《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-10-11 22:19:00
1601楼
哪位朋友有西门子调速器的中文说明,给我发一份好吗?我在岚洋网上下载几次都不能,都是下载一部分后自动停止了,也不知道是什么原因。在此谢谢了。lixingfu324@163.com

柯山人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 299回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-10-12 13:32:00
1602楼
绝对是好帖子,虽没用欧陆的;但对谢工的无私十分敬重!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-10-12 20:40:00
1603楼
bfren:这样的问题很难说得清楚,就是无从下手,还是要在现场多试几次才能看得出问题所在。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-10-12 20:45:00
1604楼
zjxx:zwg525: 两位好,所要的资料在论坛上提供有下载地址。
zjxx:超级连接在前面有全面的介绍,请往上看看。

zwg525

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2006-10-13 17:42:00
1605楼
谢谢谢工!
资料已经下载!

伊利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2006-10-13 21:05:00
1606楼
TO  bfren
是不是你电源板上的那个小继电器坏了,,因为那个220V,,从D7、D8进来后直接就到那个继电器常开点了

llzzjl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:322
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2006-10-13 23:16:00
1607楼
谢工:您好!
    我用了一台590P270的调速器带动一台拔管机的30KW的主电机,这台设备的工作原理电机朝一个方向旋转,带动一个圆盘,圆盘上一个连杆,带动机械部分作往返运动(像火车运行)。问题是电机速度不太稳定,电流波动大,电机运行两个小时段后就发热(原来用可控硅整流系统不会),开始采用电压反馈,后来改为模拟测速反馈,问题没有解决,又改为编码器测速反馈,问题还是没有解决,请教谢工有无办法解决?

匪夷所思

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 2046回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3396
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-10-14 11:01:00
1608楼
做一下电流环优化
如不行再一下断续点

秦 一

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2006-10-15 15:24:00
1609楼

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2006-10-15 23:04:00
1610楼
原来你叫谢林强。幸会。

qsm123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年8月05日
发表于:2006-10-15 23:06:00
1611楼
请教石工,590的调速范围是100:1,精度0.1%[测速机反馈].编码器反馈时调速范围是多少.能不能通过别的方法来提高调速范围

共同进步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-10-16 15:38:00
1612楼
TO:qsm
可以 弱磁升速
把励磁控制选定为电流控制,弱磁使能选定为打开
就可以了

求知l

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2006-10-16 20:01:00
1613楼
石工,您好。在卷曲机中,连线为5-498,498-424,62-437,425-208,292-434.直径连420,斜坡输出连309,锥度连128。请您分析一下。特别是锥度为什么连128。

简简单单3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2006-10-17 10:34:00
1614楼
你好,想请教你一下590老是报脉冲丢失这个故障 是怎么回事呢,这和测速发电机的反馈有关系吗,我想屏蔽却没有这个选项,该怎么办啊

简简单单3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2006-10-17 18:05:00
1615楼
石工你好,我还想想问一下590的电源板和控制板都是可以随便互换的吗。谢谢 

笨电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年3月28日
发表于:2006-10-17 18:31:00
1616楼
很长时间没有来了,先顶顶.

荆枝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年9月01日
发表于:2006-10-17 19:53:00
1617楼

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-10-17 21:09:00
1618楼
   引用   加为好友   发送留言   2006-10-13 23:16:00 
    我用了一台590P270的调速器带动一台拔管机的30KW的主电机,这台设备的工作原理电机朝一个方向旋转…… 
 ————————————————————————————
—————————————————————————————
llzzjl,你好!你的问题不象是电机和590的问题,应该是负载的问题。

  引用   加为好友   发送留言   2006-10-15 23:06:00 
    请教石工,590的调速范围是100:1,精度0.1%[测速机反馈].编码器反馈时调速范围是多少 ……
—————————————————————————————
—————————————————————————————
qsm:这个问题除了启动弱磁再没有别的方法了。


石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-10-17 22:53:00
1619楼
直径计算部理所当然是作为直径计算; 设计合计值1作为断带保护功能; 锥度连到128没有什么实际意义,一般的作用为串口的参数查询。

机械表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2006-10-18 12:51:00
1620楼
谢工:您好 请问直流电机如何定期保养

热门招聘
相关主题

官方公众号