        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2006-08-28 14:22:00
1401楼
xxb1205     你在温州那里?你在那里工作吗?
对了你的QQ号码多少那   我是在温州龙湾呢  有空联系那 
我的QQ号码:445772180

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-28 19:30:00
1402楼

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-28 19:34:00
1403楼
谢工:您好
  我这有一台轧机,电位器调到0位时电机时有抖动(有时抖动还特厉害)请问怎么回事?谢谢

jdmhg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:659
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-08-28 20:43:00
1404楼
可能电位器的线屏蔽不好!

攀山

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2006-08-28 21:40:00
1405楼
石工您好:我以前接触过西门子驱动器,现刚接触欧陆590+请发一份中文资料与我好吗?谢谢!E-mail:pcq510@sohu.com

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-08-29 00:08:00
1406楼
谢工:
   您好!
   有一台坏的590c,现在想把其中的参数读写出来,出现报警#6543,...的错误,试过其它的波特率报警还是一样,请教一下:
是590c坏了才会这样?还是因为其它问题?谢谢!!!

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-29 09:39:00
1407楼

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-29 09:44:00
1408楼
轧机的主机和收放卷要有延伸率的问题,请问怎么解决?张力的建立怎么解决?谢谢

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-29 13:46:00
1409楼
我有590的中文说明书,可是看不懂,不知从哪看起能看明白,重点在哪?请高手给于指点!谢谢

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-29 13:48:00
1410楼
哪位高手能不能把重点给说一下,不胜感激

成都中山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2006-08-29 14:38:00
1411楼
石工,你好!向你请教一个问题;590+励磁用电流控制,励磁输出电压有360V电机发烫,改成电压控制比例设道百分之四十五电机又带不起负载且电流偏小,请问这是什么问题.

城市农民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年10月20日
发表于:2006-08-29 15:26:00
1412楼
石工:您好!请教一个问题:看到别人的一台590C控制器上的设置是这样的情况,励磁用外部的,电压250V,电流2A,但在设置上的励磁电流却是12.5A,这台机器一直工作了有五年时间,最近常发生堵转问题,请问,与设置有关系吗?先谢谢了!

xxb1205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-08-29 19:04:00
1413楼
王建章:我在温州大自然钢板有限公司.

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-30 11:53:00
1414楼
励磁电流12.5A设置的是电机标牌的励磁(直流)电流,250V2A是励磁的交流电源,是两个概念.堵转先看看590的设置是否和电机名牌一样,测速板拨档开关设置是否过高(超速)?

pzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-08-30 14:16:00
1415楼
请石工帮忙,590老是烧模块.有一台数控飞锯,西门子s7-200和590c控制,最近老是烧可控硅模块,差不多半个月烧一次,我第一次去修时发现他们把主电流限制设为200%,还有就是他们的590的电流自整定功能不能用,经询问他们换过主板,不知道是不是换过主板后自整定功能没有的,我查看了一下各个参数,觉得没有什么问题,将主电流限制设为120%保存后,做了半个月又烧了,请各位高手指导一下。谢谢!

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-31 10:34:00
1416楼

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-31 10:34:00
1417楼

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-31 10:35:00
1418楼
s7-200的编程线哪里有卖?

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-08-31 10:53:00
1419楼
 谢工:您好
  590做成涨力控制,斜坡输出连到设定值合计1(309),通过直经计算,张力+补偿,转距计算来控制电流环(301 48)的嵌位.没有通过速度环,那590是否一直要工作在速度环饱和的状态下?怎样实现?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-08-31 16:27:00
1420楼
机械表: 原理上速度环工作在饱和状态,但实际上并不总是在饱和状态,它一直跟踪的主机的速度,只不过它比主机的速度高出一点。