我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



ztf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2006-12-08 13:51:00
281楼
顶下

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-01-01 07:06:00
282楼
请问瞿工,日立SJ300共直流母线应该怎么实现,对变频器功率有什么要求?如何连接?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-01-02 10:20:00
283楼
具体应用我没有用过!不过根据经验、资料了解,主机的功率至少是子机的五倍以上!

viabrandy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2007-01-16 12:51:00
284楼
瞿老师,您好:

我用dsp的485通讯模式发送转速来控制日立sj300的变频器。变频器重新上电,485的数据能发下去,并且接受程序能收到正确的应答,变频器上的D001参数能正确显示我发送的频率值;但是我重新发同样的数据给变频器,就再也接受不到应答,改了频率值再发,也没有收到应答,D001检测,发现新值没发下去;但是变频器再一次断电上电,重新发,又能发成功,并且有应答;接着不断电,再重发多次,又出现不能发送成功、没有接收应答的现象。

请教瞿老师,这是为什么呀?

注:数据格式严格按照说明书上的协议写的,并且DSP与PC机通讯实验中,每次发送PC机上都能收到。

海王星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2004年12月04日
发表于:2007-01-16 17:32:00
285楼
瞿老师,您好:
 有没有HFC-VWS 的技术资料。发一份给我急用  MAIL:HSONG999@TOM.COM

晕头小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2007-01-16 20:18:00
286楼
李老师您好:我这有一台台达的,上午通电测试都正常,但下午再测试,一上电就烧充电电阻.指示灯不亮,不只是那的毛病,望指点.谢谢! 

晕头小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2007-01-16 20:19:00
287楼
李老师您好:我这有一台台达的,上午通电测试都正常,但下午再测试,一上电就烧充电电阻.指示灯不亮,不只是那的毛病,望指点.谢谢! 

晕头小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2006年12月19日
发表于:2007-01-16 20:34:00
288楼
李老师您好:这有一台台达的,开始上电都正常,但过会儿再上电就烧充电电阻,指示灯不亮,不只怎麽回事.老是烧,望指点.谢谢!

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2007-03-30 14:41:00
289楼
请问变频器调PID有没有什么固定的公式可以计算?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-03-30 14:43:00
290楼
想计算什么?

乘风追日

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2007-03-30 14:50:00
291楼
想计算P,I,D的数值,我前天调台日立90KW,用PID调恒压供水,A075=0。6,F001=3,D001显示的数值还是变化得比较大,三台90KW控三台电机,各电机一有一条管道,最后三条汇总成一条,在总管道上三个传感器差不多装在同一个地方,模似表满量程6公斤,我恒压3公斤

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-03-30 15:02:00
292楼
首先在没有恒定压力前,输出不可能没有波动!其次,这种共管网的情况,三台设备输出的频率也决不可能一样!具体原因请翻阅相关资料!第三,日立变频器在做PID调节时决不需要调节P、I、D请不要做无用功!

快乐的设计师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2007-04-02 18:34:00
293楼

快乐的设计师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2007-04-02 18:43:00
294楼
L300P-1320HFE2变频器,投入运行3个月左右.出现运行时失速,即频率掉到0Hz,RUN灯亮,无故障显示,停止后再启又能运行.采用4-20mA速度指令.初始化后,设置A061(50),A062(20)时出现数据设置警告025.此现象出现频率越来越短.

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-04-03 11:50:00
295楼
一定有目标值低于20HZ的,所以出现警告025,把A062再设置15或者10看看!如果用在恒压供水上,可能反馈元件坏了,或者周围对反馈信号干扰严重!或者负载变大,变频器拖不动!

快乐的设计师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2007-04-07 12:22:00
296楼
用在空压机上,PID用外部仪表进行,且4-20MA对应20-50Hz.如果负载变大,变频器为什么不跳闸.为什么设计时没有目标信号丢失时,变频器跳闸或保持运行功能.

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2007-04-07 12:41:00
297楼
如果空压机是110KW的,建议您将L300P-1320HFE改成SJ300-1100HFE使用,如果空压机是132KW,您选型选小了!,断线检测功能当然有,是你不会用,没有设置!

御名☆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2007-04-07 17:38:00
298楼
thank you!

御名☆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:508
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2007-04-07 17:39:00
299楼
碰到再看看~

快乐的设计师

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2005年8月22日
发表于:2007-04-13 12:11:00
300楼
机器我已送至日立维修中心还请瞿总赐教如何设置断线检测功能.