急病乱医--缺零线的教训 点击:12307 | 回复:343



新三毛

    
  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-06-27 15:48:00
楼主
   昨天我司一套控制柜到用户厂里安装后,外线由他们厂电工安装,经过检查各电压正常后送电,柜装有三垦ES-1.5K 变频器三台,日立L300P-55K一台,日本理化RKC-CH402温控表18只,送电3分钟后指示灯突然发亮(比正常稍亮),随后有闪光和爆裂声....吓得在场看热闹的一哄而散....
   当时也来不及关电源,一子吓呆了,两腿发软....光控制柜价值5.6万恐怕没有了.....
   等烟飞声灭后,关掉电源打开柜门,一股浓浓的香味扑面而来....差点晕倒......
   经过检查:所有三垦1.5KW变频的小断路器跳闸,变频器进线有发黑烧毁的痕迹.确认里面的压敏电阻全部炸裂,所有RKC温控表烧毁(里面的电容400V22UF炸裂),电源指示灯烧毁....
   经过分析应该是缺零线导致,顺着线路往上查.....妈的...该死的电工居然在配电房到我们设备的线路加了4个快熔,三相火线加的是200A,零线加100A,零线快熔已经烧断了....造成我设备用星型接法断零,等于直接加了380V电压而烧毁.......
   据此理直气壮与对方电工和领导交涉.....对方以没有关照到位为由对抗....
   考虑到退回维修的麻烦,所以心生一计,把变频器的压敏电阻和RKC表的电容剪掉,就地买了几个指示灯换上,去掉零线的快熔...直接并接.送电后机器运行正常........



小孩!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2007-12-07 10:41:00
81楼
零线确实很重要的!

sissy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2007-12-07 11:00:00
82楼
学习

jak666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2008年1月10日
发表于:2008-01-11 12:05:00
83楼
本来三相四线的三角与星接法就是380/220v区分,一般零线都不用,星形接法接平衡负载几乎零线无电流,断零线怎么可能就380?该不是只是压敏电阻用零线吧?

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-01-13 22:11:00
84楼
小心驶得万年船

过客 _2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-03-06 14:31:00
85楼
SPD系列AET吸能型过压保护器



      (产品一)



★产品命名及型号



本产品是取代阻容(RC)模式装置的换代产品, 是专门为保护大功率电力电子器件-- 晶闸管、GTO、二极管、IGBT等而设计制造的半导体保护装置,具有限压、吸能双重功能.本产品型号为AET-XX-XXX 意义见图




                         AET的型号命名



★用途



适用于宽脉冲能量吸收和过电压出现频繁的场合,主要应用于:发电机组灭磁、大小直流电机、大功率牵引电机励磁绕组、电磁铁(如电磁起重机)、铁道机车电器开闭时的能量吸收和过电压保护;电流互感器负边绕组开路烧损保护,保护操作者人生安全;大型开关的灭弧,超导磁体移能;大功率整流及传动设备的过电压吸收;大功率直流装置中的可控硅和晶闸管的过电压保护。



★    性能特点          



在变流系统中晶闸管得到了广泛的应用,晶闸管虽具有弱电控制强电输出的特点,但其过载能力差,短时间的过电压和过电流都会导致晶闸管损坏。因此,在线路设计上必须给晶闸管配备过电压保护装置和过电流保护装置。



鉴于传统的阻容(RC)限压,吸能保护装置存在体积大,功耗大,发热量较高,成本高,响应速度慢,而只能将操作过电压限制在允许电压范围内;如果源于从电网侵入较高的浪涌电压时仍有可能超允许电压值,而高能氧化锌压敏电阻具有伏安特性曲线陡峭(如图2所示),能有效地将过电压抑制在设定的范围以内,AET吸能型多功能过压保护器承受能量密度较大(300J/cm3-750J/cm3),承受长脉宽浪涌能力强,电压梯度低(20v/mm-500v/mm).据上所述特性,以高能氧化锌压敏电阻为主要元件的AET吸能型多功能过压保护器既可以限制过冲电压,又可以吸收冲击能量。此AET型保护装置相对于阻容(RC)装置而言具有非线性系数大(20-25),响应速度快(ns级),自恢复能力强,自身功耗小(<0.3w),安全可靠,价格低,体积小,安装维修方便,寿命长等优点。本装置结构设计独特,与国际同类产品性能,安装尺寸兼容,产品材料采用耐高温环保材料(高温云母),故障状态显示,声光报警联动,避免失效运行(供客户选用)。

    朱  葛    15902169965
    电  话:021-28397704
            021-39874539
    传  真:021-39874539
    E-mail:hhcc@021fmks.com
    http:  www.021fmks.com
    地  址:中国上海.上海青浦区沪青平公路6015号(原国营化工厂  内)

                            
                                







            




   单孔式AET型        双孔式AET型         移动式AET型


wxck

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:472帖 | 1740回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6871
  • 注册:2003年7月14日
发表于:2008-03-06 15:13:00
86楼
事故

guan721

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2008-03-06 16:58:00
87楼
 受益,谢谢你的经验分享!

液体电阻起动柜

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:50帖 | 1860回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2380
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2008-03-06 18:33:00
88楼
我也遇到过这样的问题,零线没有接牢固,三相负载不平衡,把软起动的控制板烧坏了三台

谭工_1194

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2008-03-06 18:52:00
89楼
理由不充分:1零线断开与变频器输入电压无关.2温控器没零线也不会烧悼.3零线装快熔的电工不叫电工.

xymxym882

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2004年2月16日
发表于:2008-03-07 08:37:00
90楼
长了见识!

smdfl10

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:162
  • 注册:2004年9月16日
发表于:2008-03-10 21:57:00
91楼
这么猪的电工,零线上装快熔?没上过电工课

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2008-03-13 18:04:00
92楼
有这样的电工吗

痞子菜

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:151帖 | 2151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2005年5月06日
发表于:2008-03-13 19:01:00
93楼
教训

独龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年8月02日
发表于:2008-03-17 11:38:00
94楼
同意lizhenghua的分析,如果用同一相供电,不可能出现这种事故.

独龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年8月02日
发表于:2008-03-17 11:39:00
95楼
同意lizhenghua的分析,用同一相不可能出现这种事故的.

花粉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2008-03-17 15:10:00
96楼
呵呵,吓人啊~~

SGS249800

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2008年5月02日
发表于:2008-05-03 11:24:46
97楼

可能变频器都是220的吧  ,而且取自不同的相线,造成两相之间短路,是吧

王付水

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2544
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2008-05-03 11:55:50
98楼
就是  看不懂  楼主最好能把图贴出来!

gydzx

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4761
  • 注册:2007年11月22日
发表于:2008-05-03 12:04:25
99楼
零线加快熔,自找麻烦

lacus clcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2008-05-03 13:01:00
100楼
为什么要在零线上加装熔断器?估计那个电工是"三把刀"