日立变频器技术解答 点击:46037 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-10-10 09:10:00
221楼
瞿工:谢谢你的指导,停电显示---在中间的。
现在还有一个问题:
变频器是220v的,我这里没有3相220v电,用单相220供,接RS或RT显示正常,接触器没有吸合。接ST显示---(中间),接触器吸合。
这种情况是不是因为接单相原因,还是变频器本身还有问题。

黄平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 388回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2006-10-10 09:42:00
222楼
原因找到了, 我rs短起来接火线就好了,呵呵。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-10-10 09:48:00
223楼
祝贺!一般情况下小功率三相220V可以接单相电源,但是容量要降低一档使用,最好也要把没有接线的端子与其它两个中的任意一个短接!(例如大多数单相接R、T,中间空开S,也要把S与R或者T短接,千万记住只能接一个,否则和不上闸了,呵呵!)

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-10-13 18:38:00
224楼
哇,好忙呀瞿老师,现在你的这个版块多人了呀!看来日立真有不少人用。
我来请教两个问题呀。有台SJ300-22KW,模块N-W相击穿,换了模块后,上22KW电机一试,报E31,查参数D105=02,U相有问题,怎么会这样?W相穿了而报02?是报恒速过流的故障码,当频率到达后运行两三秒左右就跳。这是多数是驱动回路的那几个玩意的问题?
   还有台SJ300的132KW,U对W有380,U对V有380V,V对W没有,是缺相了,V相有问题,那些电阻电耦什么的小玩意是不是可能性很大?呵呵,这台大家伙今天刚到,

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-10-13 18:52:00
225楼
注意出现故障不能复位,否则D105可能不准,不是本次的记录,SJ300/L300P的功率模块不是IPM,IPM如果出现模块击穿现象只要更换就没有问题了,而IGBT只更换模块不一定就解决问题了!所以还得检查驱动板!
132KW的注意6快IGBT各有一块驱动板,更换模块也要检查驱动!呵呵!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-10-13 21:07:00
226楼
瞿老师,132KW的还没查看,还没有拆,呵呵,模块没有坏,因为上电运行还是可以的,就是V对W没有380V,模块应该没事吧?可控硅功能还是有可以改频率。如果是V相出问题,那真要认真查那个驱动板了,这次打算根南京买块驱动板,因为客户下星期要,近来又忙可能没什么时间看。会不会V相两块驱动板一起坏呢?

改造人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-13 22:59:00
227楼
我这有几台日立J300的变频,前两年公司技改把它淘汰出来了作备用机,换下来时还是好好的,但前段时间拿出来试一下准备装在其它设备用,有4台一通电就是E33/E34,那我就送去维修了,修回来带负荷一试没事,但用了两天,又出现了,反反复复都几次了,到现在还没找出原因,气死我了~~~~~~~~~~

改造人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-13 23:02:00
228楼
瞿老师可否给点意见

改造人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-13 23:02:00
229楼
瞿老师可否给我点意思啊!!!!!!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-10-14 08:40:00
230楼
注意以下事项:
1、风扇是否锈死或者堵转,
2、散热硅胶失效,
J300系列比较好判断E33、34一般是输出侧原因如果模块不坏,就是以上两个原因!

llyan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2006-10-14 12:59:00
231楼
   广州市利畅自动化设备有限公司是广州市高新技术开发区内一家专业从事欧、日、台、韩等进口自动化产品维修及系统集成的高新技术企业,专业维修多种品牌的变频器、数控机床系统、司服控制器、驱动器、PLC、直流调整器及触摸屏等工控产品。我们拥有国内最具规模的专业化变频器维修中心,高品质的专业维修团队、丰富的维修经验、雄厚的技术实力、优惠合理的价格、良好的商业信誉和大量的配件库存,为解决用户的燃眉之急提供了最快捷的保障,急客户之所急,想客户之所思。 
电话:020-22306918/22306920   传真:020-22306920    Email:sales@lichangaut.com.cn
地址:广州市天河区车陂路8号源利大厦426房   ©  2006  广州市利畅自动化设备有限公司  

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-10-14 14:56:00
232楼
广州附近建议找李春发老师!

改造人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年10月11日
发表于:2006-10-14 17:26:00
233楼
风扇与硅胶都没问题,我现在怀疑是错误报警.

yyght

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:176帖 | 821回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1549
  • 注册:2005年3月21日
发表于:2006-10-14 21:20:00
234楼

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2006-10-14 23:35:00
235楼
顶!!!

一些

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2006-10-17 09:42:00
236楼
有个问题请教!谢谢!

一些

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2005年7月12日
发表于:2006-10-18 08:00:00
237楼
1、SJ300变频器模拟量输出问题

前天调试SJ300变频器,输入4-20毫安,通过模拟量调节频率的变化,需要提供4-20毫安的反馈信号。
设置后,发现输入4毫安时,频率为0赫兹,变频器反馈输出为3毫安
            输入12毫安时,频率为25赫兹, 
输入20毫安时,频率为50赫兹,变频器反馈输出为18.5毫安 

反馈与输入信号不一致,相关参数设置如下:
C029  00 
C087  80 (曾改为20和200,但没有变化)
C088  4


2、请问SJ300变频器模拟量输入需要的信号是有源的还是无源的?最好能详解一下。


谢谢!

chengjun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2006-10-18 14:11:00
238楼
瞿老师,你好,我公司有一台L300P-55KW的变频器,带电机空载正常带负荷后,故障显示E09.4,是不是限流电阻有问题?此电阻在哪块电子板上?阻值多少?功率多少?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-10-18 15:03:00
239楼
一些:使用OI输入时要设置AT端子,否则默认为电流、电压叠加信 号,然后通过A101、A102、A103、A104、C088、C087进行调节!

chengjun您好:限流电阻在主端子左下方一个白色水泥电阻,零部件号码是255071,具体功率、阻值不知道没有替换过,E09.4原因很多:限流电阻、DM板、L-PCB都有可能!
 

blackboy

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:258
  • 注册:2004年8月13日
发表于:2006-10-18 15:50:00
240楼
请问瞿工:日立SJ300-22KW的一带载,运行到18HZ左右就报欠压是什么原因?空载输出正常不报警。SJ300的检压芯片是什么型号?能否告知

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师