        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)停机时间(STOP TIME)、2)程序停机时间(PROG STOP TIME)。程序停机时间建议不要修改,改变会对电机有很大的损坏。 电流控制与电压控制的关系及应用电流控制与电压控制都是驱动器对电机进行驱动的不同的方式。

       所谓的电压控制指的是驱动器使用端电压作为反馈源的一种闭环控制方式,电压作为反馈源对电机转速、力矩控制得都不是很好;电流控制指的是驱动器使用电流作为反馈源的一种闭环控制方式,电流反馈方式能很好地控制电机的转矩,配上精确的速度反馈能将电机控制得很稳定。多数应用都是使用电流控制方式,电压控制方式不推荐使用。

       欧陆590驱动器应用很方便,两者的转换不用改变外部的任何线路,只需改内部参数就可以。在欧陆590的反馈控制中只有励磁控制可以转换。励磁控制中选择了电压控制弱磁启动自动禁止,只有选择了电流控制方式,并选择弱磁启动,电机高速时才能启动弱磁。欧陆590反馈源转换设置如下:参数设置(SETUP PARAMETERS)----励磁控制(FIELD ENABLE)----励磁控制方式(FLD CTRLMODEIS)/有两种方式可供选择:电压控制方式(VOLTAGE CONTROL)、电流控制方式(CURRENT CNTROL)。

 

        今天有朋友问我速度设定值和辅助速度设定值是什么关系即A2和A3的区别是什么?A8和A7的区别是什么?具体有什么用途?辅助电流钳位是什么意思?以下是我自己的见解,如果有错请大家指正:速度设定值(或说成主速度设定值)指的是在电机在闭环控制电路中,对电机的转速作一个指定输入值,使电机转速运转在某一指定值。辅助速度设定值指的是对速度设定值进行修整的值,它与速度设定叠加起来(负号或正或负)成为总的速度设定值。

       在590的五个模拟输入中,模拟输入2(A3)是不可组态的,其他四个模拟输入是可以组态成各种不同的功能,说明书所介绍的是系统默认的功能,比如可以把模拟输入1(A2)组态成斜坡速度设定值,或将模拟输入3(A4)组态成速度设定值,又或将模拟输入1(A2)组态成张力设定值等功能。模拟输入2(A3)的功用是辅助速度设定值或电流,指的是同一输入端的输入值通过系统的不同设置可作为速度设定值输入,又可作为电流设定值输入,系统默认是通过C8数字输入端来转换其功能,也可以通过内部组态来改变为其他的数字输入口,比如C6、C7等。电流箝位指的是将电流限制在一固定值内,比如把电流箝位设定为80%,那么驱动器输出的电流就不会高于总电流的80%。这样辅助电流箝位就不难理解,如果将辅电流箝位设定为60%,那么,就算电流给定为100%,驱动器输入电流也只能达到总电流的60%。 A7是模拟输出1,其系统默认功能是速度反馈输出,在A1与A7之间接一个±10V的电压表,则能直接看到速度反馈的大小。A8是模拟输出2,其系统默认功能是总速度设定值,在A1与A8之间接一个±10V的电压表,则能直接显示总速度设定值的大小。A7、A8都是可以组态成其他的输出值。

       在励磁控制中有两种反馈的控制方法:  一是电压反馈控制;二是电流反馈控制。  电压反馈是通过测量励磁端电压作为控制励磁端电压的反馈量,通过它能恒压励磁端电压,但不能恒电流,因此不能恒定励磁磁场,对电机的控制不是很理想。在590中励磁控制方式选择了“电压控制”,励磁弱磁启动会被系统自动锁定,不会启动。  电流反馈是通过测量励磁电流作为控制励磁电流的反馈量,通过它能恒流励磁电流,此方式可以很好的恒定励磁磁场。在590中励磁控制方式选择了“电流控制”,励磁弱磁启动选择“启动”,电机就可以运转在弱磁街段。



楼主最近还看过



Honey00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年3月29日
发表于:2007-06-24 22:18:00
2441楼
石工:我也想要一份590+的中文说明书或者是操作手册之类 的~谢谢
Email:yao0334@163.com

回复本条

    

雨人同行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-06-25 13:16:00
2442楼
经常拜读各位帖子,受益非浅,现在遇一问题,求教,调试设备时,590四象限,调速器在运行几天后,不能启动,发现控制板损坏,更换调速器后,10天后,又发现同样问题,如何解决?

