        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-28 19:37:00
1081楼
主机A9引线到辅机A3,A3的校准改成2,C8跟C9短接就可以了.其他的参数只是按各种控制需要设置就行了

海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-06-28 19:40:00
1082楼
TO: jacklee_911
    你好!
    你说的这种现象可能是因为信号干忧,你试一下下面的两种方法:1;SETUP PARAMETERS(设定参数)------STANDSTILL(静止)-----STANDSTILL LOGIC(静止逻辑)改为ENABLE(允许)

    2:SETUP PARAMETERS(设定参数)----CALIBRATION(校准)---ZERO SPD OFFSET(零速偏置)更改其百分比

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-28 19:48:00
1083楼
主机A9引线到辅机A3,A3的校准改成2,C8跟C9短接就可以了.其他的参数只是按各种控制需要设置就行了

平常心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-06-28 22:01:00
1084楼
石英钟大哥:我想要点590 的资料可以提供吗?    jiangjianhua1976@sina.com

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-28 23:31:00
1085楼
石工你好:我把外部电路图发给你了,谢谢你的帮助!

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-29 13:29:00
1086楼
mast:谢谢你的关注,我外部电路是在C3、C4处并联同一继电器的常开和常闭接点,由两位转换开关控制其状态,正反信号也由此接入。C8接反信号常开点,现在反点时C8早与C4断开,我想在C8处并接时间继电器,让它晚于C4断开,请教哪位高手指点高招?

1235689

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2006年6月29日
发表于:2006-06-29 19:14:00
1087楼
  
 石先生能发份590的说明书给我吗?
www.liyong10598@yahoo.com

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-29 22:03:00
1088楼
补充一下:C3、C4由转换开关控制点、常车选择,正向信号继电器接点、反向信号继电器接点也接在此。我的问题是反向点车时C8早与C4
断开,C8、C4不同步导致反向点车时正向转一下,我想在C8处并接时间继电器,让它晚于C4断开,请教哪位高手指点高招?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-30 13:01:00
1089楼
C4是经过斜坡的所以你就会出现这种情况

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-30 13:07:00
1090楼
C4做方向C8做为点动速度

fxsmyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年7月04日
发表于:2006-06-30 14:15:00
1091楼
xie110258,多谢,我需要欧陆508的说明书,不知有否。请联系:fx-myu@163.com

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-06-30 14:34:00
1092楼
小小英:不必客气,大家相互交流,不知道你的外部电路是否受控与PLC,给你提个另外比较简单的方法,就是C6、C7仍设置为加速261、减速262,C8仍为292,不必更改那么多参数。
1:SYSTEM(系统)--CONFIGURE I/O(配置输入/输出)--BLOCK DIAGRAM(框图)--DAISE/LOER DEST(上升/下降目标)改为309。
2:SETUP PARAMETERS(设定参数)----JOG/SLACK---TAKE UP1更改其百分比为-5%
这样通过PLC使正转C3,反转C3、C8,正点C4、反点C3、C4

王风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-06-30 17:56:00
1093楼
谢工好,我按照您论坛的方法调试590,发现590内的参数都恢复为出厂状态,以前参数没记录,故障发生在挺电后,挺电使参数丢失?另外请讲一下自整定参数的用法,我第一次用590,现在调整零速偏置后机器基本正常,我想再调一下电流PID,谢谢

张圣平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2006-06-30 20:24:00
1094楼
大家好,我请问我的590一开机出现:COMMS FAULT 
                                 CODE:N
报警,应该怎么处理?

王风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-07-01 11:23:00
1095楼
谢工:你好,电位器在零速时,速度输出表显示9转,以前不是这样,我用自整定功能时,电机转一下就过流报警停机,是否需要夹住电机轴?

王风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-07-01 17:14:00
1096楼
谢工:夹住电机轴,励磁禁止,自整定,为什么还是过流报警

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-07-01 20:34:00
1097楼
大家好呀,有好几天没有时间上线啦,看到大家的问题还真的很多呀,一时之间还真难以应付,不过我还是很高兴,今晚我就一一为大家作个答复。

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-07-01 21:34:00
1098楼
石工好:期盼你的指导,我和你一样是个热心肠,但我没能力帮助大家。我发现到这儿得人都很无私,谢谢你为大家铺设的平台。
烦请哪位有SIMEN611U的说明书发给我,电源模块:6SN1145-1BA01-0BA1,控制模块:6SN1123-1AA0-0BA1,现在速度不平稳,除了外部电位器的调节,内部我不懂,恳请大家指点!

xxb1205

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2006年3月08日
发表于:2006-07-01 22:08:00
1099楼
好久没上来了,多了这么多新面孔.今天就不麻烦谢工解答了.
TO 王风:自整定有时电机不行也会做不成的.如无锡锡杉,先锋电机就很难做成,南洋还可以.比如夹住电机轴,励磁禁止完全不需要的,如果做不成我可以给你个经验值设一下,电流环的P 22 I 3.5 电流断续点 28,记住断续点和D是不一样的概念.
TO 张圣平:你那是探口失败,应该是590P或590+的机子才有的,初始化看看能不能选型,如果不能你的控卡有问题了,要修理.

幽谷寒风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2004年10月01日
发表于:2006-07-02 10:26:00
1100楼
谢工:
           您好!
  好久没上网了,我想问一下你,有没有590+PROFIBUS通讯技术的有关资料,谢谢!