急病乱医--缺零线的教训 点击:12307 | 回复:343



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-06-27 15:48:00
楼主
   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



zyh飞天狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年9月13日
发表于:2008-10-10 00:01:55
141楼
电工在有不是,你们自己也有问题,不能把错全推到别人身上。

168888 _77

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-10-10 01:58:34
142楼
小心驶得万年船

168888 _77

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 2103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4601
  • 注册:2005年3月23日
发表于:2008-10-10 01:58:43
143楼
小心驶得万年船

wangkx6666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年8月23日
发表于:2008-10-13 09:58:13
144楼

哈哈!

其实你也有错的

如果你单相负载取同相就不会发生上面的问题。

 

遨游工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 978回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:8004
  • 注册:2005年8月19日
发表于:2008-10-16 20:36:19
145楼
你的设计也有问题,仪表应该用380V/220V隔离变压器,不然这次躲过去下一次就不一定......

零线加100A,零线快熔已经烧断了 零线不允许加装开关,保险等,在电气安全明令禁止的

不过多大负荷?100A的零线保险都爆了

哪里有你这种设计方案?谁用谁害怕

LSJ788

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2005年12月24日
发表于:2008-10-26 20:16:12
146楼
讨论得非常精彩,受益非浅啊。

林永

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 1443回
  • 年度积分:105
  • 历史总积分:15377
  • 注册:2007年12月10日
发表于:2008-10-26 20:38:37
147楼
真是长见识啊,thanks。

梁远友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年11月02日
发表于:2008-11-14 10:34:42
148楼

新临

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:156
  • 注册:2008年11月12日
发表于:2008-11-14 10:42:17
149楼
小心驶得万年船                              

suizhi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2008-12-15 11:54:56
150楼
1、只有单相电路时,可以加断路器,即零线火线可以进开关,进熔断器;

2、三相电路,零线切忌进断路器、进开关、进熔断器。

鸡蛋饼...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 315回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2003年8月26日
发表于:2008-12-17 12:27:34
151楼
自己设计有缺陷,还赖别人。。

王林海

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 449回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-12-19 15:55:40
152楼

零线加快溶     我还真没有见过  呵呵

 

工控徒弟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2008年10月30日
发表于:2008-12-20 17:59:36
153楼
是啊,11楼说的对啊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2005年5月08日
发表于:2008-12-20 20:09:44
154楼
大家的发言已看过!从中吸取教训!

gw9898998

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2008-12-21 12:30:20
155楼
双方各打五十大板,零干线不允许接熔断器,控制柜的电气设计也没有考虑周全

jo99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年10月18日
发表于:2009-01-05 16:21:25
156楼

受教了,

从中吸取教训!

七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2009-01-05 17:55:02
157楼

引用张智勇 的回复内容:对

                       加熔断器就=故意杀人




红雪

  • 精华:37帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5224回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26236
  • 注册:2005年10月20日
发表于:2009-01-05 22:15:11
158楼
事故的发生往往因为一个小的错误

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2009-01-06 00:09:09
159楼
TO13楼的:这次又换了个马甲,迎接冬天到来?哈哈!春天已经用拖拉机吧媳妇迎接回家了

俊晨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年3月15日
发表于:2009-03-15 14:11:55
160楼
别赖电工,你们自己也有问题。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师