回复本条

    

陈建阳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2007年6月20日
发表于:2007-06-25 18:36:00
2443楼
石工:这个行吗cjeqqabc@sina.com

回复本条

    

雨人同行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-06-26 03:01:00
2444楼
[color=#FF0000]经常拜读各位帖子,受益非浅,现在遇一问题,求教,调试设备时,590四象限,调速器在运行几天后,不能启动,控制器主接触器都不能吸合的现象,电源板上的D5和D6端子,当没有加继电器时,测得电压为230V,插上继电器时,继电器线圈两端没有电压,发现控制板损坏,更换调速器后,10天后,又发现同样问题,如何解决[/color]?

回复本条

    

霹雳男孩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2007-06-26 09:38:00
2445楼
谢工:我想要一份读590+驱动器的软件,和一份中文说明书,谢谢!
我的邮箱是xghua-2004@163.com

回复本条

    

不老视

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年2月25日
发表于:2007-06-26 12:20:00
2446楼

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-06-26 20:34:00
2447楼
[b]问题:[/b]经常拜读各位帖子,受益非浅,现在遇一问题,求教,调试设备时,590四象限,调速器在运行几天后,不能启动,控制器主接触器都不能吸合的现象,电源板上的D5和D6端子,当没有加继电器时,测得电压为230V,插上继电器时,继电器线圈两端没有电压,发现控制板损坏,更换调速器后,10天后,又发现同样问题,如何解决?

    [b]回答:[/b]这种现象也挺难找出原因的,以我个的经检来说,我以为还是要从D7、D8的输入电源与接地方面的问题入手。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-06-26 20:35:00
2448楼
大家好,各位要的资料已发到各自的邮箱,请查看。

回复本条

    

霹雳男孩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2007年6月23日
发表于:2007-06-26 20:44:00
2449楼
谢谢!

回复本条

    

victor1981 _64

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-06-26 21:15:00
2450楼
我想请问一下,用591C调速器来实现正反转的话用哪种方法比较好,我现在用的是换励磁的方式,不顾效果不大好,老是烧模块 

回复本条

    

学刚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2003年3月26日
发表于:2007-06-27 11:20:00
2451楼
谢工你好,我是昨天从辽宁沈阳你打电话的人,昨天问完您弱磁控制之后试了一下,都设置好以后最高也只能达到额定转速(A2输入10V)。本来想把截的参数图传上来,级别不够。希望您能详细的说一下。拜托了(已设为电流控制方式CURRENT CNTROL,弱磁使能也都设了,励磁控制模块169已为ENABLED)。
此外,我对590+的弱磁控制的工作方式还是不太清楚。我用的电机额定时转速为865,弱磁转速为1600,590+输入为0~10V如果不启动弱磁调速10V对应为865,但如果引用弱磁控制方式输入电压为何值时为额定转速,输入又在何值时使电机进入弱磁阶段。

回复本条

    

蹩脚电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年4月07日
发表于:2007-06-27 21:15:00
2452楼
石工你好啊!
我这里有点小问题要麻烦你一下,我们这儿有台590+,它的设置是:jog speed1为+10%,jog speed2为-10%,take up1为+10%,take up2为-10%,crawl为10%.可使用点动功能的时候却发现它是以100%的速度运行(从监视画面看到).为什么啊,我设置的点动速度明明是正负10%,可为什么会以100%运行呢?是不是还要在其他设置画面里设置啊?我是个新手,恳切石工赐教!!!急候!!

