日立变频器技术解答 点击:46037 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-03-14 11:41:00
141楼
注意以下几个方面:
1、散热片是否被堵塞?
2、风扇性能?粉尘?
3、模块与散热片的硅胶是否失效
4、模块是否没有拧紧

风风火火

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2006-03-16 10:08:00
142楼
瞿老师:你好!我有一台SJ300,37KW的变频器上电显E23.0故障,会是什么原因?主控板有问题吗?新板需多少钱?该台机的三块IGBT全部爆炸,驱动板也烧坏。

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-03-16 11:18:00
143楼
瞿老师,如果要现场看D105这个参数,是否要在开机前先把C91设为1,在跳故障时看,是不是不能复位(即按STOP键)再看?是否一按就没了?如果不按复位键,跳不出当前的跳故障信息,如何去到D105的参数看其数值..
急呀!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-03-17 11:54:00
144楼
对不起,出差刚回来,你看D105参数没有什么作用,模块全炸坏,难说L-PCB是否损坏,你最好能将此台设备L-PCB放到新的设备上测试一下,然后再检查P-PCB、IGBT-PCB、DM-PCB等电路板的好坏!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-03-17 14:29:00
145楼
看来你好忙啦..呵呵.我那台机不是炸了模块,是L300P-55KW,不带载OK,带载跳E30.4,今天去工厂试机,看了D105是跳40,W相有毛病.上次查过驱动板,,触发电压正常10V左右,二极管之类的小玩意查过一次,想再查一次看看,模块成本高呀!!头痛.
另外有两台机子
两台日立J300-22KW,纸厂用,频率在60HZ以下拖负载不跳故障,一台在66HZ时跳E33,当时电流13A,机器在我这空载拖小电机OK.我调到80HZ也不跳.一台在61HZ时跳,是不是模块的性能下降?50HZ不跳,就是60以一跳?尘是多,不过机器远,在湛江,我不想这机子又返回来,把可能出现的问题全部排除才放心

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-05-30 17:25:00
146楼
不错,您很值得一些刚出道的兄弟学习!好好努力,前途无量!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-06-02 10:04:00
147楼
瞿老师,好久没聊过啦,呵呵,近来忙吗?找你想讨论个故障。。有台J300-160KW的变频,客户说是跳E33,一按停止键就跳,这种情况我在修J300-22KW时碰到过,我查过驱动部份后换了个IPM就没事了,22KW的好办只有一个集成模块,可是160KW的可能就不一样,如果这台机驱动没事的话,要找那几只模块有问题,这可就难了,怎么办?机子还没到,我在想怎么做才是最好的方法,对了,好像J300的主板都通用是吗?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-06-02 15:00:00
148楼
呵呵,我今天晚上去南京,周日回北京,160KW以下逻辑控制板是通用的,E33检测如下:
1、速度突然增加
2、负荷突然变化
3、输出短路
4、接地故障
5、启动频率调整太高
6、转矩提升太高
7、电机被卡住
8、IPM损坏
9、载波频率过高
10、IPM-PCB损坏
11、PM与底座的散热硅胶涂抹的不均匀

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-06-03 21:02:00
149楼
那台机昨天下午送到,我发现是主板问题,其它部分应该没问题,客户说主要问题是————复不了位,按停止键会出现E34这个故障代码。。我查其故障信息,是跳E10和E34,经过我检测,跟客户反应的相同,通电显示---U,这是欠压故障,可是实际不欠压,按复位,跳E09,再按跳E34,之后我马上换了两块主板都能正常运行,空载输出和直流一切正常,之后只要一换上原来那块主板,就出现所说的故障码(E09,E34等),我是第二次发现J300的主板出现这种原因,可是我查不出问题出在主板那部分。

我为我歌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2006年5月21日
发表于:2006-06-03 22:17:00
150楼
学了东西

metexuu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:537
  • 注册:2006年6月04日
发表于:2006-06-05 15:47:00
151楼
各位工控朋友,大家好,本人从事工控行业三年多,在一家电气自动化公司做项目设计,做过不少大工程,对AB,DANFOSS等变频器应用设计现场调试及故障排除比较熟悉,也有AB,DANFOSS中英文资料,如果大家有需要,本人可以提供技术支持,传授变频器知识,故障排除等,联系方式:goodwrokhi@yahoo.com.cn

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-06-06 09:34:00
152楼
请问您在哪里啊?有机会可以互相协作!北京需要帮忙地方请您说一声!

waterandfish

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2006-07-29 19:54:00
153楼
好久没有人顶了!
请教一下瞿老师,本人有两台L300P/15KW的机器上电运行一切正常,就是没有电压输出怎么回事哟,也不报故障的。

waterandfish

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 226回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2005年11月26日
发表于:2006-07-29 21:46:00
154楼
怎么我上电运行时会跳“E23。6”(上的是单相380的电),客户说是上电运行可以的就是没有输出。请问这个是哪里毛病?

FISHANNY

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2005年12月08日
发表于:2006-08-13 22:29:00
155楼
瞿老师,请教一个问题,我这里有台日立L300P/45KW的机器,现在出现加速过流,恒速过流,减速也过流,传感器也换过,检测电流比实际电流大一倍,是那里的故障,请指教,谢谢,急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-14 10:08:00
156楼
模块是好的吗?更换逻辑控制板试试!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2006-08-24 12:00:00
157楼
瞿老师,来请教些问题,我这没坏机有些小玩意还要去找,很麻烦呀。。有台L33P-22KW变频,整流和模块全炸,经检查坏了几个小件,我不知参数没法买,请教下:
1.开关电源旁边通向W相的直流电的那个整流二极管一般是多少伏的?二极管上面有15的字样,UVW每相各一只,那整流二极管在J53上面,编号是ZDW。
2.还有一二极管是在J54上面,那二极管编号是D63
3.还有六路驱动电路上的贴片二极管一般是多少伏?在正面那6只,

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-08-24 12:08:00
158楼
1、ZDW:13.5-+15.6V 40MMA 2.5W
2、D63:ZZLENNT 200V 1A
3、DU1,DV1,DW1,DX1,DY1,DZ1: NMCHNTZ600V 0.5A TRR=50NS

汪林

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年8月27日
发表于:2006-08-27 15:28:00
159楼
日立还是很好用的,我们公司全部都是用它

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-08-27 20:24:00
160楼
请教为什么日立变频器开机就E8报警?

热门招聘