变频调速维修保护技术系列 点击:29801 | 回复:273



青山竹子

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-02-25 15:25:00
楼主

变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




韦一笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2003年12月28日
发表于:2003-12-28 18:01:00
121楼
to 青山竹子:jiang3688所说的问题我也曾碰到。我们这里是一台整流单元通过共用直流母线带多台逆变器,其中一台逆变器F002(直流母线电压低)报警,其他逆变器工作正常。更换逆变器后OK。但不知此故障逆变器能否修理,如何修理?谢谢

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-29 23:37:00
122楼
TO:妖狐,你好:你P1000频率设定值所采用的是外部端子控制,现在你可能是选择{2}模拟设定值,我想你设定{22}模拟设定值+模拟设定值试一试!它们之间可能有中突,你也可以先不用电位器,你用电流发生器加电流信号试一试,好吗?

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-29 23:49:00
123楼
TO:刘刚.你好:我帮你查说明书上说CF3是变频器内部线路异常-------请你检查输入电源电压,正常后重新开机!如果你还有什么问题,请你拨打021-62141466*802

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-29 23:58:00
124楼
TO:weiyixiao.你好:我想这种故障应该可以修好,欢迎你到我司来考察!地址:上海市石泉路201号,电话:62141466

小雄

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2003年12月29日
发表于:2003-12-30 08:09:00
125楼
青山老师: 我公司自行研发的变频器附件包括制动电阻,制动单元,电抗器,滤波器,不知贵公司有否合作意向

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-31 22:38:00
126楼
各位大家好:今天是2003年12月31日,我想向大家说:我叫朱纯龙,下次大家就叫我小朱好了!上次有位同仁打电话给我公司,说:青山竹子在吗?因为那天我出参去了!我们经理愕然!说我们公司怎么出来个青山竹子!就这样弄出来这个笑话!大家也知道青山竹子是笔名吗?在这激动人心的时候,告别2003年!总结经验!我们迎来了新的一年2004年!祝大家在新的一年里心想事成!万事如意!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-01-09 12:45:00
127楼
欢迎各位同仁提出问题,大家共同商讨!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-01-09 12:46:00
128楼
如果需要也可以打电话给我:021-62057796

学生学习

  • 精华:11帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2003年11月21日
发表于:2004-01-09 12:55:00
129楼
青山老师,你好!请问装在散热片上的温控器一般是常开还是常闭,谢谢!!!

zhzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年1月08日
发表于:2004-01-09 21:43:00
130楼
青山老师,你好我有一台abbacs400变频器控制2次加压因电源故障参数全变成默认值。恢服pid控制后关于设定值和反馈值应怎样设请指教谢 谢

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-01-09 23:39:00
131楼
TO:学生学习,温控器------我们叫它为热敏电阻,当过热的时候,检测回路检测之后告诉变频器,变频器将出现告警OH!所以天热的时候变频器容易坏的道理!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-01-26 11:00:00
132楼
┏━┓┃新年快乐┃┏━┓   ┃欢┃┗━━━━┛┃万┃   ┃欢┃ ━  ━━ ┃事┃   ┃喜┃━┳━┏━┓┃如┃   ┃喜┃┃┃┃┗━┛┃意┃   ┃迎┃┃┃┃┏┳┓┃度┃   ┃猴┃ ┃ ┃╋┃┃新┃   ┃年┃ ┛ ┗┻┛┃春┃   ┗━┛      ┗━┛ 过年了,在这里给你拜年了!祝愿你和你身边的亲朋友好友在新的一年里,所有的希望都能如愿,所有的梦想都能实现,所有的等候都能出现,所有的付出都能对现,诚挚地祝福你,福气多多,快乐连连,万事圆圆,微笑甜甜.祝你一帆风顺,二龙腾飞,三猴开泰,四季平安,五福临门,六六大顺,七星高照,八方来财,九九同心,十全十美,百事亨通,千事吉祥,万事如意,365天,天天快 vcplus:《拜年啦》这位仁兄难得可贵为大家拜年!来!为了新的一年奋斗干杯!

YOKY168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年1月19日
发表于:2004-01-27 13:31:00
133楼
第一次进来,受益匪浅! 我们使用的是三菱的变频器,风扇故障经常发生,采用短接黄色与黑色线的方法继续使用。请问小朱:有没有方法冬天禁用风扇,夏天使用风扇吗?(参数调整)谢谢!

shi2003

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年11月19日
发表于:2004-01-27 21:43:00
134楼
风扇实现温控,可以吗?

学变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:292
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2004-01-31 22:29:00
135楼
青山老师,新年好! MF7.5KW变频器按正运转后,指示灯亮但显示器闪烁且无输出,同时该变频器不能保存设定的参数。请问青山老师如何修理?

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2004-01-31 23:30:00
136楼
先试试二种初始化,高级初始化和低级初始化

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2004-01-31 23:33:00
137楼
由于失误粗心,在拆变频器时把线的接法忘记了,请指教!型号:ACS60100303,22KW,整流模块附近有一个大电阻,可能时R14,阻值为10欧姆,大概40瓦,二根联接线,一个是白色套管线,通过一个二极管接到直流正端,另一根是黑线,上面标注的是R14和V11K,不知道该接哪儿,看上五象启动电阻,但找不到接触器,又有可能是阻容保护的电阻,请大家指教

天津变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2003年6月26日
发表于:2004-02-01 10:55:00
138楼
交个朋友吧!

江铜

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年1月06日
发表于:2004-02-01 11:19:00
139楼
是起动电阻!也有接触器而是直接接在主板上的。

学变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:292
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2004-02-01 19:32:00
140楼
二种初始化都没有用。