急病乱医--缺零线的教训 点击:12307 | 回复:343



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-06-27 15:48:00
楼主
   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



破烂熊 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:35帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1879
  • 注册:2002年8月31日
发表于:2008-05-03 13:08:51
101楼
零线严禁用熔断器,这是最基本的道理

熊熊548

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2008年2月07日
发表于:2008-05-03 20:53:13
102楼
零线怎么能加熔断器?!!       

EPROM

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 436回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:700
  • 注册:2004年8月16日
发表于:2008-05-03 21:12:33
103楼

50KW的单相加热器用分18个区控制,应该要分到三相上分平均点,设计问题

小开关

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2008年1月16日
发表于:2008-05-03 21:45:22
104楼

呵呵

大家讨论得蛮精彩的!

初学者想学学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1235
  • 注册:2005年12月12日
发表于:2008-05-05 10:37:22
105楼
  只能说两方面都有错了

蜡笔小新不吃青椒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 680回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1240
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2008-05-05 14:58:26
106楼

受教了~

 

 

 

打工朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2006年5月29日
发表于:2008-05-13 22:32:41
107楼

        零线加快熔,自找麻烦,电工应回电工班补课!在星型接法的系统中,零线不允许加装开关,保险等,在电气安全上是明令禁止的.当零线断后线电压最高可升到1.732倍。但是真的在380V/220V系统中,装变压器又有几台是办到的,有些大功率220V的负载,由于成本的原因是很难做到的.但是只要零线不要断开,实际上是没有问题的.要不然工厂内又有380V的设备,又有220V的设备,那么难道每个工厂都要另装变压器吗.那工厂内要装多大的变压器才能解决问题.实际上是只要总零线不要断开,供电回路保持正常,就不会有任何问题.所以,工厂用电都是星型接法,而且,也决对不会平衡.星型接法断零之后,则星点漂移,造成相电压不平衡,相电压不平衡的程度与三相负载的不平衡程度有关,最大不平衡程度相电压可以接近380V。

工控电工 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:876
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2008-05-17 21:12:20
108楼
零线给装快熔的吗?????

叶片 _95

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:189
  • 注册:2007年8月01日
发表于:2008-05-17 21:53:53
109楼
同一配电柜控制电源应该用同一相,当然电工也有责任.

zhaogang _38

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年9月28日
发表于:2008-05-21 16:34:13
110楼
hehe 很好给电工补补客把??/

dg.daiwei

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:41
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2008-05-22 11:13:01
111楼
我也是搞不懂,什么设备呀。

思华鸿燕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年5月24日
发表于:2008-05-24 22:46:06
112楼
你三个220V变频器,星接,少零线不会造成电压高呀,你线路有问题吧?

独来独往

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 378回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2006年5月25日
发表于:2008-05-25 13:38:08
113楼

零线上100A的快熔都击穿了,负载没问题吗?

 

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-05-25 13:55:46
114楼

这是什么电工啊                       

七彩阳

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 1229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1636
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2008-05-25 15:59:54
115楼
引用张智勇 的回复内容:对
加熔断器就=故意杀人



         支持~   

郑耀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年5月26日
发表于:2008-05-26 23:06:55
116楼
零线加快熔这还是我第一次碰见,真是新鲜事。

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-06-09 09:08:22
117楼
谨记教训                      

好福气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:187
  • 注册:2001年3月02日
发表于:2008-06-09 10:00:20
118楼

对啊,图纸设计的问题.只要遵循小功率的负荷进线都从一路电源上取在怎么都炸不起来.电加热哪怕100KW 200KW 又有什么关系.现在的人啊 我曾经见到过2.5平方的线拿来接到熔断器到固态继电器的主回路上而负荷竟然高达60KW(每相20KW).最终承受不了大电流,把线化掉了.还在一个电气控制柜,从上到下,从左到右.密密麻麻全都装着变频器/空断/接触器,空间不够风机来强冷.距离不够线槽补  都没有规则而言  大上海的东东  可悲啊 人类进化了 却也变的偷懒了 材料贵了 东西省了 标榜技术更先进了 可是坏一次就没法修了 东西好看了  可火灾隐患加大了

云飞扬VIP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 545回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1239
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2008-06-28 17:30:23
119楼
楼主真是强人呀,居然这么干

信念

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2008-07-02 10:59:36
120楼

补考初级电工证吧

 

 