《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-09-25 20:57:00
1541楼
下面引用由大鸡蛋壳在 2006-9-25 11:57:00 发表的内容:
  石工,你好。我想请问一个问题,我们厂使用的是590+控制一台直流电机,前段时间一直电机抖动。在更换测速编…
--------------------------------------------------------------------------------------------
使用编码器作测速反馈,多数故障出在三个方面
一是,信号线
二是,编码器
三是,编码器与电机的联轴器。

你要的说明书在论坛上有下载地址。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-09-25 21:04:00
1542楼
机械表:最小化链接MiniLINK这个一般是用来与外接微机时的参数查询及设置。

王英华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2006-09-26 10:34:00
1543楼
我是温州的一个铜厂的生产主管,我公司有的直流电机,型号为为Z4-355-22,由于电极放炮烧毁,后更换所有可控硅,电流自整定作好,我想问大家,标准板的电压是设定440,还是400V,合适?

5414

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年9月24日
发表于:2006-09-26 11:21:00
1544楼
谢谢石工  

初窥门径

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-09-26 15:25:00
1545楼
石工及各位大虾你们好:
    小弟对590接触时间不长,对于其设置仍然是一头雾水,石工能不能讲解一下如何手动快速设置590.我公司用的是二象限591C,调速范围0-1500转.交流测速发电机反馈,电机450V,75KW.万分感谢!!!

初窥门径

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-09-26 15:28:00
1546楼
石工及各位大虾你们好:
    小弟对590接触时间不长,对于其设置仍然是一头雾水,石工能不能讲解一下如何手动快速设置590.我公司用的是二象限591C,调速范围0-1500转.交流测速发电机反馈,电机450V,75KW.万分感谢!!!

silky

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1828回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2006-09-26 15:40:00
1547楼
非常感谢!!!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-09-26 18:34:00
1548楼
王英华: 如果电机名牌上的电机额定电压为440V,把电压设置为440V、400V都可以,只不过是设置为400V相对来说安全点,但这效果不会很明显,因为正确的定期保养电机才是最重要的。

初窥门径: 要详细的590讲解设置一下之间也实在难以说的明白,建义你还是先看看说明书,在论坛前有全部的参数的中英文对照,把它对的590动动手,也许对你很有帮助。

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2006-09-26 19:03:00
1549楼
谢工:你好
  请问590P110A开机的时候屏幕显示:INITIALIZING     下行:CHECKSUM  FAILED   的信息   说明590自检通不过的  请问是什么原因引起的???然后按了下E键   可以自检通过的  显示正常的信息  但是发现参数全部都恢复到出厂默认设置     郁闷???怎么引起的    谢工你有遇到这样的问题吗  请指点??

云崧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2006-09-26 19:35:00
1550楼
支持

qzhssyl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2004年11月16日
发表于:2006-09-26 21:03:00
1551楼
石工:您好!
能给我有关通讯的资料和软件。
谢谢!
qzhssyl@yahoo.com.cn

春风得意

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2005年5月12日
发表于:2006-09-27 21:16:00
1552楼
590自检正常,刚刚通电运转,有几个0.022uF电容出烟爆裂,请问谢工:故障是由软件设置或是硬件本身引起的?? 

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-09-28 10:19:00
1553楼
王建敏: 这样的问题我们也碰到过,对它也没有办法,只能送去维修。

qzhssyl: 论坛上有资料下载地址,请在线下载吧。

春风得意:与软件设置无关,这是由硬件本或电源引起的。

雅各宾

  • 精华:23帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:178帖 | 6966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15881
  • 注册:2002年12月10日
发表于:2006-09-28 15:40:00
1554楼
石工过节好,你觉得哪些方面是590应该提高的?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-09-28 19:30:00
1555楼
590的各个控制功能都相当好,特别是锁相方面对外部干扰抑制得相当出色,就拿安萨尔多来说这方面就比不上它,但590有一个至命的缺点,硬件抗干扰较差,以至在应用中常常发生主板和电源板损坏硬件,应用环境稍差故障率更大,有甚者同一台机一个月损坏几次。

李硕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年8月29日
发表于:2006-09-28 19:48:00
1556楼
谢工你好;能给我详细说一下590 怎么开环控制,怎么样带假负载吗?

郭学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2006年7月15日
发表于:2006-09-29 09:01:00
1557楼
谢工,我们公司有几台590驱动器,可有的时候报警显示《丢失脉冲》。我也找不出什么毛病,报警过后,复位下就可以开车了,设备是轧机。
请教你应该怎样处理啊?

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-09-29 12:00:00
1558楼
TO:郭工
   
  可能可控硅已经坏掉了,因为用万用表不能很好检查可控硅的好坏

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-09-29 18:00:00
1559楼
 李硕: 你需要什么样的开环控制?在590中没有开环控制的说法,要么电压反馈,要么测速发电机反馈,要么编码器反馈等,它有双重闭环或多重闭环方式。
带假负载很简单,在励磁输出及电枢输出接上灯泡或电阻等,再按需要稍为改一点参数。

郭工:丢失脉冲报警多数原因是电流环PID调节不好,但真正调节到不发生脉冲报警是很难的,所以一般来说是在参数中把脉冲报警禁止。

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-09-29 18:57:00
1560楼
to 郭工
丢失脉冲主要还是电网波形不好,轧机负载产生的谐波比较严重,单纯用电容去补偿功率因数造成谐波放大,电网波形更恶化,这样容易击穿可控硅,也容易发生丢脉冲,解决方法最合理就是上消谐设备,如果条件不允许,就在保留菜单中有报警禁止把改成0X002J就可以了,不过这样做不安全的.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师