首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 尾页

变频调速维修保护技术系列 点击:29801 | 回复:273



青山竹子

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-02-25 15:25:00
楼主

变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-27 18:50:00
1楼

大家好,中秋节快乐!

上海恒贵机电设备有限公司是一家实力较强的民营企业,是在中国国内自动化领域具有较大影响的设备维修、工程项目及自动化产品代理商。汇聚了一批有丰富现场维修经验的维修工程师,并配备世界最先进的IC在线测试仪、先进的逻辑分析仪、存储示波器和万能烧录器等。 一、 工业自动化设备维修 维修领域涵盖:冶金、交通、汽车、电梯、烟草、印刷、电力、水利、化工、食品、通讯、制造和医疗等各个行业。(维修品牌包括:AB、ABB、CT、GE、Lenze、LG、SEW、西门子、丹弗斯、西屋、罗克韦尔、东芝、松下、日立、富士、欧姆龙、艾默生、三垦、三菱、三星、现代、台达、台安、安川、士林、施耐德、海德堡、欧陆、科比、华为、惠丰、正泰、富菱、森兰、神源等各大品牌;维修产品包括变频器、可编程序逻辑控制器(PLC)、交/直流传动装置(INVERTER/DRIVER)、智能步进马达控制器、软起动器、各类显示器(CRT、LCD、VFD、TFT)、监视器、触摸屏、人机界面、旋转编码器、测速单元、光测、比例阀、智能仪表、控制器、集散系统(DCS)、数控系统(CNC)、各类专业控制器模块、编程器模块、整流电源装置、UPS、EPS、发电机、发动机等各类电器动力设备)。

公司产品 一、工业自动化设备维修
二、承接自动化工程、安装、调试、PLC编程
三、四方通用型高性能变频器上海总代理
上门维修、效率高、交货及时、芯片级维修、质量保证。
我们有良好的零配件进口渠道,维修价格全行业最低。


有问题你可以打电话13124841502 15151129229

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-27 18:56:00
2楼
大家看到我的笔名就同疼吧?这就是故障的所在!

fycplg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2003-09-27 19:27:00
3楼
对不起,我刚接手变频领域,没见过err,不同疼,呵呵...

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-27 21:00:00
4楼
当过电压的时候,又是如何呢?

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-27 21:04:00
5楼
这个问题提的好,谢谢林青霞!下面我讲的就是 电压保护功能 1、 过电压保护  产生过电压的原因及处理方法: ① 电源电压太高 ② 降速时间太短 ③ 降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想,来不及放电,请增加外接制动电阻和制动单元; ④ 请检查放电回路有没有发生故障,实际并不放电;对于小功率的变频器很有放电电阻损坏: 2、 欠电压保护 产生欠电压的原因及处理方法: ① 电源电压太低 ② 电源缺相; ③ 整流桥故障:如果六个整流二极管中有部分因损坏而短路,整流后的电压将下降,对于整流器件和晶闸管的损坏,应注意检查,及时更换。 以上内容对于刚刚接触变频器的朋友,希望你们好好的记牢;我们将会在以后写出更多变频器技术和大家一起学习。同时也欢迎各行各业同仁来电来函,或到我公司考察。 上海际成传动技术有限公司-------技术部

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-27 21:35:00
6楼
我看过不少文章,特别广州通达老是说变频器的模块容易坏,不知道他们是修变频器还是修模块!我们当电工的希望能多学些变频器知识,谢谢上海际成传动技术有限公司各位同仁,特别要感谢技术部“青山竹子”老师,望能多发一些消息!

李春发.

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 278回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2003-09-27 22:55:00
7楼
你可能没有修过变频器!!!

henny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2001年8月22日
发表于:2003-09-28 12:46:00
8楼
我有一台三菱1.5KW变频器,能进行面板控制,但进行外部控制时,电机无法运转,有谁能告诉我是什么地方出了问题?

闽赣变频器维修及配件中心

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:254
  • 注册:2002年4月25日
发表于:2003-09-28 14:02:00
9楼
是不是79参数(运转模式选择)没调对呢?若79参数没问题,那按运行键时,运行灯会亮,若会亮,那应该是运行频率为零或零点几。

宇光

  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年10月21日
发表于:2003-09-28 23:11:00
10楼
我有一台普传PI168-37KW通用型变频器用于水泵,不接电机启动正常,三相输出电压平衡,但接电机负载启动马上跳OC,调整有关参数无效果,这是怎么回事。 另三星E5变频器,面板运行正常,但外接电位器时频率无法设定,测端子电压正常。

cimc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2003年9月05日
发表于:2003-09-29 17:16:00
11楼
青山竹子: 您好! 我公司有几十台富士E11S-2.2的变频器,用了二个多月,烧了好几台,经检查都是烧模块。我们的使用环境灰尘较多,运行频率大概在20Hz,没有超负荷运行。 谢谢

毛豆

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2003年9月18日
发表于:2003-09-29 20:17:00
12楼
你好青山前辈:请教一下我们的是松下电器的单相0.75KWM1D082WIX的机子它上面显示四个8是什么意思,还有别的机子一开始就是OC-U是怎么回事?不知该怎么解决!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-29 20:49:00
13楼
TO:land3,你好: 关于普传这个问题,依照变频器过电流的原因,可以说变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。也就是说功率模块已经达到超负荷壮态,请你更换功率模块试一试! 至于三星E5,有可能是参数问题,你先将参数F-10设置为110,所有参数均被初始化!你也可以打电话021-62141466朱先生他是我的好朋友!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-29 21:03:00
14楼
TO:周御卿,你好:我想这位先生工作的单位是搞金属制品,由于环境恶劣,只要金属溅入变频器内部一定会产生短路,那当然会烧模块喽!竟然你意识到这一点,你可以进行每月维护保养或者做几个电气柜!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-09-29 21:17:00
15楼
TO:毛豆,你好:出现8888,这个问题可能出现在电源部分或者检测回路,以至于变频器出现误动作,按照说明书上OC-U意思是加速时过电流,请将加速时间放长一点!

wei_sh985

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2003-09-29 21:50:00
16楼
普传PI168启动便跳OC可能为驱动电路故障可先查查 再考虑模块

henny

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2001年8月22日
发表于:2003-10-01 22:49:00
17楼
to卷毛: 我的控制是运用三段速度控制,我把PR4、PR5、PR6的数值设定为90、50、23,但是接通启动按钮并接通相应的频率段,但电机总是运行在0.5HZ,无法上升。why?

lhb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2003-10-02 16:43:00
18楼
认真地多看看各种说明书,加上多动手实践,基本能判断大致的故障。广州通达的说法也没错,模块确实很娇贵,容易坏。不过也容易判断

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-03 20:33:00
19楼
密码忘了怎么办啊!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-05 18:30:00
20楼
密码忘记怎么办?你可以恢复出厂值试一试!如果是英国UNIDRIVE7.5KW#0.00标准密码为149锁定密码在任何菜单中选择参数#00为2000.若有英国CD,CDV,UNIDRIVE,GP,MENTOR,CDE我们有专业高级工程师,有什么问题请打021-62141466*802