变频调速维修保护技术系列 点击:29801 | 回复:273



青山竹子

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-02-25 15:25:00
楼主

变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-03-25 15:58:00
161楼
还是驱动问题

l5827765jp

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2004-03-25 16:49:00
162楼
驱动在哪啊?那怎么办啊?

lhb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2004-03-25 20:10:00
163楼
从光藕PC923开始检查,用示波器看每点波形,最后用双踪看上下桥的时间差总共为4微秒。注意关断电压至关重要!021-56711165,13003108495 告诉你每一步的方法。

l5827765jp

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2004-03-26 08:37:00
164楼
lhb,您说的是不是黑色的集成块?我可都是贴片的,怎么用示波器来测啊?

l5827765jp

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2004-03-26 08:38:00
165楼
lhb,您说的是不是黑色的集成块?我可都是贴片的,怎么用示波器来测啊?

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-03-26 17:11:00
166楼
呵呵, 还留了一手

lhb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2004-03-31 20:39:00
167楼
15827765jp,维修工:不是留了一手,这儿说不透。可电话交流。021-56711165,13003108495。

张德华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年6月21日
发表于:2004-04-12 20:57:00
168楼
青山老师: 现用的两台佳灵变频器,每台控制两台电机。曾有这种现象:停机一段时间后启动,电机不转,有时用清洗济喷一吓启动开关或调速电位器再开动,又能运转了,有时关掉电源过一会儿再启动又行了。谢谢解答。

声名

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 504回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2003年8月30日
发表于:2004-04-15 16:39:00
169楼
to lhb:对不起,误解了!

lhb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2004-04-18 01:06:00
170楼
TO 15827765jp,维修工:没什么。不知你们的问题解决了没有?有空电话交流,向你们讨教。能告诉怎样联系你们?02156711165,13003108495

上海伍平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2004年4月07日
发表于:2004-04-18 10:56:00
171楼
我现在修一台东芝VF A5 48KW变频,三相不平,驱动光耦都换了,可还是不行,请问该怎样处理?????

依然台

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:330
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2004-04-22 15:45:00
172楼
TO:青山老师 工频下运行的变频器能节能吗?我想,说变频器节能是不确切的,应当是在资源配备不合理及特定系统中,配备变频器达到节能效果.

加工厂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2004-06-26 20:36:00
173楼
我们单位是加工玉米淀粉的加工厂,在烘干玉米淀粉的工序中叙根据其湿度控制送料的速度具体送料机是4kw电机请问能否利用湿度传感器或其他传感器以及变频调速装置控制。 请给具体方案及价格。

钟韩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年8月18日
发表于:2004-08-19 00:03:00
174楼
有电源工程师吗?如果有意者请联系我:13510202026 专业生产底价而稳定的电源,有兴趣者邀请家盟 我们是生产厂商

久逢知己

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年6月10日
发表于:2004-08-31 23:10:00
175楼
在有的变频器的整流部分使用了三相半控整流桥, 请问青山老师 我看过它的控制硬件电路,感觉很简单,它的控制端通过三极管和一些电阻与三相电源相连,不明白它的道理? 使用三相半控整流桥较其他的整流桥有什么优点吗?? 使用三相半控整流桥,它的控制电路是怎么样构成的??是什么样的原理??

歪歪2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2004-09-09 21:01:00
176楼
我也认为说变频器节能是不确切的,输出工频怎么能节能呢?和不用变频比较还浪费呢!

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-09-16 14:29:00
177楼
青山竹子:您好! 好可惜我现在才看见你的讲解! 我算了一下您都有170多没来了,是工作太忙了么? 希望您有时间帮我解决一个问题吧! 求助各位前辈:“我公司有台施耐德AVR66,37KW变频器,用于拖动30KW的搅拌机,电机与搅拌机之间装有减速机;经人维修后,老是出现短路过流保护,之后上层微机就无法驱动这台变频(必须RESET),才可以开机;后来,发现在停机时,设备有一声巨响,接着变频器报警过流! 从现象上看似:{1、减速时间过短;2变频有制动,且速度较快;3变频输出异常,停机后,又输出相序改变(U-V-W—》U-W-V),至使电机出现一个类似反接制动的迹象。} 注意:1、此变频器未设制动单元;2、变频内部参数修改后(减速时间,)故障依旧;3、维修人员,用变频拖动空载电机(4KW)试机正常! 负载用我们单位其他的同型号变频器试机正常!) 4、RESET后,启动正常,但速度给定到30HZ时,设备有异常抖动声响,马上停机,为保护设备,现在不让再轻易次试机 !

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-09-16 14:31:00
178楼
不知道,青山还在么? 请教各位高手!

初学者11

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2003年10月27日
发表于:2004-09-22 19:56:00
179楼
青山老师: 有一台西门子65E7036-OEK60变频器,在开环情况下,运行正常,闭环情况下在做"空载测量"计算电机模型是出现F011故障(过载),出现过电流提示,用他拖动一台3KW小电机时提示A043(原来是拖动285KW电机的),求助大虾可帮助,可电邮至"wghgyy@yahoo.com.cn"

6825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2004-10-05 20:39:00
180楼
青山教师您好: 我这有一台施耐德变频器功率为5.5KW,由于潮湿原因变频器显示内部故障.我将它清洗并烘干.在通电试机时用2.2KW电机一切正常.在接到5.5KW电机启动时频率升到5HZ时频率开始闪烁,频率并开始下降,然后用开始启动.时间长了报警变频器过热.用万用表测量输出电压波动很大.请问我应如何检查维修.