晶闸管移相式软启动原理质疑
克拉玛依技师学院 刘志斌
摘要:晶闸管移相式交流调压电路不能应用于异步电动机的启动和运行,所谓的软启动原理在理论上是不成立的。
关键词:园旋转磁场、平滑转矩;幅值高次振动的旋转磁场、非平滑冲动式转矩;低功率因数、高无功损耗;高次谐波污染 … 。
三相异步电动机启动电流大,对供电电网、同网设备、电动机本身的危害不言而谕。多少年来人们在解决异步电动机启动课题上,不断研究、实践,取得了很多科学的、实用的、巧妙有效的方法和设备。
近年来,由于电力电子技术的发展,人们早就期盼的科学、简单、有效、实用的变频设备成为现实,随心所欲地异步电动机变频调速、变频软启动技术在自动化、智能化控制及自动化设备上得到广泛应用。“软启动”成为现代工控技术最时髦的代名词。
晶闸管移相式直流调压、交流调压技术多年来广泛应用于直流电机调速,交、直流电焊等诸多方面。过去谁也没想着把它用到异步电机的启动上,因为大家都明白异步电机用的是正弦交流电。
可是现在工控市场上有了晶闸管移相式软启动设备和相关生产厂家,它们把晶闸管移相式交流调压技术用到异步电机的启动上,并冠以软启动这样最时髦的代名词。更叫人不惑的是广告、说明书上那些做宣传的忽悠之词,黑白不分、利弊颠倒叫人上当。
从三相异步电动机的工作原理看:只有三相对称正弦交流电产生的是园旋转磁场;产生的电磁转矩是连续、平滑的;影响异步电动机电流大小的主要因素是:① 转差率S;②电源电压Um;③阻抗Z; ④功率因数COSφ。
采用最新最先进电力电子技术的变频器,在对异步电动机软启动过程中电机电流可以控制的很小
IQ ≤ IN,
原因是它实现了平滑地、随意地改变、控制三相对称正弦交流电源的频率f,从而平滑地改变定子园旋转磁场的转速n1,使其跟随转子的转速n2,始终保持其有一个非常小的转差率
S ≤ SN,
常用的传统降压启动设备是把电源电压 Um降低,使电动机在低电压下启动,减小电机启动电流,启动电流降为
IQ =(3-4)IN
高压鼠笼异步电动机启动方式中定子回路串电抗器、定子回路串液态电阻、转子回路串电阻 ,都是通过改变电动机阻抗Z、提高功率因数COSφ的方式减小启动电流。
总之,传统降压启动方法,不改变单一正弦交流电的基本性质(既频率不变),保证了园旋转磁场、连续平滑的电磁转矩的异步电机的根本属性不变,启动过程异步电机的原有机械特性不改变。
而晶闸管移相式软启动是改变正弦交流电压的波形,使之变为非正弦脉冲式交流电,通过调节其占空比(如图所示),来改变交流电的平均电压。其平均电压是可控的、平滑变化的。它加在异步电动机绕组上产生的磁场是一个旋转的幅值高次振动的磁场;其转子电磁转矩是一个大小高次振动的非平滑变化的冲动式的破坏性转矩。在机械方面产生(转子高频机械冲动,其冲动频率f机械 = 2f电源)震动,对电机和生产机械形成机械损害;在定子电磁转换中产生过电压,直接损害电机绝缘,减少电机使用寿命;从电能利用效率看,启动过程中电机处于低功率因数、高无功损耗、高有功损耗(转子高频机械震动)的状态。特别是平均电压越低(既控制角α越大,导通角β越小)存在的上述问题就愈加严重。
有的生产厂家声称自己生产的软启动箱具有节电、节能功能。实际上,这种占空比不断变化的非正弦脉冲式交流电作用在异步电动机上,与传统启动设备相比,功率因数COSφ更低,无功损耗更大。而且在负载率低时,晶闸管移相交流调压输出波形的占空比更小,高次谐波幅值比例增大,上述情况表现得更分明,不但不能节电,而是损耗更厉害。
异步电动机降低启动电流的一个主要目的就是减小大电流对电网的冲击,减小对同网设备的影响。而晶闸管移相交流调压电路输出的占空比变化的非正弦脉冲式交流电中,高次谐波对电网存在有害污染;对同网电气设备和通信、电视等系统的正常工作存在影响。不但不起好作用,而是起坏作用。
克拉玛依油田企业,有很多单位高价进了这种所谓软启动箱,没用几天,很快就被淘汰出局,统统换上了真正的软启动设备—变频器。
晶闸管移相式软启动这种未经过国家权威机构科学论证、实际检验的不成熟产品,违反了国家机电产品生产、销售的基本法规。它的流行将给企业正常生产造成不良影响,将造成社会财富的巨大浪费
