变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-11-09 08:05:00
201楼
求助:谁那有松下变频器(3.7KW CPU ,,(MNM8228-4)),能否帮我看下外围晶振参数是多少HZ?

唐友红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2004年8月03日
发表于:2004-11-15 11:39:00
202楼
找旧变频器

西湖龙井

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 63回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:519
  • 注册:2004年11月12日
发表于:2004-11-15 13:08:00
203楼
青山前辈我有一台变频在带空载时报过电流请问是何故?

hfbpq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2004-11-15 20:42:00
204楼
松下DV707 3.7KW X1 KDS 8F 20.000

gdfxq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2004-11-16 22:13:00
205楼
TO:青山竹子 您好,我有一台松下M1X224BSA,在运行中会跳OC-C故障,不知道是何原因?该如何处理?主要是那里的问题多?谢谢!盼复

初学者小王

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2004-11-17 08:31:00
206楼
我有一台普传18KW的变频器工作一小时电机很烫,测量输出电压电流都平衡,电流有27安,电机也换新的了,参数还是原来出厂值请问前辈如何处理,谢谢了,急盼回答...

snowhiteyes

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2004年1月07日
发表于:2004-12-15 16:03:00
207楼
TO:青山竹子 我公司最近打算对18台风机的电气系统进行变频改造(功率分别为:30KW,45KW,55KW,75KW),请问:LG,台达,三菱,富士,ABB,西门子,这几种品牌的变频器对于我这么大功率的负载哪种性价比高,在此多谢

仪表

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2004年10月25日
发表于:2004-12-16 10:12:00
208楼
哪位有富士ERIC-5001变频器电路图和调节器PXW9BEY2-1V000A说明书,还有霍尼韦尔调节器UDC3002说明书发一份.谢谢!

秋天的梧桐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2004年5月15日
发表于:2004-12-21 10:05:00
209楼
TO:青山竹子 老师,您好,请教铣床属于何种负载类型,选变频器时要注意那些事项! 谢谢!

逆变模块

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:192
  • 注册:2003年9月20日
发表于:2004-12-21 11:51:00
210楼
11KW电机,11KW管道离心泵,扬程44米,三垦spf-15kW变频器,一用一补(工频跟进),供水范围18栋7层居民楼。   现象:    变频器起车后加速到45HZ以上,开始出现SC(恒速中电流限制动作)报警,此时电流为26-27A,明显过电流,只能将上限频率设定在45(电流25A),可是供水压力明显不足(设定2.7公斤,只能达到2.1公斤)之后工频跟进,工频电流30A,工频跟进后压力又超压,甩掉后变频单独运行在45HZ,电流25,时间一长电机发热,只能停机。   采取的措施:    换了电机和水泵,情况依旧;关小供水的阀门,电流明显减小,但供水压力不足;检查管道并未发现漏点;同时关小工频水泵出水阀门和变频出水阀门,控制电流能在20以内,但是客户不认可两泵同时运行,原来没有换15K变频器之前,用11k变频器,上限也是45HZ,单泵可以维持,因为长期电流大,变频器已经损坏;      紧急求助解决办法,及该现象产生的原因,是不是网大泵小,需要换泵,哦对了,变频器输出电压450左右,不知是否正常!

失意江南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年12月17日
发表于:2004-12-21 14:49:00
211楼
救助90KW电机所用接触器各选多少型号的?

气体分析仪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2004年11月02日
发表于:2004-12-30 23:01:00
212楼
收益匪浅………… 望青山同志再接再励

歪歪2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2005-01-21 13:51:00
213楼
逆变模块: 你把两台泵设置成循环方式

星河秋一雁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2005-04-09 21:54:00
214楼
请教一下.安川变频器出现过电压跳电.制动单元没问题.还有什么原因会出现这种状况呢?

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2005-05-05 21:06:00
215楼
很有可能是参数问题,把最大电压调一下

弄斧到班门,下棋找高手

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 247回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:514
  • 注册:2004年4月30日
发表于:2005-05-06 10:52:00
216楼
大家好。我现在有一台富士G9S变频器,95项已经设成“0”了,但是为什么在修改参数时还是提示数据有保护不能修改? 另外有哪为兄弟有G9S的电子版说明书?能否发一份给我?nhs2725@163.com. 感激不禁!

smilewxy

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2003年6月29日
发表于:2005-05-09 20:37:00
217楼
TO青山竹子,向您请教一个问题,我用的东芝VF-A5 5.5KW变频器,断开负载报过流故障,后我进行清洗且喷绝缘漆,故障仍存在,但在低频(12HZ以下)状态下偶尔能够运行,但运行几分钟后仍报警,我怀疑可能为驱动部分或电流检测电路有问题。我想请教几个问题1、在三相输出线路都经过一个器件,上面标识为HC-PT0188V4B15E、KH400N083H01在GOOGLE未搜索到信息,不知此器件是否为霍尔电流传感器?在电路中起什么作用?2、如果是驱动电路有问题我该从什么地方入手检查?3、是否还有别的地方出问题?(IGBT模块良好)。请指点迷津,谢谢!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2005-05-11 10:10:00
218楼
TO:smilewxy 霍尔电流传感器是检测电流的,你可以拿掉试试还有过电流现象吗?有时间你可以打电话13917158676

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2005-05-12 10:56:00
219楼
青山老师太牛了

大印象

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2005年5月13日
发表于:2005-05-13 08:39:00
220楼
请教各位:本人用一台三星E5 1.5KW变频器,速度难以上调,一旦达到设定速度,电机发出异声,约2分钟后变频器显示 OL2 故障提示,反复开机,故障依旧,这是什么原因,望指教!!!!