变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




请教 kexuan8688

  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:42帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:409
  • 注册:2004年9月15日
发表于:2004-10-06 15:22:00
181楼
TO6825: 驱动电路故障!施耐德通病!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-10-16 21:05:00
182楼
TO:大拇指 谢谢你的支持,这段时间我一直忙于工作,你公司有台施耐德AVR66,37KW变频器,用于拖动30KW的搅拌机,电机与搅拌机之间装有减速机;经人维修后,老是出现短路过流保护,之后上层微机就无法驱动这台变频(必须RESET),才可以开机;我想问一下你们维修工程师有没有更换的是两手功率模块,可能是模块承受的电流有问题!

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-10-16 21:08:00
183楼
有问题可以拨打13917158676

数码人机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2004-10-20 10:00:00
184楼
请教青山竹子老师: 我一台FR-F540-90K-CH已经使用了9个月了,可最近一直故障报警.代码为E.15,显示窗代码为10.说明书上说这是输出过电流.电机检查正常.电缆绝缘良好.变频器故障后需短电后才能复位.有时要几小时后才能复位.复位后可工作几分钟到三天不等.在50HZ时电机电流为140A左右,应属正常.请问原因是什么,如何处理?谢谢!

歪歪2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:282
  • 注册:2004年5月13日
发表于:2004-10-20 14:51:00
185楼
to:钳工 变频器里的电流检测单元坏了,估计是互感器坏了!你查吧!

数码人机

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2001年4月08日
发表于:2004-10-20 21:45:00
186楼
YY2008: 谢谢回答,不过要是互感器坏的话,故障复位后又怎么可以工作近60小时呢?

华东工控

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2004-10-21 12:02:00
187楼
我想请教一下 我这里有一安川3.7kw 606pc3系列的,一上电就OC1 再上电就OC2 主电路上保险丝好的 我想问一下会是什么原因?谢谢

小马狗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年9月27日
发表于:2004-10-22 18:04:00
188楼
知识消化中...... 谢谢!

搏一博

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年10月26日
发表于:2004-10-26 11:06:00
189楼
有谁知道紫铜皮与黄铜皮的电阻率和其导热性能的差异啊!

落叶无痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年10月27日
发表于:2004-10-27 10:30:00
190楼
我的三星SI-45P5E5/EXP+变频器程序被调乱了,不能利用外部按钮控制,哪位高手能帮帮我啊!!?

蓝贝壳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2003年5月20日
发表于:2004-10-27 15:37:00
191楼
我公司商业轮转机水墨电机用的变频器是丹佛斯VL2800系列,2.6KW,最近早上开机时显示屏一直闪烁,没有输出,没有故障代码,重新开机,又恢复正常.现在彻底玩完啦,显示屏显示"ER37". 请问各位老师:这故障是由什么原因引起的,怎样避免?还是产品先天不足,可不可以用别的产品替代.谢谢 我在广州,哪位热心的朋友可以提供帮助的话可以和我联系, 我的QQ:2723711.E-mail:xax125@163.com

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-11-01 10:26:00
192楼
TO: 落叶无痕 你可以恢复出厂值。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-11-01 10:34:00
193楼
TO:蓝贝壳 这有可能是环境的原因造成的,显示屏一直闪烁,是过电流的现象,你如果想解决,你可以拨打13917158676

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-11-01 11:35:00
194楼
TO:青山竹子 谢谢您! 前几天好忙,没时间上网,有发现你好久都没来了,还以为你改行了呢! 那个变频我看过了,没有更换的功率模块! 上次维修只是更换了两个继电器! 现在这个变频挂我们的4KW的电机,运行就出现输出某相故障报警;是不是电机阻抗太大呢!(原来带30KW的电机,没出现此故障)我想你熟悉施耐德变频一定会很明白的,现在这个变频器不能空载运行,是正常现象么?

反弹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 62回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2003年7月27日
发表于:2004-11-02 15:06:00
195楼
TO:青山竹子 您好 呵呵,看了你的文章,真是受益匪浅,希望你继续发布

请注册

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年8月18日
发表于:2004-11-03 09:51:00
196楼
请教各位老师,交交变频系统中可控硅阻容保护电阻经常烧损,可能是什么原因呢?有什么办法能够解决?

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2004-11-03 10:34:00
197楼
TO:大拇指 施耐德变频器,它有变频器输出缺相报警的保护,你可以把它关闭掉就可以空载运行啦! TO:请注册 电阻值不对

SUPERstar

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年11月03日
发表于:2004-11-03 11:09:00
198楼
竹子:您好! 我是新手,你论坛上的文章太精彩了,自己觉得学到了很多,有机会好想谢谢您,希望您对我以后的工作多多赐教!

0.01

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 402回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:653
  • 注册:2004年6月30日
发表于:2004-11-03 11:13:00
199楼
怎样可以关掉输出缺项保护呢??能详细点告诉我参数还是电路么#55 我这里没资料的!

请注册

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2004年8月18日
发表于:2004-11-03 12:22:00
200楼
TO:青山竹子 如果将电阻值放大会对放电时间有影响,会影响保护效果吧!