   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



hua5057

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2008-07-19 21:58:06
121楼

那个电工的证是哪来的,到底有没有呀?犯这样低级的错误.楼主的东东肯定偷工减料。看楼主的处理方式就不能让人满意。

linxj _89

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:655
  • 注册:2006年3月12日
发表于:2008-07-19 22:18:24
122楼
220V的设备应用380V/220V变压器进行隔离

32323

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2008-07-24 11:07:40
123楼

在正常情况下,三相四线制中零线电流很小的,怎会熔断啊!?

罗尼 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:83帖 | 628回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1134
  • 注册:2007年7月12日
发表于:2008-07-26 22:27:28
124楼

设备设计有问题,断零线就烧东西的设备谁敢要,谁能保证自己的零线一直没问题的

tymzq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2008年8月18日
发表于:2008-08-25 14:49:42
125楼
          猪装的! 配电 柜 控制 必须380/220隔离变压器供电,外部零线不得加装开关和熔.丝

zrz76799

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2008年6月27日
发表于:2008-09-03 03:17:19
126楼
"把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电"处理方式就不能让人满意。

中央战车

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:85帖 | 1662回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3482
  • 注册:2005年5月17日
发表于:2008-09-03 07:42:36
127楼
这是很危险的啊!                                                       

liuchenjian1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2008-10-07 19:40:19
128楼

liuchenjian1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2008-10-07 19:40:23
129楼

liuchenjian1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2008-10-07 19:40:24
130楼

发表于:2008-10-07 19:40:25
132楼

qkj7689320

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年10月03日
发表于:2008-10-08 09:15:39
133楼
学习中~

魏老

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-10-08 16:55:45
134楼
Y星接的电机负载就是380啊?难道你是220的电压吗?

魏老

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:301
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2008-10-08 16:59:14
135楼
去掉热敏电阻你就不怕烧了你家变频器吗?看来你的设计和应急方安很有问题啊?

tl2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2008年6月17日
发表于:2008-10-08 17:25:22
136楼
同一配电柜控制电源应该用同一相,零线不能加熔断器,否则零线断了220的就成380了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2007年12月22日
发表于:2008-10-09 22:34:14
137楼
三垦ES系列是220V的,装380/220变压器有几个办到,实际没有问题,我设备的加热部分是50KW220V的....

newchp

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2008-10-09 22:40:09
138楼

经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查........该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......

这个分析有点免强