急病乱医--缺零线的教训 点击:12307 | 回复:343



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-06-27 15:48:00
楼主
   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



正弦波 _95

  • 精华:20帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 254回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2007-07-01 20:38:00
41楼
星型接法断零之后,则星点漂移,造成相电压不平衡,相电压不平衡的程度与三相负载的不平衡程度有关,最大不平衡程度相电压可以接近380V。

李正华 _98

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2007-07-01 21:00:00
42楼
设备生产厂家混蛋,同一配电柜控制电源应该用同一相。我公司就发生过因零线断烧开关电源的事故。后分析图纸,发现开关电源和隔离变压器用了不同的火线,零线一断,当然烧220v的设备了。后与设备供应商具理力争,他们理屈了,赔了我们的损失。故障总会发生的,各种各样,如果厂家设计的好的话是不会发生此故障的。反思吧,别赖电工。别和这样的烂公司做了,他们技术不行。这次是电工不对,下次也会因各种原因断零线的。

李正华 _98

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 396回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:3861
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2007-07-01 21:02:00
43楼
偷工减料,220V的设备应用380V/220V变压器进行隔离,活该.

江云 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-07-01 21:37:00
44楼
电压二百七.八有可能,380V是怎么接的?不理解!难道所有负载都是220V的,而且除了损坏的之外全部接在另外两相?

woniu0321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 96回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:355
  • 注册:2004年8月09日
发表于:2007-07-01 21:58:00
45楼
    这家设备厂家肯定有问题,什么东西星形断了零线就是380了阿,本来就是380的啊,我还看不明白说的380是相电压还是线电压啊。不过这一家做设备的肯定有问题,按正常肯定是加隔离的啊。没了零线是没有回路才对。

节约用电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-01 22:10:00
46楼
你们用的变频器是220v还是380v的。请注明具体型号。

江云 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-07-01 22:14:00
47楼
是零线的总线断了怎么会没有回路呢?回路是经另外两相的的220V负载成Y形啊!厂家设计很定有问题

许之

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年10月21日
发表于:2007-07-01 23:19:00
48楼
无语

304707653

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2006年6月16日
发表于:2007-07-03 14:38:00
49楼
一个字  乱

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-07-03 21:27:00
50楼
三垦ES系列是220V的,装380/220变压器有几个办到,实际没有问题,我设备的加热部分是50KW220V的....

节约用电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-03 22:00:00
51楼
平时在工作中,像熔断器 断路器 压敏电阻 热敏电阻这些保护元件我一个也不敢省,教训太多了。

节约用电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-03 22:00:00
52楼

解博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月03日
发表于:2007-07-03 22:22:00
53楼
380V 压敏电阻电阻就炸了?!!还是你自己调试接线有问题吧,不要把责任推卸给别人!

解博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年7月03日
发表于:2007-07-03 22:24:00
54楼
380V你的压敏电阻就炸了?!!!
你的电源是不是有短路  的情况你不知道?

新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-07-03 22:29:00
55楼
解博....不懂不要装....装出来笑话...380V 压敏电阻电阻就炸了.你知道三垦ES系列是380V?...电源是不是有短路???可能??

张智勇 _95

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-03 22:40:00
56楼
我们设备都是带380V/220V隔离变压器
部分设备西门子S7-224PLC供电采用110V,5年90多台没有一个损坏电源的

零线本来就很危险————因为普通电工把零线当作安全,所以十分危险
火线断了最多烧坏几台保护不好的电机和一些不值钱的东西
零线断了就会出现设备外壳带电,部分负载电压升高从而造成事故

江云 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 300回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:546
  • 注册:2007年4月24日
发表于:2007-07-04 19:18:00
57楼
你也应该把220V的负载三相分平一点啊

节约用电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-04 20:40:00
58楼
零线和保护地线非常重要,是导致许多电子设备工作不正常的重要原因。看看我们身边的设备 ,不是没有保护接地,就是零线地线混用 。通过看新三毛这篇文章,希望引起大家的重视。

y&m

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年6月20日
发表于:2007-07-04 21:07:00
59楼
厂家设计时,仪表等220V的设备供电应该用变压器的。

7月-勇敢的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-07-15 23:21:00
60楼
意外事故

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师