各位师友,我的伺服电机是竖直安装的,电机轴要跟一个搅拌浆连接,如果直接连接,搅拌浆的重量都在电机轴上了,这样行么?有什么更好的方案么?电机是交流伺服400w的,搅拌浆大概有个1000克。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
hkmaple
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2005年11月17日
发表于:2005-11-24 03:10:00
1楼
直接连接不是一个好方法,虽然电机应该能承受1000克的轴向力.如果要使设备长久运行的话,最好在搅拌桨的末端固定个轴套,然后用一个轴向轴承指撑,桨与电机轴用连轴节连接.
回复
引用
举报
paff
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:135
注册:2004年3月05日
发表于:2005-11-24 11:18:00
2楼
谢了,hkmaple兄,我知道了。
忠哥,不明白可以问,不要说脏话。伺服驱动搅拌必然有我的考虑,高速到3000,低速到15,你说不用伺服用什么?
回复
引用
举报
AROY
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 63回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-11-24 18:44:00
3楼
电机的轴承不能承受轴向负荷,长期这样用电机容易出问题。建议在搅拌浆的轴上加一个向心轴承。
回复
引用
举报
hkmaple
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2005年11月17日
发表于:2005-11-24 21:49:00
4楼
另外楼主要注意,一般伺服电机的转矩输出,在额定转速以下是恒定的,在额定转速以上是逐渐递减(恒功率),选用电机(和驱动)时,应首先考虑输出转矩在整个运行范围内够不够.
回复
引用
举报
控猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年9月07日
发表于:2005-11-25 14:52:00
5楼
不好意思,问一下?有没有加减速机的可能?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:印刷机械的张力系统方案...
[9729]
步进电机的0.75度的步距角 还...
[5756]
PLC能够直接与伺服电机相连接...
[10160]
松下A5伺服如何做转矩控制?
[6192]
求教:增量光栅Z信号可否作零...
[6592]
伺服电机UVW动力线相序接错,...
[35040]
开发伺服系统 求助
[6433]
伺服电机定位精度、指令脉冲当...
[6706]
求助:伺服电机失控飞车
[6900]
IGBT 各个品牌的开关频率是多...
[12611]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号