过载保护 点击:478 | 回复:1



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-11-08 10:45:00
楼主
一、 哪些电动机要设置过载保护? 
答:(1)、运行中容易过载的和连续运行的电动机应装设; 
(2)、启动条件严酷而要求限制启动时间的电动机应装设; 
(3)额定功率大于3KW的连续运行电动机宜装设。 

二、 哪些电动机可以不装设(或者不宜装设)过载保护? 
答:(1)、短时工作或断续周期工作的电动机,若采用传统双金属片时,整定较困难,故可以不装设过载保护,典型的如多种电动阀(有的阀体内部自带过载保护)。 
(2)、额定功率不大于3KW的不容易过载的电动机可以不装设。 
(3)、突然断电将导致比过载损失更大的电动机,不应装设过载保护去动作于断开主电源,典型的如消防水泵、消防风机。 

三、过载保护器件一般采用哪些? 
答:(1)、热继电器或过载继电器,优先采用电子式热继电器;(2)、对于较大容量的重要电动机,也可采用反时限的过电流继电器;必要时,加温度保护装置。 

四、过载保护器件装设部位有何规定? 
答:过载保护器件宜*近控制电器(控制电器,指启动器、接触器及其他开关电器等功能性开关电器)装设,或者过载保护器件本身就是控制电器的一部分。 


摘自: 中国低压电器网 http://www.dydq.com.cn



一丘之鲁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-11-11 16:03:00
1楼
  很有用处,谢谢