《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:142652 | 回复:6641



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



智多星 _55

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-02 11:16:00
2481楼
直流电流跟模块大小之间的换算该怎么算,待回复,谢谢

回复本条

    

不老视

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2007-07-02 15:16:00
2482楼
请教:一台200KW电机冷机启动运转正常,1~2分钟后电机震动利害,励磁电压波动大,电枢电压和电流正常。几秒钟后跳闸停机,欧陆控制器上不报任何信息,显示正常。热机重新启动震动依旧。该现象是哪方面原因,是否电机励磁线圈匝间打火所致?

回复本条

    

victor1981 _64

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-07-02 21:31:00
2483楼
可能跟电机的励磁有关系吧

回复本条

    

渴望无限!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-07-02 23:26:00
2484楼

回复本条

    

渴望无限!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-07-02 23:58:00
2485楼
电机的励磁检查吧!还有可控硅都要查一查

回复本条

    

渴望无限!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 140回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2007-07-03 00:11:00
2486楼
我是一名从事轧机调试与维修的人员,你的论坛让我看到很多学不到的知识!谢谢谢谢.

回复本条

    

不老视

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2007-07-03 09:00:00
2487楼
 请教:一台200KW电机冷机启动运转正常,1~2分钟后电机震动利害,励磁电压波动大,电枢电压和电流正常。几秒钟后跳闸停机,欧陆控制器上不报任何信息,显示正常。热机重新启动震动依旧。该现象是哪方面原因?是否电机励磁线圈匝间打火所致?我试过用别的正常的励磁电源,故障依旧。

回复本条

    

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-03 09:04:00
2488楼
 
大家好
OL590故障显示OVER I TRIP
请给一下详细的处理方案
renlanguo@tom.com

回复本条

    

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-03 09:11:00
2489楼
我和你是同行想认识你;
渴望无限无限渴望
renlanguo@tom.com
QQ282405543

回复本条

    

刘高辉

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2006年9月07日
发表于:2007-07-03 13:48:00
2490楼
nihao 

回复本条

    

好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-07-03 16:01:00
2491楼
大家好!
    我目前正在用二台欧陆590+做放卷运行和拖动运行,拖动级要配合前一级做同步运行,而放卷级要与拖动级保持恒张力,我们的方案是不用张力传感器,利用放卷级与拖动级之间的速度差来实现恒张力,请问放卷级的直流驱动器应怎样组态?另需说明的是放卷机的线速度是随着卷子的直径的变化而变化的,因而对线速度的要计算准确无误。

回复本条

    

流云2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2006年9月22日
发表于:2007-07-03 23:28:00
2492楼
请问590的控制电源的压敏电阻应该选择什么电压的?还有其它的要求吗?

回复本条

    

李东。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-07-04 22:51:00
2493楼
石工你好;
    我公司的有590C无合闸都有劢磁电压是正常的吗?会不会对劢磁绕组产生故障呢?谢谢!

回复本条

    

李东。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2007-07-04 23:34:00
2494楼
石工你好;
    我公司95KW的直流电机劢磁绕组烧坏时,检查出590C无合闸都有劢磁电压输出的.请问这会烧坏劢磁线圈的吗?  


                                              谢谢!

回复本条

    

ln727

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2004年12月16日
发表于:2007-07-05 01:11:00
2495楼
大家好:我有一个问题希望帮我解决,我用590P控制电机正反转,用测速机反馈,A4输入,当正转启动时电位器在零位,电机却低速反转,增加给定转速变慢直至停止,继续便正转,而反向启动却没有这个现象,我将静止启动同时调节零阀值后现象消失,但是电机低速正转却有一段死区(由零阀值调节造成),这样无法满足低速加工要求,用电压反馈同样出现这个现象,电位器好的,在诊断A4里给顶零位时为0,调速器和电机测速机都是新的,还请各位高手指教谢谢

回复本条

    

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-05 08:11:00
2496楼

回复本条

    

任LG

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2007-07-05 08:13:00
2497楼
有一台OL显示MISSING PLUSE
请求支援

回复本条

    

590求助

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2007-07-05 08:49:00
2498楼
在用数字端口来做590的停开机及加减速
Digital Input 1 Dest Tag ... 259和Digital Input 2 Dest Tag ... 258时,我把RAISE/LOWER的目标植给了291.但是不能控制.请问还需要修改什么控制.
  当我把长车给到C3,261为加速,262为减速
  可以实现数字端口的加减速,但是减到0后就反方向加速了,请问怎么让到速度到零点是5停车??

回复本条

    

张亮 _92

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:249
  • 注册:2007年4月10日
发表于:2007-07-05 09:07:00
2499楼
石工你好,能否也给我发一份,谢谢
csllff@163.com

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-05 17:22:00
2500楼
版主你好!
    我叫缪海明,头一次接触欧陆590+ ,我问一下,新出厂的590+调速器到现场肯定需要设置参数对吧? 我想问都需要设置什么参数?你可以给我一套完整的参数表吗?调速器型号为590P/0270/500/0011/UK/AN/0/230/041
我再问一下,最后的041代表什么?
我的Email : miaohaiming@sina.com
希望您能多给我些指点!

回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号