发表于:2007-06-27 15:48:00
楼主
   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2007-07-16 09:30:00
61楼
有点乱!水平问题!

和有

  • 精华:5帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:181帖 | 1823回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3836
  • 注册:2004年8月19日
发表于:2007-07-16 09:35:00
62楼

ZB06

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:727
  • 注册:2006年12月11日
发表于:2007-07-16 10:34:00
63楼
  有点乱!水平问题!

5656

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2007-07-16 15:41:00
64楼
三相220V输入的变频器有你这么接的吗?不炸才怪!!还全是小日本的东东

游刃有余 _1

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2007-07-17 09:42:00
65楼
这都是年轻人容易犯的错误,经验很主要,还是现场经验不足啊

YXK _78

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年7月29日
发表于:2007-07-30 00:15:00
66楼
二次线路应设计控制电源!

倪电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2007-07-30 06:34:00
67楼
厂家设计太糟,50千瓦的加热器也用单相供电,可能厂家以前是搞室内装修的吧,要不就是版主忽悠大家呢,浪费我好多时间看哦

aaron jh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2007-07-30 09:12:00
68楼
零线和保护地线非常重要,是导致许多电子设备工作不正常的重要原因。看看我们身边的设备 ,不是没有保护接地,就是零线地线混用 。

初-学-者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2007-07-30 13:22:00
69楼
老老实实做人,踏踏实实做事,偷工减料早晚会被发现,到时得不偿失.

rr123 _1

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-07-31 09:18:00
70楼
50KW加热为什么用220单相呢?

宝来--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-08-01 17:13:00
71楼
看到三相四线进配电柜,内部却是分着用220V的设备。我就生气。

wts _16

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 1281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5093
  • 注册:2005年9月08日
发表于:2007-08-02 10:48:00
72楼
在干什么

无名氏 _73

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1498
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2007-08-02 11:08:00
73楼
 零线能装快熔的吗?

宝来--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 967回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3386
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-08-15 08:40:00
74楼
上次时间有限.没说完.我遇到浙江一小地方产的自动包装机机床.机床自带四芯电源线.红.白.黑.绿黄双色线.想必大家看到线的颜色都会想双色线接零吧.我的失误就在这里.按双色线接零.其它三根线接相线接好通电.电柜就有浓烟滚出.一驱动源完蛋了.经仔细查看该机床电路发现.它是一相加一零分着用220V电源.最使人生气的是它用黑线做零线.双色线.红.白线做相线.可能是该电源线双色线较细.此厂的工程师就改黑线做零.

情系半生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 195回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2004年4月08日
发表于:2007-08-15 10:00:00
75楼
电工小学没毕业,楼主初中物理课睡大觉了

潜龙在渊 _34

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 536回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:914
  • 注册:2007年8月09日
发表于:2007-08-15 20:04:00
76楼
零线加快熔,自找麻烦,电工应回电工班补课!

乐俊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2007年8月19日
发表于:2007-08-22 17:04:00
77楼
无语

金钥匙科技

  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:36帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:807
  • 注册:2006年2月27日
发表于:2007-08-22 17:29:00
78楼
看来柜内的控制电源包括变频器的电源应该用同一相才行。

bogyq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 100回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2007-12-03 11:38:00
79楼
下面引用由江云在 2007-7-1 21:37:00 发表的内容:
  电压二百七.八有可能,380V是怎么接的?不理解!难道所有负载都是220V的,而且除了损坏的之外全部接在另外两相?
--------------------------------------------------------------------------------------------

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-12-06 21:24:00
80楼
零线上是不允许加熔断器的。