变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




稀饭粥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2007-10-04 23:05:00
241楼
  你好青山老师:我们厂里有一台变频器在减速时过电压,是怎么会事啊,改变了减速时间还是不行,老是自动停机,是不是和外部电源有关系啊,因为都是早上8点左右停的。

曹云青

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:627
  • 注册:2003年9月09日
发表于:2007-10-05 19:47:00
242楼
顶,
谢谢分享!!!

维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2008-01-10 15:38:00
243楼
高手真多,收藏慢慢学习.
谢谢青山竹子!!!

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2008-01-13 22:21:00
244楼
    密码忘了怎么办啊!

张树鹏

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2008-01-22 16:30:00
245楼
我这里有台15KW的西门子440变频器,控制一台11KW变频调速电动机,电动机转速没有标,变频器参数设置为11KW电动机容量,现在经常出现频率调到29HZ就不能再上了,电动机转速调节不上去,是由于电动机转速设置造成的吗,转速设置为1480转/分

kevin8

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2008-01-23 18:45:00
246楼
您好~!
请教您一个问题:我这边的松下变频器,型号BFV00152G,跳“OP”故障,我看了说明书,意思是因操作不当参数被锁定了,不能复位,不懂得改如何解决,请赐教,不甚感激!

天成自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2004年12月14日
发表于:2008-01-24 15:53:00
247楼
青山老师:
   我们公司是做矿山设备的,最近有一个绞车的改造项目,选用的ABB  ACS800-04+04PHW-CN的变频器.它里面有恒速斜率控制,不知道是什么意思.
     

tianyi1977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:287
  • 注册:2007年12月11日
发表于:2008-01-26 11:44:00
248楼

hunterzhw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1519
  • 注册:2006年4月23日
发表于:2008-01-28 16:28:00
249楼
支持

美酒一杯

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 413回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1691
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2008-02-04 21:49:00
250楼
青山老师,怎么这么长时间没有来过呀????新年还好吗?

浪子无情

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 102回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:2852
  • 注册:2007年7月21日
发表于:2008-04-07 13:14:22
251楼
学习了,很好啊!希望以后还可以见到这么好的文章!

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2008-06-09 09:25:43
252楼
顶                

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2008-07-25 04:58:20
253楼
哈哈!大家还好吗?我到北海岛学习去了!实在不好意思,以后兄弟们有什么需要帮忙的,尽管说!今天真的好高兴,兄弟们又见面了!

真是好事,还有奖品,所以大家都不要藏私,把好的经验拿来一起分享,达到大家双赢的局面。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2008-07-25 05:05:24
254楼
发表于《变频器与调速 》 通用变频器常见的驱动电路形式及分析 AA55555 XAA55555
积分:64
帖子:14注册时间:2007-1-13 13:11:00楼主 发帖时间:2007-3-23 18:47:00 博客 播客 收藏 回复 加为好友 发送消息 交流变频调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术,微电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速,变极调速,直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域.
随着变频调速器的广泛应用,许多工程技术人员对它也有了相当的了解,一般通用型变频器大致包括以下几个部分:1整流电路,2直流中间电路,3逆变电路,4控制电路.而产生可调电压和可调频率的逆变电路,又应该是变频器各组成部分的核心技术.
逆变电路主要包括:逆变模块和驱动电路.由于受到加工工艺,封装技术,大功率晶体管元器件等因数的影响,目前逆变模块主要由日本(东芝,三菱,三社,富士,三肯.)及欧美(西门子,西门康,摩托罗拉,IR)等少数厂家能够生产.
驱动电路作为逆变电路的一部分,对变频器的三相输出有着巨大的影响. 驱动电路的设计一般有这样几种方式:1.分立插脚式元件组成的驱动电路.2.光耦驱动电路.3厚膜驱动电路.4专用集成块驱动电路等几种.
分立插脚式元件组成的驱动电路在80年代的日本和台湾变频器上被广泛使用,主要包括日本(富士:G2,G5.三肯:SVS,SVF,MF., 春日,三菱Z系列K系列等)台湾(欧林,普传,台安.)等一系列变频器.随着大规模集成电路的发展及贴片工艺的出现,这类设计电路复杂,集成化程度低的驱动电路已逐渐被淘汰.
光耦驱动电路是现代变频器设计时被广泛采用的一种驱动电路,由于线路简单,可靠性高,开关性能好,被欧美及日本的多家变频器厂商采用.由于驱动光耦的型号很多,所以选用的余地也很大.驱动光耦选用较多的主要由东芝的TLP系列,夏普的PC系列,惠普的HCPL系列等.以东芝TLP系列光耦为例.驱动IGBT模块主要采用的是TLP250,TLP251两个型号的驱动光耦.对于小电流(15A)左右的模块一般采用TLP251.外围再辅以驱动电源和限流电阻等就构成了最简单的驱动电路.而对于中等电流(50A)左右的模块一般采用TLP250型号的光耦.而对于更大电流的模块, 在设计驱动电路时一般采取在光耦驱动后面再增加一级放大电路,达到安全驱动IGBT模块的目的.
厚膜驱动电路是在阻容元件和半导体技术的基础上发展起来的一种混合集成电路.它是利用厚膜技术在陶瓷基片上制作模式元件和连接导线,将驱动电路的各元件集成在一块陶瓷基片上,使之成为一个整体部件.使用驱动厚膜对于设计布线带来了很大的方便,提高了整机的可靠性和批量生产的一致性,同时也加强了技术的保密性.现在的驱动厚膜往往也集成了很多保护电路,检测电路.应该说驱动厚膜的技术含量也越来越高.
另外现在还出现了专用的集成块驱动电路,主要由IR的IR2111,IR2112,IR2113等,其它还有三菱的EXB系列驱动厚膜.三菱的M57956,M57959等驱动厚膜.
此外,现在的一些欧美变频器在设计上采用了高频隔离变压器加入了驱动电路中(如丹佛斯VLT系列变频器).应该说通过一些高频的变压器对驱动电路的电源及信号的隔离,增强了驱动电路的可靠性,同时也有效地防止了强电部分的电路出现故障时对弱电电路的损坏.在实际的维修中我们也感觉到这种驱动电路故障率很低,大功率模块也极少出现问题.
在我们平时的日常生产使用中,大功率模块损坏是一种常见的故障现象,

