日立变频器技术解答 点击:46037 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-10-19 13:59:00
341楼
我没有你那种控制器的资料,如果不使用控制器,压力不够切换条件是变频器运行在50HZ延时5分钟(防止频繁起停)输出信号;压力超过时变频器运行在下限频率(例如15HZ)延时5分钟(防止频繁起停)输出信号。

荒狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2007-10-20 14:32:00
342楼
我感觉也只能是这样。时间不能太长,担心到时候真的需要转及时转不了;但是也不能太短,担心压力合适,来回切换太频繁。总感觉频率设置不是很理想。目前先这样吧。慢慢再完善吧。不过还是谢谢瞿老师的指导。麻烦您了!!!

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-20 19:05:00
343楼
佩服 瞿工的水平,顶一下.

荒狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2007-10-26 08:34:00
344楼
瞿老师再请教个问题:恒压供水日立变频L300P。F01设置压力为3公斤,为什么自己调成4公斤呀?而且不能向下调。我设置的参数是:A01=02.A02=01.A61=47.A62=15.A71=01.A72=2.A73=1.5.A75=0.1.A76=01.请问是否那个参数和F01有冲突?是A76吗?还是哪个板有什么问题?这台变频器已经用了两年了。请帮忙看看,是参数有问题吗?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-10-26 09:11:00
345楼
原因很复杂:不知道以前是否可以设置3公斤?

荒狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2007-10-30 08:12:00
346楼
以前是在zyg变频供水控制器上面设置 的。但是不是自己装备的,在zyg变频供水控制器上面可以设置,而且可以设3公斤以下。现在可以用了,就是不知道是什么问题。我想还是分析清楚好,以便以后再遇到相同的问题。

荒狼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2007-11-01 08:22:00
347楼
螺杆式制冷压缩机组怎么用变频控制?哪位大侠知道告诉一声。不知道能否实现。

千山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-11-13 14:03:00
348楼
我用日立的变频器代日立的减速电机,
电机型号:CA24-040-5
负载很小,带皮带轮

已经烧了几台电机,是不是日立的普通电机不能老是工作在30HZ以下,还是其他的原因.

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-13 15:28:00
349楼

变频器的参数设置可能有问题,基频设置多少?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-11-13 20:29:00
350楼
学习

千山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-11-14 17:21:00
351楼
28hz

变频器有时报电机过载.但是我的负载非常小

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-14 17:34:00
352楼
电机铭牌上基频就是28HZ?

千山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-11-15 13:56:00
353楼
50hz

我们一般是在28HZ左右调速

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-15 14:32:00
354楼
基频与输出频率没有任何关系,概念不清楚!如果铭牌上基频是50HZ,您把基频调试成28HZ,电机不烧才出奇了!

千山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-11-15 15:32:00
355楼
老大,说明书说6-60HZ可调

千山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-11-15 15:38:00
356楼
基频?
请讲一讲?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-15 16:01:00
357楼
1、基频——电机的额定频率,既电机产生最大转矩对应的频率,参数A003,一般从30HZ到最大频率,一般情况下基频在电机的铭牌上,超过60HZ的高速电机也有表示为频率范围,一般取平均值!
2、输出频率——日立变频器一般以F01或者F001,指变频器输出的频率。可以换算成电机的转速
3、最大频率——变频器可以输出的最大频率,一般所说400HZ(频率上限)
4、最小频率——变频器可以输出的最小频率,一般变频器为0.5HZ(频率下限)
5、外部频率设定起点/终点——对应模拟量设定
6、载波频率——略
7、启动频率——一般调整范围为0.01~9.99,略微提高启动频率可以增大提升力矩,但是可能会发生过流跳闸,属于微调参数!专业人士可以配合其他参数一起使用!

千山

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2004年12月01日
发表于:2007-11-16 09:26:00
358楼
老大
我的意思是,在东芝的电机的资料上,我的变频器是和我的电机是配合的.范围是6-60HZ.我这款电机是可以调速的,他标的50HZ是他的额定频率


和你说的基频应该没有冲突


我想不出来什么原因老烧电机

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-11-16 09:43:00
359楼
你的电机是变频电机,请您把您调试的参数与接线图发给我,帮您分析:wiser_qu@sina.com

kry1011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 214回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:557
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-11-19 19:20:00
360楼
日立J300 110KW  测输出V-U V-W正负测电压1000多伏.U-W W-U正负600伏. 三相模块对换了还是这样.驱动光耦全换了也解决不了.请问是哪的问题??

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师