日立变频器技术解答 点击:46037 | 回复:597



ntad

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2005年9月24日
发表于:2005-09-24 15:13:00
楼主
我公司是由日本国株式会社日立产机系统与南京机电产业集团共同投资的合资企业,集开发、生产、销售、服务于一体,采用日立产机系统全套生产技术软件和检测设备,生产先进的HITACHI品牌的L300P、SJ300、SJ200系列变频器,空气压缩机和直流无刷电机。     我们将发扬日立“和、诚、开拓者精神”的创业精神,以人和精神为本,积极开发自主技术,严格控制产质量量,始终为客户提供诚信服务。     我们的责任是改善人们的居住环境,我们的使命是保护人类的生存环境,我们的愿望是成为全球的供货商! 南京日立产机有限公司技术部全面负责日立变频器的技术支持,以下是技术部三位大佬的联系方式,若有技术疑问欢迎各位朋友咨询讨论! 技术部部长:谭文彬(统帅),025-57929128,tan-wenbin@hitachi-hinc.cn,013951021884; 技术部副部长:丁永东(新品开发),025-57929191-375,ding-yongdong@hitachi-hinc.cn,013813828417; 技术部副部长:勾明荣(生产技术支持),025-57929191-375,gou-mingrong@hitachi-hinc.cn,013801586703。



控制柜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-09-05 10:40:00
181楼
不是设计缺陷,而是保护变频器的一种做法。变频器内部需要检测的信号很多,而这些信号异常时又不能逐一列出,所以用E23来表示。

ZIGEGAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2006-09-05 12:45:00
182楼
 瞿工、李工你们好:
     SJ100-055HFE空载运行正常,带负载,工作不到一分钟就跳E09(低电压),带1.5kW的负载也跳同样故障,输入电源没有问题,机器才用两年,请给予回复,谢谢。

控制柜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-09-05 14:39:00
183楼
电容有问题吗

控制柜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-09-05 14:39:00
184楼
电容有问题吗

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-09-08 10:41:00
185楼
对不起,出差刚回来,请查看限流电阻是否损坏!

ZIGEGAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2006-09-08 14:45:00
186楼
模块是一体化的,恐怕是每戏了,谢谢

SJ300

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-09-11 13:27:00
187楼
瞿工,你好,我先在有两台SJ300 5.5KW的机器,,第一台,在电机为900rpm时,紧急停车,变频器模块炸了,后检查外部接线,无异常,重新装了台同型号的机器,问题又出现了,和第一次一样,再检查还是没问题,由于等着出货,不得不上第三台,但换上去却正常了,我就是想问,为什么前两台会炸,难道是质量问题,我觉得不太可能,但我也说不出为什么第三台又好了,望告知,谢谢!一般导致整流和逆变同时坏,有什么可能??大电流?

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-09-11 14:51:00
188楼
请把您的接线图与工艺、时序一起发来便于分析!

振翅雄鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 110回
  • 年度积分:990
  • 历史总积分:1156
  • 注册:2004年1月03日
发表于:2006-09-11 15:49:00
189楼
瞿工:关于上次SJ100的变频器还得再次向你请教。
 上次和您说到变频器抖动,其原因我已查到,是变频器输出相序错误,一起采用的是一体化的模块,故一直没有办法解决这个棘手的问题,控制扳也没有办法单独测试,三相输出均平衡,也不能恢复出厂值,因为其用户指令的芯片已被人更换,不知您是否有好的建议,能将其故障排除呢?再次谢过!

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-09-12 09:09:00
190楼
可能出现在被更换的芯片上,好象没有办法解决!

学修变频

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2006-09-15 16:36:00
191楼
瞿工:你好!我接触日立变频器时间不长,看了你前面讲的恒压供水参数调节,不是太明白,就是目标值的设定,参数F01设定的是输出频率,在A01设为01时,F01应该不起作用?并且,如需5公斤的压力,设定F01为5,输出频率不是5HZ运转吗?恳请瞿工解惑!谢谢!

控制柜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2006年4月27日
发表于:2006-09-15 16:47:00
192楼
F01设为5,这里的“5”不是频率,而是百分比。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-09-15 17:12:00
193楼
A01设定为01,没有什么必要,不过是定义目标值而已,如果定义为01,目标值需要用多段速去设,不过我喜欢用F01设,其实,现在F01已经不是频率也不是百分比,是实实在在的目标压力值,因为我已经通过A075将百分比转化成了目标压力值!不明白没有关系,可以死记,等逐渐理解了自然就明白了!

学修变频

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:34帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:312
  • 注册:2005年2月15日
发表于:2006-09-16 11:15:00
194楼
多谢瞿工和inverters!

gaoqiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-09-16 17:42:00
195楼
 瞿工,你好
J300.  4KW运行出现E23.6是什么故障

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-09-16 17:58:00
196楼
应该是SJ300,J300没有这个故障代码,本站有介绍这个故障代码处理措施!自己查吧!

gaoqiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2006年6月27日
发表于:2006-09-16 18:24:00
197楼
恢复出厂植后.出现E16.6
是SJ300没有说明书

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2006-09-16 19:18:00
198楼
到www.bwtco.com资料下载上自行下载中文手册!或者留下地址、电话,快递一份给您!

Apollon

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月15日
发表于:2006-09-18 15:53:00
199楼
 瞿工你好!
我有一台J300变频器,在运行的时候经常出现:“咯啦咯啦”的声音,以前用的时候从未有过,还有偶尔出现E02和E03,不知道是什么问题。有的人说如果风扇没坏的话,可能是接触器快坏了,我想问问如果这种情况下,这个变频器还能正常使用吗?谢谢!

lesing

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 3076回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5728
  • 注册:2005年4月13日
发表于:2006-09-19 11:48:00
200楼
请问日立SJ300变频器的通讯协议是什么?