        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-07-19 17:43:00
2561楼
静止逻辑使能就可以了

回复本条

    

JO JO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-07-19 22:54:00
2562楼
谢工
请问590 中 主电路是用的什么晶闸管

回复本条

    

蓝色梦幻 _21

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2007-07-20 01:08:00
2563楼
  谢工!你好!刚调试一台机器回来!但没有成功!(机器是591P 380A)原因是报OVER I TRIP!电机在别的机器试过是好的!591P也能带动小的电机(11KW)!反馈也改过(电压反馈和测速电机反馈都试过)!一加速度信号电机稍微一动就报OVER I TRIP!请问谢工其它还有哪些参数和过电流有关?像这种情况是硬件问题还是参数问题?

回复本条

    

huyie

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:131帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2007-07-20 06:42:00
2564楼
下面引用由石英钟在 2005-12-29 9:59:00 发表的内容:
  问题:请教一个问题,我公司的一台150A 590C出现合闸后励磁电压时有时无,且励磁使能和装置使能不断在使能…
--------------------------------------------------------------------------------------------
石老师:
    590说明书上新版本的6-39中磁场触发使能是与"DRIVE RUN" ,这应该是与C3相联系,而不是C5,对吗?
    

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2007-07-20 17:09:00
2565楼
请问:用欧陆590扩容,在多大电流时需要将脉冲放大?励磁回路如何处理呢?
    麻烦各位高手给予赐教,谢谢!!

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2007年5月24日
发表于:2007-07-20 17:12:00
2566楼
请问:用欧陆590扩容,在多大电流时需要将脉冲放大?励磁回路如何处理呢?电枢回路互感器如何选型?原互感器的输出信号是什么信号多大?
    麻烦各位高手给予赐教,谢谢!!

回复本条

    

李东。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-07-20 18:56:00
2567楼
石老师你好:
     请问590C显示的参什么***ERROR  NO****
                            0XF  003  
     我断电后又回复正常,请问石老师这表示什么呢?
     谢谢!

回复本条

    

工控学徒工 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-07-20 21:23:00
2568楼
楼主怎么好长时间没有现身了.

回复本条

    

共同进步 _44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2007-07-21 13:09:00
2569楼
TO:李东
0XF003是装置内部软件或硬件故障,可以更换电源板试试。不行就送修。

回复本条

    

共同进步 _44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2007-07-21 13:18:00
2570楼
TO:吴云飞
可以做以下事情看还能帮你解决。
1:检查电机电枢绕组绝缘电阻,要在可接受范围
2:修改CURRENT LOOP(电流环)——DISCONTINUOUS(电流断续点)改为25%.

回复本条

    

共同进步 _44

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年2月08日
发表于:2007-07-21 13:27:00
2571楼
至论坛的访问者:
    由于谢工事情比较多,不可能每天都到论坛帮大家解决问题。大家可以到谢工QQ群里发帖。在那里大家可以互相帮助,共同解决问题。
QQ群  2541050 11555130 11555130 26079099

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-07-21 15:53:00
2572楼

回复本条

    

李宗保

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:152
  • 注册:2004年7月02日
发表于:2007-07-21 16:44:00
2573楼

回复本条

    

蓝色梦幻 _21

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2007-07-21 19:22:00
2574楼
  问题已经解决了!上海欧达的人过来修的!原因是硬件坏了(电源板)他们拿到公司换了一个小零件!

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-07-21 21:42:00
2575楼
[b]问题:[/b] 我想请教一下就是我现在的一台590C是2连轧的1#主机,有时候会出现减速机杂音很大,感觉好象是负载很大一样,而且我听电气柜中的声音也很大,而我监控实际值的时候发现没有什么异常,而且有时这种声音就没了,我想请问一下引起这种情况的原因会是什么呢?补充一下有杂音的时候减速机震动也很大,当恢复正常以后电柜中的声音也就变正常了

     [b]回答:[/b]这种情况很难分析,多数是机械的问题。

回复本条

    

智多星 _55

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-22 00:12:00
2576楼
大家好,今天碰到一个怪问题,有一块面板是用于扎机收卷的,它在主机加速时跟不上,联动信号正常,自整定正常,我把弱磁最大电压调到50%,电机试空转弱磁正常,但在最大电压调到100%时电机会放炮声,我换了面板之后正常,就是分析不出什么原因。

回复本条

    

东方飞马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年4月14日
发表于:2007-07-22 13:42:00
2577楼
 石工你好
     我有一个问题想请叫您,我有一台西门子TP27的触摸屏,有几个月没开机,最近开机时原来的中文操作界面不见了,只有一个英文界面,按它们都没有反应,请问有什么解决方法?

回复本条

    

huyie

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:131帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:937
  • 注册:2003年11月07日
发表于:2007-07-23 20:25:00
2578楼
下面引用由石英钟在 2006-1-27 23:29:00 发表的内容:
  问题:有个问题请教你。590 110A    591 270A 用作连续硫化装置(电缆行业)。要求速度同步(这个我已经知…
--------------------------------------------------------------------------------------------不太理解您所说的,我认为
应该是C4 ON、C6 OFF 是正转,C4 ON C6 ON 是反转。
还请石工指点!多谢。

回复本条

    

工控学徒工 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-07-23 22:36:00
2579楼
我想请教一下就是我现在的一台590C是2连轧的1#主机,有时候会出现减速机杂音很大,感觉好象是负载很大一样,而且我听电气柜中的声音也很大,而我监控实际值的时候发现没有什么异常,而且有时这种声音就没了,我想请问一下引起这种情况的原因会是什么呢?补充一下有杂音的时候减速机震动也很大,当恢复正常以后电柜中的声音也就变正常了
如果是用测速发电机反馈的,我认为多半是测速发电机的问题.

回复本条

    

xqb _46

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2007-07-25 12:03:00
2580楼
如何进行自整定?