        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-11 22:20:00
1321楼
Z4-450-42直流电机 基速400转弱磁最高转速1200

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-11 22:31:00
1322楼
可以.做成跟单轧机的控制系统一样就可以了

JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2006-08-11 23:22:00
1323楼
那位老师 有590c电子版中文说明书 
能否发份给我 →myeaifeng@163.com
谢谢!

fangxiaobing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-08-12 08:30:00
1324楼
to:bfren
      原收卷电机为Z4-250-31,132KW,1000R/MIN,齿轮箱减速比为35,收卷筒内孔直径为750mm,即空转满速时为线速度为67米,当最后收卷直径为1.5米时,收卷线速度为134米.但当收卷直径为1.3米后,电枢电压为100V,时收卷电机电流叫达到330A了.想改为同步剪.(纵剪电机主动送料,收卷电机只负责收料.)原方案为拉剪,即纵剪电机由离合器分开不工作,全线由收卷电机作动力.纵剪电机为Z4-250-11,110KW,1000R/MIN,线速度为0~40米.现在想改为同步剪,纵剪和和收卷之间相隔6米,没有绶冲坑.不知如何实现?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-12 11:51:00
1325楼
收卷加一个张力给定电位器,接到A6上.组态跟轧机收卷一样,纵剪的A7速度反馈接到收卷的A4上作为线速度给定.

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-12 11:52:00
1326楼
纵剪的速比可能要改小

fangxiaobing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-08-12 12:45:00
1327楼
to bfren:
       谢谢!
       收卷加一个给定电位器接到A6上,是想限止收卷电机的最大电流在额定范围内,把纵剪的A7速度反馈接到收卷的A4上作线速度给定.当纵剪线速度给定不变时,随着收卷的直径增大,收卷的线速度会增大,会不会出现收卷电机时转时停的情况?

fangxiaobing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年5月31日
发表于:2006-08-12 12:51:00
1328楼
to bfren;
      有没有轧机收卷的例子,能否详细说明一下.多谢!

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-12 18:14:00
1329楼
A6=439(张力设定) C6=423 VAULE TRUE=6%(建张速度)C7=463(卷径复位)RAMP O/P=309  DIAMETER=420(可以调整收卷速度)  TAPER=128 POS .I CLAMP=301 TENS+COMP CALC=432(做到恒张力收卷)  连线:5--498 498--424(线速度设定) 62--437(速度反馈) 425--208(合计一的输入0的比率) 423--433(转矩与速度控制切换).最小卷径还有复位卷径根据实际设定一样. 以上是系统用到的参数.  图纸我现在还不会传上来.有什么疑问我们在联系

笨电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-08-12 18:26:00
1330楼
石工你好!
    我用CELite6.07的软件同590-P3口通讯,总是错误提示(ERROR#6453:SERIAL COMMS FAILED READING .........),按你前面所说的方法做也没成功。石工能否提供详细的操作方式同设置参数。急盼!我的邮箱ZYHUA28@163.COM。

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-12 18:35:00
1331楼
COMMS通讯口的波特率设定9600

笨电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-08-12 18:50:00
1332楼
TO: pfren
    comm通讯口同电脑设定为9600,同时用38400也试过,方式设为CELiteASII.但就是不行,试了一下午急啊!

JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2006-08-12 20:59:00
1333楼
那位老师 有590c电子版中文说明书 
能否发份给我 →myeaifeng@163.com
谢谢! 

野兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2006-08-12 21:35:00
1334楼
谢工:B1.B2可以接直流测速发电机吗?这样接有什么好处?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-12 22:39:00
1335楼
现在不可以了,已经没有那功能了,测速发电机有测速板的

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-12 22:53:00
1336楼
to.bfren: 您好,是Z4-450-42吗?真是谢谢您啦.另外我有590及6RA70的资料可以提供给大家.如谁有需要请讲.

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-12 23:14:00
1337楼
你算算电机的扭矩是不是能够达到要求

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-08-12 23:28:00
1338楼
500KW直流控制柜,用590来扩容在3万块以内

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-08-13 11:21:00
1339楼
to.bfren:电机扭矩不知该如何计算能否指点一二,直流控制柜我已经有了谢谢提醒.

水木水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-08-13 11:32:00
1340楼
平常心:
   你好,给我一本世纪初590








平常心:
   你好,我想一本世纪初590C说明书<电子版的>,不知可否.我的电子邮箱为qjw15@263.net









热门招聘