变频器运行有频率,电机却不转 点击:5494 | 回复:5



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-06-27 08:48:38
楼主

如题,变频器也不报警,重新启动一下又好了,咋回事?与负载大有点关系,似乎是启动扭矩不足限制了



楼主最近还看过



领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-06-27 09:04:09
1楼

有频率,但有电流吗?是多少?        

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-27 09:12:01
2楼

有频率,还要有运转信号!

如果变频器有输出电源的话,证明是机械负载太大不能驱动所致

中国人0108

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 17回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:161
  • 注册:2010年1月14日
发表于:2014-06-27 16:50:54
3楼

定个频率下限试试。。。。。。。。。

人到中年1968

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2012年9月20日
发表于:2014-06-27 20:53:50
4楼

首先要看看变频器有没有启动信号,再看看是不是扭矩太小。如果都正常,就要查查是不是机械卡住了。

口天吴_24

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 246回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2004年11月06日
发表于:2014-06-27 21:53:05
5楼

看看变频器是否确实被启动了,如果启动了再看看输出电流多大,如果有电流输出再看看机械传动部分有没有问题。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师