http://bbs.wdewen.com/viewthread.php?tid=7675&extra=&page=1
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
conjim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年8月30日
发表于:2006-08-10 11:57:00
1楼
但是如何解释n年来软起动器成功的工程实践?副作用否定不了主流!我正研究环境要求不高时软起动器作异步电动机调速用!哪位有兴趣?联系conjim@126.com
回复
引用
举报
conjim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年8月30日
发表于:2006-08-10 12:22:00
2楼
to 刘志斌
“高次谐波对电网存在有害污染;对同网电气设备和通信、电视等系统的正常工作存在影响”。那么变频器呢?有过之而无不及!01年给黑龙江玉泉一个村搞了一恒压供水,变频器对全村电视影响大极了!有3、4年时间用软起动器作松花江两岸的泵站,感觉不错。
回复
引用
举报
conjim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2005年8月30日
发表于:2006-08-10 12:34:00
3楼
to All
请考虑中国的国情
——有多少中国人还生活在贫困中!
走出技术的象牙塔
——普及科学需要实在艰苦的行动……
(好多山区还没看过TV的情况下,我们还应抨击黑白TV并强烈要求kill it吗?——譬如)
CONJIM
回复
引用
举报
朱勇军
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1921回
年度积分:0
历史总积分:2210
注册:2004年4月06日
发表于:2006-08-13 15:31:00
4楼
我认为,虽然观点不全对,但也有正确的一面。有些厂家胡扯说软启动器节电,或者说用晶闸管做节电器说的神乎其神。
不过,软启动器用在大功率电机软启动上,是非常适用的,至少现在是最好的。 变频器用来软启动是好,但价格是软启动器的好几倍!
我以前所在的公司就生产软启动器。我赞成软启动器的在大功率三相异步电机上的应用,这也是现实。
我的msn: zyj6333@hotmail.com
回复
引用
举报
小兵嘎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1337
注册:2004年9月14日
发表于:2006-08-21 11:05:00
5楼
顶!路过,学习.我对软启动器的原理还不太了解,原来总是在想它和变频器的区别,现在有些了解了.
回复
引用
举报
一 凡
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 22回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2005年11月07日
发表于:2006-08-25 14:31:00
6楼
继续...................................................................
回复
引用
举报
往昔
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年7月07日
发表于:2006-08-26 11:31:00
7楼
我的邮箱是wangshiruyan83@126.com
回复
引用
举报
软起
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 267回
年度积分:0
历史总积分:430
注册:2004年8月16日
发表于:2006-08-29 11:03:00
8楼
累不累呀!一个人讲了这几百条!建议版主把他移到"变频器与调速论坛"这样对口些!不明白,实在是一点也不明白!