损坏的原因可能是多种多样的.马达短路,对地绝缘不好,电机堵转,外部电源电压过高都有可能造成变频器大功率模块的损坏,我们在实际维修中更换大功率模块时一定要确定驱动电路的正常工作.否则更换后很容易引起大功率模块的再次损坏.另外我们也要了解GTR 模块和IGBT模块驱动电路的区别,两种功率模块前者为电流驱动,后者则是电压驱动.
随着电子元器件,大规模集成电路的发展,驱动电路也在不断向着高集成化方向发展,而且功能在不断扩大,性能也在不断提高.同时也对我们这些从事变频维修行业的人提出了更高的要求,以上只是本人在变频维修中的一些心得,同时也希望从事这行业的人多多沟通交流. 

此文为转载。好的文章就应该集中在一起!

964200

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 214回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1774
  • 注册:2007年3月18日
发表于:2008-07-25 07:14:01
255楼
不错,学习,值得收藏

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2008-07-25 13:14:19
256楼
发表于:2008-07-25 13:46:58
257楼

兄弟们,天气太热我们一定要做好变频器的防暑降温,保证安全生产!

谁能比我菜

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 255回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:340
  • 注册:2007年6月10日
发表于:2008-07-28 20:33:46
258楼
FVR G7S 这个变频的电压检测是开关变压器次极取样的吗?我看过到主板上就有一个0V2这根线没看懂,这个线去CPU的,这个线是电压检测吗?如果谁有这个型号的图纸希望能共享一下。有图纸就好办多了。整流模块CVM40BB160有7个端子,3个交流输入,两个+ -直流,还有一个R一个G,R接了个陶瓷电阻与正极连接,G直接去电源板。问:R这个电阻断开就没有直流指示了,这个模块里有个开关吗?是G来控制的吗?我量了一下,+极与G是通的,正常吗?















逆变模块6D50A—120ELX。问B和C是做什么的?里面是制动开关吗?















电源板上有这么一个单独的小板,型号BX7886WFA,每个引脚都有什么用?上面有一个IC,型号16666FP,找不到这个IC的资料,谁有能给我看看吗?















希望大侠帮我一一解答,谢谢。

一手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 212回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年9月25日
发表于:2008-08-19 22:10:49
259楼
求三肯IHF-7.5K(E) 主板         松下VFO  BFV00072GK 电源变压器 13783837524

万敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2009年6月16日
发表于:2009-12-24 20:43:09
260楼

请问丹佛斯5000变频器驱动电路用了隔离变压器驱动     是怎样驱动的呢     还有不启动时IGBT控制极为什么没有电压呢     而其他品牌的变频器都有      这是不是造成上电报ALARM15的原因呢       那该怎么才能排除故障呢       