《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-08-13 11:38:00
1341楼
平常心:
   电机转矩=9550乘以电机功率除以电机额定转速

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-08-13 11:38:00
1342楼
平常心:
   电机转矩=9550乘以电机功率除以电机额定转速

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-08-13 11:38:00
1343楼
平常心:
   电机转矩=9550乘以电机功率除以电机额定转速

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-13 16:47:00
1344楼
to水木水:可以给你发一份590P的资料,不过目前我发不了,刚才给你发邮件的时候,设置有误,现在已经没法发邮件了,等我搞定后再给你发好吗?

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-13 17:04:00
1345楼
对了.水木水你有QQ吗,干脆我通过QQ给你发算了,我的QQ是675153497

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-08-13 22:22:00
1346楼
平常心:
   你好,我想一本世纪初590C说明书<电子版的>,不知可否.qq576761996

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-08-13 23:01:00
1347楼
平常心,我还不会用QQ,有什么事发给我的邮箱好了.
qjw15@263.net
我在机床方面还是懂一点的,有什么可以帮忙的,尽管问好了.也可以在论坛上来讲.

jy黄亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-08-15 10:58:00
1348楼
石老师你好,我这里有一台可逆轧机主机一合闸励磁电流就50多安(电机标称是25安)不知是何原因

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-08-15 11:46:00
1349楼
哪位能告知我,我有一台机床用590C装置,原配置有正反转功能,用的是C3,C4,C6,C5,C9,B8,B9,D7,D8,D4,D3,A1,A9,B1,B6,B1,B6,B4,B3,A6,A4
用这些端子是如何实现控制的,这些端子分别起什么作用,用途是什么,多谢!








C

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-15 18:56:00
1350楼
水木水:使用手册以给你发送请查收 .

xuwf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年2月28日
发表于:2006-08-16 23:46:00
1351楼
石工:您好!

      我也需要一份590的中文说明书,我的邮箱是xwfhyh@yahoo.com.cn

xuwf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2001年2月28日
发表于:2006-08-16 23:51:00
1352楼
石工:请问590关于张力控制的方式有哪几种?

最近刚跳槽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年12月12日
发表于:2006-08-17 00:44:00
1353楼

最近刚跳槽

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2005年12月12日
发表于:2006-08-17 00:52:00
1354楼
石工:你好,最近刚接触欧陆直流调速系统,急需590、591、512的中文说明术和软件,我邮箱是hanxin4661@163.com  深表感谢!

一问三不直

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-08-17 19:48:00
1355楼
To 平常心:
  改直流电机,那你对扭矩的要求是什么,是不是在735转以内都是这么大呢?
  我给你推荐一个Z4-400-32 \ 550KW
  转速是750--1400转 
  750转以内为恒扭矩7003N.m
     但是距离你的1.9的扭矩要差一些
我问一下, 你电机的中心高是560mm的吗?

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-17 22:15:00
1356楼
TO 一问三不直:谢谢了,我的电机是轧钢用的现在已计划用Z4-450-42的630KW的电机了

一问三不直

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:292
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2006-08-18 10:04:00
1357楼
TO 平常心:
   选的不错,应该是Z450-4A的电机,690的转速吧,

工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-18 11:47:00
1358楼
谢工:你好!最近我在的单位590C老是暴励磁模块,更换后故障扩大,电源板烧坏,最后控制面板也烧坏.能给一个解决的方法吗?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-18 12:37:00
1359楼
可能是谐波闹的,现在最好在励磁进线处加隔离变压器

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-18 21:59:00
1360楼
to  一问三不直:谢谢关心,应该是Z4-450-42  630KW等调试好再向大家报喜吧真谢谢大家的帮助