救急:伺服电机原地反复打转
点击:
614
| 回复:
2
楚鹰-刘
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年7月01日
发表于:2006-11-30 18:30:00
楼主
我用S7-200的PLC来控制伺服电机,不带负载的时候,编码器接收到的脉冲数与发出的一致。但一带上负载就会不一致,而且伺服电机原地反复打转!
哪位高人指点下啊!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kds
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 421回
年度积分:0
历史总积分:552
注册:2006年3月09日
发表于:2006-11-30 19:37:00
1楼
伺服参数问题,看现象象震荡,可以先考虑减小增益
回复
引用
举报
刘岩利
关注
私信
[版主]
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 8239回
年度积分:397
历史总积分:28760
注册:2005年3月09日
发表于:2006-12-01 20:16:00
2楼
还是建议增加速度环增益,减小位置环增益,