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-08-16 21:53:45 3楼
 

说的不清楚,检查一下m56,感觉应该是这个上的原因

  回复 引用 举报
leechonghua 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-11-21 19:18:45 4楼
 


引用 Smile-lyc 的回复内容: 楼主把PLC程序贴出来看看,说不清楚啊。不过和稳定性没...


  回复 引用 举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2019-07-16 21:17:35 5楼
 

按钮的操作对象与显示对象不一致,各司其职的啊

  回复 引用 举报

周点击排行
周回复排行
最新求助