        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-18 22:27:00
1361楼
bfren你好:我是刚刚接触590,不知道如何在励磁进线处加隔离变压器,变压器输入输出是多少?能给详细说明吗?

工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-18 23:01:00
1362楼
谢老师:你好!能在揭阳介绍一位修理590的朋友给我吗?

徐可

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2006-08-18 23:35:00
1363楼
笨电工问题解决了吗?查一下电脑用哪个口子。COM1,---COM4

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-19 06:43:00
1364楼
上海欧达有人在

黄好

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年8月19日
发表于:2006-08-19 12:24:00
1365楼
石英钟先生:可否发个590P的软件CELITE6.02给我,谢谢!
邮箱:iamkkscn@yahoo.com.cn

笨电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-08-19 12:47:00
1366楼
TO: 徐工
    徐工你好,试过多次但问题一直没有解决,我用COM1、COM2、COM3试了几次没有成功,但没有用COM4,电脑上设定要用COM4口吗?有点不明白,我上PLC、触摸屏就只用COM1、COM2就行吖。等会我在去试下。
    多谢徐工指点!

工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-19 14:17:00
1367楼
 bfren:你好!上海欧达在揭阳的电话号码你能给我吗?谢谢啦
找哪位联系呢?

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-19 22:14:00
1368楼
TO 工兵 欧达没人在揭阳的,他们在高明常住,请问你的设备是在欧达买的吗,要不然你可以打着个电话问问15918019923,粱工.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年8月19日
发表于:2006-08-19 23:17:00
1369楼
石工:请发送欧陆512C的中文资料.谢谢!
     我的邮箱地址;JLJW122@YAHOO.COM.CN

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-08-20 00:42:00
1370楼
平常心:你发的邮件没有收到,请再发一次

氜飒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2006-08-20 02:09:00
1371楼
哎.我也想要一份欧陆中文资料.如果谁想要西门子的资料我这里有哦

工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-20 07:44:00
1372楼
bfren:你好!上次590C老是暴模块,我在的单位设备装了电抗器,还有别的原因吗?

工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-20 07:46:00
1373楼
 平常心: 我的设备在无锡海骏买的,

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-20 08:15:00
1374楼
如果是扩容的我建议用西安整流器厂的或西安电力电子的可控硅,质量比较好.还有就是一台变压器带多台整流设备用电容做补偿,现场谐波比较严重,容易击穿可控硅.最好加滤波补偿设备.这样设备不爱坏,也解决电业局对我们的无功罚款(力率调整就是功率因数达不到罚款的钱)

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-20 12:27:00
1375楼
to 工兵: 
你好,你在揭阳吗?以前我来过那里,那时都是欧达和北整的做的轧机电控设备.希望我们能成为朋友

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-08-20 15:21:00
1376楼
大家好,因前些时间身体不好都有一个星期没有回复大家的帖子了,今天我就全部一一的回复。在这首先多谢大家的一直以来的顶着,特别谢谢“bfren”“水木水”“徐可”等几位帮了大家不少忙,真心的希望本论坛对大家的帮助会更大!

fangxiaobing:你的问题,在前面我有介绍,往上看一看就清楚了。“bfren”说的就是你要的那种控制方式。

笨电工:你试一下用6.02版本的软件,看看问题有没解决。不过有一点很重要,CELite很容易与其他的软件产生冲突(包括操作系统的安全更新文件)。6。02版本我已发送到你的邮箱。

野兔:B1、B2 是可以接直流测速发电机,不过它也是要外接一件校准电阻板,与现在常用的电压校准电路板一样的功效。

jy黄亮:这样的问题多数是触发插头插反了,或者是L1、L2 两相线掉反了。

水木水:要真正的了解一台590的各控制端子的功能,要看了内部组态才知道,你有时间还是把内部组态从590下载下来发给我,我会一一给你回复。

徐伟锋:590有三种张力控制方式,一是人功电流箝位;二是自带的张力控制功能;三是通过PID运算的速度加张力控制。

工兵:你问题是出在第一次故障时没有把问题完全处理好,应该说在第一次故障时电源板已有损坏,才会出现这样的情况。有需要请电话给我,0757-85880039 13724919004   谢林强

[color=#FF0000]对了各位要的590资料在论坛上有下载地址,请你到网上下载吧。[/color]

工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-20 17:44:00
1377楼
 bfren:你好!我在揭阳,如有时间的话,来我这做做.另感谢谢老师给予支持.

工兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月14日
发表于:2006-08-20 18:00:00
1378楼
谢老师:你好!上次590C第一次已将可控硅炸3个及电源板,面板都换了。轧机工作了2个小时后,电源板及面板又坏了。
另如何进行张力调整?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-08-20 20:21:00
1379楼
工兵:欧陆590能在非常恶劣的电源环境下工作,你最好是检查一下你的电机是否有问题。
想要做什么样的张力调整?

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-20 20:55:00
1380楼