《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




caosun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-07-07 19:51:00
1141楼
石工你好:
我下了CELITE6.07安装好以后.打开它时出现有错误提示.不知为什么.点确定后又出一个界面.但点文件也能打开.我想请教你:一,出现有错误提示.二,框图放大后我不能移动它.

caosun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-07-07 19:52:00
1142楼
石工你好:
我下了CELITE6.07安装好以后.打开它时出现有错误提示.不知为什么.点确定后又出一个界面.但点文件也能打开.我想请教你:一,出现有错误提示.二,框图放大后我不能移动它.

caosun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-07-07 19:54:00
1143楼
石工你好:
我下了CELITE6.07安装好以后.打开它时出现有错误提示.不知为什么.点确定后又出一个界面.但点文件也能打开.我想请教你:一,出现有错误提示.二,框图放大后我不能移动它.请给予帮助.谢谢.

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-07 22:09:00
1144楼
这两问题都是与电脑其他的一些软件发生了冲突,我也试过。比如,CINN的中文官方上网软件就与它有冲突。

小洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2003年10月26日
发表于:2006-07-08 13:08:00
1145楼
看好几个一样的贴子
有点儿那个

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-08 16:27:00
1146楼
望大家在以后发贴时多注意一下,尽量不要重复发同样内容的贴子,这样对大家都有影响。请多多注意一下!

大家可以放心发上来的贴子我一定全都回复,那怕只是一句话或者几个字我都会回贴,请放心。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-09 00:15:00
1147楼
[b]续前面的主从控的应用[/b] 5703输出(5703PUTPUT)。当作为主机时,5703PUTPUT功能为把主机的实时数值传输给从机。作为主机时,5703输入(5703INPUT)不能在内部组态连接,会影响到数据通讯。 5703输入(5703INPUT)。当作为从机时,5703INPUT功能为把接收从主机进来的数值。作为从机时,同样,5703输出不能在内部组态连接。 二、 电流主从控制的应用 电流主从控制的内部组态与速度主从控制的内部组态差不多,如果熟悉组态的应用,能 做速度主从控制也就可以做得到电流主从控制,对于从机来说如果控制没有特别的要求,即没有用到模拟数字输入端子,就应把他们都屏蔽起来。屏蔽方法有两种,一是在外部把这些端子都接到公共0V电压上来,二是通过内部组态把各自的输出目的标记号改为0,但有一点要注意:模拟输入2(A3)是不可以组态的其屏蔽只能通过外部接公共0V电压。 电流主从控制有以下几点要求: 1、主机外部组件的保护停机功能全部由主机完成。如:快熔熔断信号、电机过热信号等都连接到主机的B9惯性停机继电器上。 2、从机的程序停机及惯性停机都不能用,把B8、B9直接短接到C9上,同样C5(驱动器启动)也要直接短接到C9上。 3、启动电流控制方式。即把C8接到C9上来。在电流控制方式下静止逻辑设置为禁止(静止逻辑的启动在速度控制方式下才使用)。 4、5703的组态设置: 1)、主机5703组态设置。图 1 ——串行线路(SERIAL LINKS) ———系统口P3(SYSTEM PORT P3) ————方式(MODE) 设置为主5703(5703 MASTER) 注意:电流给定的选择要选择标记号(66),此为未滤波的电流给定。在诊断中有标记号(299)的电流给定,此为经过滤波的电流给定诊断值。 图1主机5703组态框图
2)、从机5703组态设置:图2 ——串行线路(SERIAL LINKS) ———系统口P3(SYSTEM PORT P3) ————方式(MODE) 设置为从5703(5703 SINCE) 图2从机5703组态框图

工控小米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2006-07-09 08:59:00
1148楼
 初次发现讨论590系统的地方,以后免不了讨教.急需590C及590P的中文资料。请赐holip@163.com

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-07-09 14:13:00
1149楼
石工,你好,可以给我一份电子中文590+说明书吗?非常感激lyz@btsteel.com

ting_zpss

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-07-09 16:43:00
1150楼
我想请教一下关于590与AB PLC5的通讯方面的设定

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-09 19:07:00
1151楼
[color=#FF0000]   以下是欧陆590资料下载地址,大家可以在那里下载,只因我个人很多时候没有时间一一回复各位的邮箱.
http://www.saetc.cn/newEbiz1/EbizPortalFG/portal/html/index.html

 CELite6.07下载:http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=947[/color]

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-09 19:18:00
1152楼
支荣廷:有关这方面我个人没有应用过,大家谁有方应用过这方面的经验不防请说说好我们学习一下。

大家好590C电子版中文说明书我没有,书本的就有。往后大家要590的资料直接下载就可以了,我有的也只是那两种。 有很多的朋友一上来就是要资料,我几乎每一页都贴有资料下载的地址,我在想是不是这些朋友一定非常忙吧,要不怎么往上看一看时间都没有呀?

jy黄亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-10 11:18:00
1153楼
石工你好:不知你有没有590(旧版)的中文说明书呢?如果有发一份给我好吗?谢谢你

jy黄亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-10 11:30:00
1154楼
石工你好,我是新手,有一个问题向你请教,我厂一台可逆轧机主机315KW,现在出现主机运行在500A以下正常,超过500A出现电流波动在350A至750A之间,有时跳闸590报过压,有时不跳闸,电压反馈也一样波动,不知什么原因,望你指点,谢谢!我的邮箱是jyhcl@21cn.com

中关村工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-10 14:55:00
1155楼
精彩!
95年在厂里第一次接触590,一开始非常烦,因为参数太多,后来不断的啃那本手册,发现其实也还可以接受。
590系列驱动器的光纤环网的通讯方式非常独特,但是一定要小心那条光纤,太娇气了。我几乎被他折腾疯了。
不知道现在的情况怎样了,已经5年没碰过590了。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-10 22:12:00
1156楼
小阿亮:你的590如果用了有很长一段时间,建议首先对驱动器进行一次全面的清洗,主要是对面板及电源板用酒精清洗,可控硅及散热器清理灰尘。象你这种情况控制面板没坏,电源板没坏,可控硅没坏,励磁模块也没坏,乘下只有三相进线电源了,你仔细检查三相进线电源的所有连接是否有松动,接触器是否完好,三相是否对地漏电,电抗器是否有问题。如果三相进线电源出现以上任一个问题都会有这种故障表现。有一点也要注意,就是运中要看看励磁电流是否波动很大。

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-07-10 22:52:00
1157楼
to 小阿亮
你的情况可能出现在弱磁情况吧,你看弱磁时磁场电流是否波动

jy黄亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-12 10:48:00
1158楼
石工你好:我的590才用半年,线头也有检查过没事,接触器也是好的,也没有对地漏电的痕迹,电抗也看不出有问题,做自整定只能做百分之二十但电流没波动,真搞不出是那里的问题了,只有再向你请教啦,谢谢

jy黄亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年7月10日
发表于:2006-07-12 11:12:00
1159楼
bfren你好:没弱磁用电压反馈也是这个故障,只不过波动小一点而已

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-12 13:01:00
1160楼
试着检查机械方面的问题,机械方面多数会出在棍系轴承上,象电流变化幅度这么大,很可能问题会出在支承棍的轴承。

热门招聘
相关主题

官方公众号