回复
引用
举报
yy27774405
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 71回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2004年12月08日
发表于:2006-09-01 11:34:00
9楼
我很同意刘志斌的说法,在这里我认为只要学过电机的原理的人都知刘志斌说的是对的,哪些不懂电机原理,不知电机转速计算公式的人当然不明白,但你可实际侧一下软启动电机的电流,与相同条件下用星三角时的电流,你就明了,没大分别,我工作的厂就是这样,有很多软启动还在用,不是不能用,而是和星三角差不多,轻载、空载能起动,重载有心无力啊,轻载、空载我用星三角省多了
回复
引用
举报
比特之父
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2006年9月02日
发表于:2006-09-02 17:53:00
10楼
所谓软启动器,如果有旁路接触器,一般只在电机启动的时候工作,对于没有旁路接触器的软启动器(有吗?),电机启动完毕后,加在电机上的电压也是全压,全正旋波了,所以对电网的影响是短暂的。
根据电气设计规范,250KW以上的交流电机宜采用高压直接启动,在实际应用中,软启动器不适合启动400-500KW以上电机,实事上你是很难买到500KW电机左右的软启动器的。
就对电网污染而言,变频器的劣迹比软启动器还甚,逆变器是将方波电压通过高频调制(PWM)驱动电机的,至少软启动器还一点残缺正旋波的味道。
回复
引用
举报
凉辛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2006年9月02日
发表于:2006-09-03 10:21:00
11楼
能把“秘诀”发给我吗?感兴趣
adois@163.com
--------------------------------------------------------------------------------------------
回复
引用
举报
hearpc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年8月31日
发表于:2006-09-06 10:19:00
12楼
问一个问题:
在晶闸管软起动中,如果触发角小于负载阻抗角,会有什么后果?会有直流分量吗?这个问题是不是很严重,必须考虑?
回复
引用
举报
hearpc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 19回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年8月31日
发表于:2006-09-06 16:55:00
13楼
To 刘老师
我是问各相输出电流是否有直流分量,谢谢!
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-09-09 09:40:00
14楼
TO 刘志斌:
你是在纯技术性的讨论问题呢,还是在挣积分或者是在哗众取宠呀。。。
如果说得不对,请指正。。。
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2006-09-09 10:08:00
15楼
......
支持!
回复
引用
举报
西门子软起动器
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年4月22日
发表于:2006-09-11 12:04:00
16楼
软起动器是不可以调节电机的速度和频率,,但是可以调节电机回路的电压和起动转矩,,从而降低起动的电流,,不也是软起动么
回复
引用
举报
ZSS
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 197回
年度积分:0
历史总积分:359
注册:2002年11月06日
发表于:2006-09-13 15:48:00
17楼
我不大赞同楼主大放厥词的理论,晶闸管移相启动固然有它的不足,但目前确实比较理想的启动方案。想必楼主是在纸上谈兵。只要你到应用现场看一下,就不会有那些偏见了
回复
引用
举报
ZSS
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 197回
年度积分:0
历史总积分:359
注册:2002年11月06日
发表于:2006-09-14 12:29:00
18楼
本人学梳才浅,不敢枉言。
你有什么依据说SCR 在斜坡电压上电压电流接近90 度呢?如果功率因数为0 ,那么实际中电机是如何启动呢?按你的逻辑电机用SCR 无法使用。
回复
引用
举报
麦田旁的小屋
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 112回
年度积分:0
历史总积分:182
注册:2004年7月19日
发表于:2006-09-14 16:55:00
19楼
你是不是有毛病啊,我就不参加讨论
回复
引用
举报
丰林人
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:192
注册:2005年11月05日
发表于:2006-09-14 21:48:00
20楼
我又看你这个贴子,我所用的STR系列软起动器与你所说的SCR软起动器是一样的吧,看来我也得去认真的对待这个问题了
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
设备上急停按钮开关应该使用...
[13345]
(已结贴)电源电气擂台第113期...
[1741]
什么叫零序电压`!如何说起
[2045]
怎样区分一次接线图和二次接...
[1535]
家居买变频空调好还是普通的...
[6225]
电压过低对电机的运转有影响...
[1399]
想知道 “额定耐受冲击电压”是...
[5746]
热电偶跟热电阻都是温度传感...
[1231]
交直流继电器是按触点回路来...
[5834]
三相异步电动机?
[840]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
尾页