《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147105 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




ningloi8888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2006-06-26 12:43:00
1061楼
虽然未接触过直流调速 但也学到不少知识 石工的大公无私和勇于助人 值得工控人学习 谢谢

fxsmyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年7月04日
发表于:2006-06-26 19:34:00
1062楼
石工您好:有欧陆508资料吗?如有请发给我,多谢!fx-myu@163.com      马彦宇

dhf

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-06-26 21:09:00
1063楼
    石工你好:我有一个问题想请教你,我公司用的690变频器(75KW)下雨打雷就跳闸,报警信息是直流电压过低但其它小变频器没有,我不知什么原因。

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-26 21:17:00
1064楼
我刚刚看到第六页PLC张留言,非常气愤,石工的无私为大家解决多少难题?到这来得大部分是技术人员,有了石工的帮助,大家都在快速进步,解决自己难题的同时为各企业挽回多少损失?每个人都像你一样企业怎样进步?怎样生存?你还有饭吃吗?狭隘!!!!(你是嫉妒石工吧)
还有潜水什麽社会现实?我们社会进步的慢比国外就是你这样思想的企业所有人,你的思想怎样让你的企业飞黄腾达!!

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-26 21:47:00
1065楼

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-26 21:49:00
1066楼
我的问题正向点车正常,正反转正常,[u]反点[/u]时出现反转一下;590+设置为C8是外部电路反向信号,它的目的标记292为负。我按你说的对应速度环中289=-5%、9=POSITIVE、7=1.0000、290=0、291=0、41=0、357=105%、358=-105%,爬行速度225影响点动状态吗?我把C9与C8短接,这种情况消失。石工,我不明白若是C8外部原因为何反转不影响哪?

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-06-27 15:22:00
1067楼
 小小英:

这个设置太罗嗦了,你是不是想使用电子电位计进行加减速,而且还有点动呢

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-27 17:04:00
1068楼
多谢大家一直以来关注本论坛,很高兴我的微薄之力能对大家有这么大的帮助,能帮到大家就是我最高兴的事情。
    小小英: 你的点动设置做得就象mast说的一样太复杂了,如果对点动没有什么特别的要求,还是用驱动器本身自带的点动功能好,从你提供的情况看,是你的输入信号与C8不同步所至。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-27 17:13:00
1069楼
从2开始:可以考虑一下三相进线电源有没有对地漏电。

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
发表于:2006-06-27 21:20:00
1071楼
   石工,三相电源对地漏电很有可能,等停机好好检查一下,与接地有没有关系?

小小英

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2006-06-27 23:17:00
1072楼
谢谢MAST,石工
石工您说的对,我现在就是用电动电位计加减速即C6,C7,点动设为C4,长车运行C3,异常原因是C4与C8不同步所至,我的问题是C4与C3并联使用同一外部电路,为何C8只影响反向点动C4而不影响反转C3?
谢谢石工帮忙,我要去咱们网站解渴了

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2006-06-28 08:54:00
1073楼
 小小英: 你如果有时间可以先把590组态图贴上来,或者发到我的邮箱上来,我再帮你分析一下.我的邮箱:xie110258@163.com

tjts01

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年8月28日
发表于:2006-06-28 09:03:00
1074楼

你好,如果有时间,传我590与电脑通讯软件与590C的中文说明书
,tjts01@163.com

mast

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-06-28 09:27:00
1075楼
小小英:
既然你的C4与C3并联使用同一外部电路,可是同步动作的呀,这个设置好像不太正确,你怎么区分点动与长车呢

qyyjr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年6月05日
发表于:2006-06-28 09:35:00
1076楼
 石工;你好。能发一份590C中文说明书给我吗?
gdsqysyjr@163.com

jacklee_911

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2006-06-28 16:28:00
1077楼
石工你好,我是个新手,请问为什么启动电机,电位器还没给出信号,电机已经开始转动,而且启动停止按键也停不了电机,只能断电停机。急!
 

jacklee_911

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2006-06-28 16:43:00
1079楼
石工,您好:
请教590是否可以同时带两台容量不同的电机(同轴串联)?
如果可以,需要增加什么设备?如何进行设置?

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-06-28 19:32:00
1080楼
TO CDT:两台欧陆590就可以做到