《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




海鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2005年10月21日
发表于:2006-06-23 21:01:00
1041楼
各位好!
    今天遇见这样的故障:expernal....跳闸,具体是什么意思?
还有可能哪里出现了问题?请指点指点。
    谢谢!!!

野兔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2006-06-23 22:09:00
1042楼
石工:我们公司购进的二手设备的电气系统中,我几套是欧陆590,590C的调速装置,请问他们最大的区别在哪里,是否可以用590P的说明书作为参考书.

王风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-06-24 08:27:00
1043楼
石工:您好!谢谢回复,前天别人清理了电机换向器,碳刷架安装位置偏了,零速启动时电机反转,倒电枢线或励磁线都不能换向,从新安装碳刷架后运转正常,但是第二天驱动器又是过流报警,三相快熔没断,看来可控硅没有损坏,还是触发电路板的问题,我按照您的方法试试,另外我只有590的说明书,您能给我一份590+的中文说明吗?谢谢,我的邮箱liuhlsr@163.com

王风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-06-24 08:31:00
1044楼
石工:另外有个问题,碳刷架安偏,电机反转时,为什么机壳磁性很大

甲骨文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2006-06-24 08:54:00
1045楼
石工:你好,我们用的590 是ISSUE 3.X 的 怎么把P3口MODE 更改给ASCII码形式啊,
我看了看  P3--MODE 下面 只有 DISABLE,5703 MASTER,和,5703 SLAVE ,三个选项啊,是不是还要那里设置一下才能把ASCII码哪个选项找出来? 请指教啊

甲骨文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2006年6月24日
发表于:2006-06-24 08:55:00
1046楼
石工:你好,我们用的590 是ISSUE 3.X 的 怎么把P3口MODE 更改给ASCII码形式啊,
我看了看 P3--MODE 下面 只有 DISABLE,5703 MASTER,和,5703 SLAVE ,三个选项啊,是不是还要那里设置一下才能把ASCII码哪个选项找出来? 请指教啊

路军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2004年9月11日
发表于:2006-06-24 10:44:00
1047楼
  石工你好,看到你在论坛发的这些帖子,感觉很受启发,我也想进一步学习和了解590调速器,请问能发一份590中文说明书给我吗?再次谢谢你,邮箱为lujun8809@126.com

xyliubo

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1105
  • 注册:2003年10月19日
发表于:2006-06-24 21:29:00
1048楼
石工:你好!我公司有用到690,请问和590有什么不一样吗?麻烦你发一份590的中文手册给我,liubb@21cn.com     谢谢!!!

张圣平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2006-06-24 21:46:00
1049楼
   您好,石工!您能发一份590+的资料吗,我的邮想:zhshpi163@16.com.刚毕业对直流调速还是一眼黑,谢谢您论坛上的东西!

   

刘正林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-06-24 22:07:00
1050楼
石工您好您真是个好心人

刘正林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年6月23日
发表于:2006-06-24 22:21:00
1051楼
石工:您好,我公司新更换了一台590+调速器,第一次启动后给定电位器刚调一点,电机便全速运转,电位器回到零也不降速。只好关电源,再启动,几秒后主接触器便自动断电。调速器显示 三相电源故障。检查进线及保险都正常。请多多指教,谢谢。

共同进步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2006-06-24 22:50:00
1052楼
TO:刘正林
1.检查A4口电压,是否跟随电位器调整而做线性变化
2.检查速度环的反馈方式是否正确

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-24 23:41:00
1053楼
[color=#FF0000]以下是欧陆590资料下载地址,大家可以在那里下载,只因我个人很多时候没有时间一一回复各位的邮箱.
http://www.lanyangelec.com

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-24 23:43:00
1054楼
[color=#FF0000]CELite6.07下载:http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=947[/color]

小学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-06-25 08:47:00
1055楼
 石工:谢谢你的指教!

小学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-06-25 08:53:00
1056楼

   
    石工:你好,我们用的590 是ISSUE 3.X 的 怎么把P3口MODE 更改ASCII码形式啊,
我看了看 P3--MODE 下面 只有 DISABLE,5703 MASTER,和,5703 SLAVE ,三个选项啊,是不是还要那里设置一下才能把ASCII码哪个选项找出来?找出设置后还要参数储存吗??? 请指教! 
 
   
 

llllllllll

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:716
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2006-06-25 11:24:00
1057楼
石工你好!有两个问题:1.电机如果有问题是否能造成590电源板的损坏,可能会是什么问题?我们新修了一台电机,更换了励磁线圈,使用后连续出现了两次电源板损坏,不敢再试,测量电流、电压、转速、电阻、绝缘、励磁波形均正常。更换原电机后正常。请帮助分析一下原因。谢谢
2.955L-8R751 TYPE:REGEN LINK HP:7.5 
三相交流电源240VAC,电机3HP,240VDC,励磁0.68A,150VDC.驱动器间LINK通讯。
955L-8R751控制面板P#590LDC/00/000光纤通讯,询购三台,那里可以找到请回复,谢谢

张圣平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2006-06-25 18:29:00
1058楼
谢谢前辈的网址,590资料我已经下下来了,不胜感激.另外还想请教一下,调试时电机只有能正方向转,别人告诉我是测速反馈反了,请问是这样的么?只有一个方向到底会跟什么有关系?为什么?

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-25 20:31:00
1059楼
王风:从你的问题分析,第二天又出现了过电流报警,应该是电机的碳刷中心位还没有对好使电机在运行中产生了环流,使电碳火花过大,从面使590产生了过电流报警。如果把电机的问题外处理好,想信你的问题就能解决了。你另外的问题是这样,碳刷中心位不对时,电机运行时在电枢线圈内部会产生一比较大的环流,环流会使电碳火花加大,恶化换向性能,加大电机损耗,严重时电机无法带负载运行,在两个方向中,有一个方向会好点,但另一个会更严重。
    肖大永:你的问题我也不是很清楚,我只用过4.0以上版本的590 ,在一般来说只要输出入通用口命所有的参数都会出来,不要用任何参数保存操作。
    xyliubo:690是欧陆公司的变频器产品,而590是DC整流器。
    刘正林:从你情况来看应该是反馈没有选择好,又或者是反馈回路有故障。
     我心飞扬:你的第一个问题答案是肯定的,但电机出问题对电源板的损坏是间接的,一般都是出现了烧掉了可控硅及励磁模块之后才会对电源板产生损坏 。这种情况下你得先确认一下可控硅及励磁模块的可靠性,和触发回路是否有松动。你的第二个问题我是帮不了你啦。
    
    张圣平:测速度反馈反了并不会使驱动器只有一个方向,使驱动器只有一个方向一般只有两个方面的原因,一是硬件的问题,包括可控硅模块、电源板触发回路、控制接线错误等;二是软件的问题,就是说参数设置有误。

王风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-06-26 07:34:00
1060楼
谢谢!这地方真好,我要常来学习

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师