《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



llllllllll _69

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:716
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2007-07-11 22:41:00
2521楼
   速度上升到36%后,无论速度指令在上升到多少,实际速度不再上升,36%以下调整正常,电流指令及反馈均被限制在40.8%,不能上升,电流在40.8%以下调速正常.增大励磁电流设定后2.4A至2.8A,速度 电流又能继续上升.原来相同的励磁,运行过48%的电流,正在运行出现此现象,那位能解释一下? 

回复本条

    

风云再起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2007-07-12 01:16:00
2522楼
无法阻挡:  “field failed”一般是590内部检测出输出励磁电流过低时所报,我请你测量一下实际励磁电流和检查设定励磁电流的意思是排除误报警的可能,我所说的“控制器内部的励磁模块”就是你看到的“整流模块”,是一个可控整流桥,模块上面应该有内部线路图,此模块开路或未能被触发将会造成“field failed”故障。你现在的故障是模块连接线被老鼠咬断造成无励磁电流输出,倒是没有想到,呵呵。 恭喜你可以早日回到祖国怀抱!

回复本条

    

风云再起

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 304回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2005年7月08日
发表于:2007-07-12 01:16:00
2523楼
下面引用由无法阻挡在 2007-7-11 16:36:00 发表的内容:
  WEN&nbsp;TI&nbsp;JIE&nbsp;JUE&nbsp;LE&nbsp;!<br>ZUOTIAN&nbsp;WO&nbsp;GEI&nbsp;SHI&nbsp;GONG&nbsp;DA&…
--------------------------------------------------------------------------------------------

问题解决了!
    昨天我给石工打电话,他非常耐心地为我解答,让我测量触发电阻,当我拆开590面板准备测量的时候,惊奇地发现有几根线被老鼠咬断。好象是一个整流模块,4-6脚输入交流,8-2脚输出直流励磁电压到D3-D4。全部接好以后,一切正常!
    再次再次衷心感谢石英钟老师,真是好人啊!永远支持!!
    至于感谢在下“翻译”的那段,俺就不再“翻译”了,以免怡笑大方,哈哈。

回复本条

    

半成品

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2004年4月10日
发表于:2007-07-12 09:48:00
2524楼
石工:
    我前天换了一台590+725安的,今天一运行,没有加给定,就有电流和转速,并且转速是变化的,从0到3.5。急切得到你的回复。谢谢

回复本条

    

victor1981 _64

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-07-12 12:09:00
2525楼
会不会是有干扰啊

回复本条

    

工控学徒工 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-07-12 21:17:00
2526楼
无法阻挡:你这种中国式英语看起来太让人吃力了,可不可以换一种大家比较容易看懂的.这里是"中国工控网".

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-13 11:58:00
2527楼
嘻嘻,昨天刚从天津回来,今早上线才知道《欧陆590在冷扎机的应用》被删除了,也不知道是为了什么?

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-13 12:02:00
2528楼
“中国工控网”——我心中不可多得的好网站,你能告诉我这是为什么吗?

我的心有点凉了!!!

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-13 12:04:00
2529楼
是不是,你觉得我的文章技术太透明了?我做错了什么?都能告诉我吗?

回复本条

    

FANGJUN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-07-13 12:06:00
2530楼
近期发现590出现一种现象张力控制时会越来越慢,发现为传动轴承轻度故障,供大家参考

回复本条

    

智多星 _55

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-13 16:47:00
2531楼
欧陆590在冷扎机的应用怎么不见了

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-07-13 18:02:00
2532楼

回复本条

    

好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-07-13 21:02:00
2533楼
  问题:  我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。
    回答:如果拖动级也是卷取性质,这个方法是行不通的,必需要用PLC来控制才行。
     问题:我是准备用PLC来控制,拖动级不是卷取性质。但我对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??   望指教!!!

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-13 21:40:00
2534楼
 问题:我是准备用PLC来控制,拖动级不是卷取性质。但我对欧陆590的组态不熟悉,如锥度计算,张力+补偿计算,转矩计算等不知能否用上,能怎样来设置和联接??   望指教!!!

回答:在我下面的文章上也许能帮到你的忙,可以先看看,有不明白的再说出来。http://www.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=6192《欧陆590在冷扎机的应用》

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-13 21:50:00
2535楼
    [b]问题:[/b]我前天换了一台590+725安的,今天一运行,没有加给定,就有电流和转速,并且转速是变化的,从0到3.5。急切得到你的回复。谢谢

    [b] 回答:[/b]这种情况干扰的可能性大点,你要确定地线有接好了吗?达到了对地电阻要求了吗?

回复本条

    

征程的起点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-07-13 21:55:00
2536楼
谢工你好:我这里有两台590+驱动的主从控制的两台直流电机,主机速度给定由 PLC提供0-
+10V电压加在主机驱动器A1,A4端子,主机A1,A7端子加在从机驱动器A1,A4端子提供从机速度给定,实现主从机速度一致
前一段时间,从机电机电枢绕组匝间短路致使从机驱动器电源板上励磁交流端一线排插烧坏,用导线直连修好。更换从机
电机后开机正常运转。几天后从机驱动器显示“FIELD FAILED"跳闸。断电后从开机后正常,后来加减速时也出现此故障
,断电后开机正常。最近此故障频繁出现。有时间隔十几分钟。有时间隔几小时。检查励磁及电枢接线均完好。励磁及电枢电压
在运转时都无波动正常。三相进线电流不平衡,A相5.3A,B相6.1A,C相4.6A,不知是什么问题请帮忙分析一下?谢谢。

回复本条

    

工控学徒工 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-07-13 22:05:00
2537楼
石工您好,我想麻烦您给我发个欧陆软件,是6.02版的邮箱地址是:yangjunhua3404@sina.com.cn.

回复本条

    

征程的起点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-07-13 22:06:00
2538楼
还有两台驱动器都是用直流测速发电机反馈,发电机检测接线良好。运转时有30V电压。小弟实在搞不清楚怎么回事,请谢工帮忙分析一下。在这里先谢啦。

回复本条

    

征程的起点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2007-07-13 22:37:00
2539楼
主机45千瓦驱动器型号591P-0165-500-0011-UK-AN-0-0-0,从机7.5千瓦驱动器型号591P-0035-500-0011-UK-AN-0-0-0.

回复本条

    

乡村发现

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2006年3月20日
发表于:2007-07-13 22:43:00
2540楼
今天碰到一个故障,可逆轧机主电机突然跳闸,一检查C3,C5,B8,B9都正常有24V,只是D5,D6没输出,按分闸重新合闸又正常,开一会又一样跳闸,那位高手帮忙分析一下.

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师