回复本条

    

雨人同行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-06-28 01:26:00
2453楼
[color=#008000]请问石工:本人调试设备时,590 4象限,发现在C1和B6间串接DC24V线包后,C1和B6间的电压由24V下降到3V,继电器不动作,但现在情况是:C1和B6间电压由24V下降,在2.7V到1.9V间震荡,继电器出现吸合震荡,其中C1和C2短接,请问:什么原因?如何解决?再次感谢帮助.[/color]

回复本条

    

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2007-06-28 07:59:00
2454楼
下面引用由薛立祯在 2007-6-24 12:59:00 发表的内容:
  你好,石工我是初学者,我想要一份590的中文说明书,邮箱是xfc96409@163.com 
--------------------------------------------------------------------------------------------
和速度完全没关系了,用转矩给定,方向就看你是的电流给定正负了,给定输出方向和实际旋转方向相反就可以加载。

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-06-28 15:59:00
2455楼
[b]问题:[/b]我想请问一下,用591C调速器来实现正反转的话用哪种方法比较好,我现在用的是换励磁的方式,不顾效果不大好,老是烧模块 

    [b]回答:[/b]2Q调速器,要转换方向最好的方法还是用励磁换极性来做,最重要的是做好换向时的方式,对于590来说换向时,C3断开,处于零速时,才可换向。

回复本条

    

工控学徒工 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2006年8月09日
发表于:2007-06-28 21:05:00
2456楼
石工你好;
    请问你们在经销590+  380A的电脑板吗?价格多少?我公司有一块380A电脑板右上角哪三颗小零件烧掉了不知能否修好?

回复本条

    

雨人同行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年6月25日
发表于:2007-06-29 00:39:00
2457楼
[color=#FF0000]求教:现在新装590 4Q调速器,编码器反馈,开机后,电位器旋到零,电机抖动厉害,调速器显示:给定0.14%,反馈0.2%到-0.2%之间震荡,将给定线去掉,给定A4,仍为0.14%,电机抖动,速度提高后,状况消失,作过自动调谐,并将电机轴抱紧,然后启动,还是电机抖动,速度提高后,状态消失,电机接地,编码器线屏蔽层接地,调速器接地,并在D7 D8辅助电源前已加隔离变压器.请问:什么原因?如何解决?求教?[/color]

回复本条

    

yyhhyy _32

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2007-06-29 09:33:00
2458楼
 石工:
                                                  你好!   
        正电流钳位     负电流钳位  有时候为0    有时候为100 与A4,A5,A6有关吗?怎么设置的吗?(有一些A5A6都没接, 一些A5没接  ,有一些A6没接 .)  谢谢!          

回复本条

    

yyhhyy _32

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2007-06-29 09:33:00
2459楼

回复本条

    

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:993
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-06-29 20:27:00
2460楼
[b]问题:[/b]谢工你好,我是昨天从辽宁沈阳你打电话的人,昨天问完您弱磁控制之后试了一下,都设置好以后最高也只能达到额定转速(A2输入10V)。本来想把截的参数图传上来,级别不够。希望您能详细的说一下。拜托了(已设为电流控制方式CURRENT CNTROL,弱磁使能也都设了,励磁控制模块169已为ENABLED)。
此外,我对590+的弱磁控制的工作方式还是不太清楚。我用的电机额定时转速为865,弱磁转速为1600,590+输入为0~10V如果不启动弱磁调速10V对应为865,但如果引用弱磁控制方式输入电压为何值时为额定转速,输入又在何值时使电机进入弱磁阶段。

    [b]回答:[/b]直流电机中的两个基速与弱磁额定转速,基速即为没有启动弱磁单由电枢电压来控制电机速度,当电枢电压达到额定最高电压时转速就为基速;在基速以上的速度就要由弱磁来升速。