求助:永磁直流伺服电机的替代 点击:1172 | 回复:5



成长快乐

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-10-12 17:34:00
楼主
我公司的永磁直流伺服电机烧掉了,设备陈旧了,又是进口的,资料没有,功率11KW/DC200V,想用电励磁的直流伺服电机替代不知行否?请大家帮忙!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2005-10-13 04:09:00
1楼
需要知道你的电机实际应用转速,才能计算出电机力矩。这样才能保证更换电机万无一失。按经验,你的电机是2000RPM(需要你确认) N=P*9550/RPM =11*9550/2000 =53Nm 注意驱动也要更换。(不是一家的产品不兼容)你可以用交流伺服全套替代

fanfare

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2005-10-13 09:51:00
2楼
最简单的方法是重新买个马达,品牌和型号在标签上有的,要换交流的话你搞不定的,还是找家做设备改造的人家帮你换掉.

沈阳老宋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 778回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:823
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2005-10-17 23:27:00
3楼
fanfare先生讲的一半对,一半不对,对的是“要换交流的话你搞不定的,还是找家做设备改造的人家帮你换掉.”,不对的是“最简单的方法是重新买个马达,品牌和型号在标签上有的” 既然更换,就一次到位算拉,目前直流电机在机床上基本处于淘汰状态,况且买一个进口,陈旧的设备上用的品牌,型号一致的直流电机,fanfare先生帮他买买看能不能买到? 还是找一个搞设备改造的人,让他帮你全换拉吧。一劳永逸。

fanfare

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:259
  • 注册:2004年5月18日
发表于:2005-10-21 11:31:00
4楼
老大,请你也站在客户的角度想想,人家以前能用这个型号的,为什么要换新的。即使换新的,那么驱动也要换吧,电路也要改吧,控制器的程序是不是也要考虑呢。要不少钱吧,性能能达到以前的性能吗,你也不知道以前的性能如何。

bloodcool

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-10-21 17:32:00
5楼
这就属于一个传统,一个激进