变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-14 21:18:00
101楼
TO:jiang3688。你好:我想你将同型号的6SE70变频器替换一下,查请到底是变频器引起的,还是外部线路出了问题,好吗?

jiaowf

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2003-12-21 16:42:00
102楼
台安变频器显示正常,按运行键出现OL2是怎麽回事?检测回路是?

学变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:292
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2003-12-22 00:47:00
103楼
我有二台400V级的变频器(G9S22KW,G11S22KW),想改成200V级的可以吗?怎么改?

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-22 13:30:00
104楼
TO:jiaowf 您好,台安变频器显示正常,按运行键出现OL2,说明书上是这样记载的: 变频器过载:1、负载太大 2、V/F模式设定不当 对策:1、加大变频器容量 2、设定适当V/F曲线

jiaowf

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2003年10月18日
发表于:2003-12-22 13:40:00
105楼
TO:青山竹子 您好,台安变频器是在空载情况下出现此问题的。 以上方法(V/F曲线)我也试过,没有效果。 检查霍尔元件,似乎也没有问题,空载输出微弱电压。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-22 13:44:00
106楼
TO:学变频 您好,如果是变频器更改的话,要更改: 一、功率模块 二、电机参数

学变频

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:94
  • 历史总积分:292
  • 注册:2003年4月10日
发表于:2003-12-22 20:54:00
107楼
青山老师你好!我要改成200V级的意思是:在变频器的直流电压只有300V的时候,变频器也能正常空载起动。

zyl.atuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2003-12-23 13:46:00
108楼
青山老师及各位大侠们,你们好吗!我遇到的是用西门子MM430变频器,实现恒流的PID控制。PID设定值取至电位器,电压大概在80%左右,对应的频率大概在40HZ左右;PID反馈信号取至流量表,流量表给出的是4——20mA的信号。当变频器初运行时,反馈信号不加到变频器上,一切正常。5分钟后,反馈信号加到变频器上大概是14mA左右,不知为什么当反馈信号一加到变频器上,变频器就过压跳闸 请多多赐教,多谢!!!

zyl.atuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2003-12-23 15:31:00
109楼
青山老师您好!我有一个简浅的公式,想向您请教一下。在您这个留言中—— “TO:ahua1000,你好: 你想知道变频器节能到底有多少?我举个例子吧!” 有一个公式我没看懂。摘至你的留言:“⑵配用变频器前的线路损耗 P1=3*82平方*0.255/1000KW=5.14KW” 麻烦给我解释一下,好吗? 多谢了!!! QQ: 35533742 E-mail: zyln2003@yahoo.com.cn 非常欢迎各位工控人,和我聊天,给我发信!

lhb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2003-12-23 22:21:00
110楼
to:学变频 不能照青山竹子的办法,除非你不需要任何保护!

方崇学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2003年12月24日
发表于:2003-12-24 07:00:00
111楼
我的富士FVR022E7S 变频器只带一个摆线针轮变速器,工作在5Hz--7Hz,反复出现OL1报警停车。不知何故?请赐教! 还请老师能寄它的说明书中01---70代码含意。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-24 12:07:00
112楼
TO:学变频,lhb 说的对!我说错了!要更改变频器的电源,检测回路也要更改,总之你更改还不如去买一台好了,实验的时间实验的结果都等待是什么呢!

老国企

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2003-12-24 13:06:00
113楼
to 青山竹子   很高兴贵公司能主持这样的技术讨论,有益于行业水平的 提高,在此说声谢谢!如在贵州有业务需要,请联系我。   yxy201@21cn.com 013985569979 0851-7588398

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-24 14:43:00
114楼
欠压可能是电源电容容量不足

帅的流鼻涕

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月30日
发表于:2003-12-24 15:03:00
115楼
佩服青山之为人,认错是难能可贵的,可交之“啊拉”

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-12-24 21:16:00
116楼
TO:妖狐,你好::“⑵配用变频器前的线路损耗   P1=3*82平方*0.255/1000KW=5.14KW” 3------是三相电源线,82平方-----是I1=82A 0.255-----是单根导线的电阻    r=0.017*1500/100Ω=0.255Ω    式中0.017是铜的电阻率,单位是Ω·mm平方/m。 也就是说负载消耗的电功率P=UI=I平方R

zyl.atuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2003-12-27 22:46:00
117楼
TO:青山老师, 谢谢您的解释!祝元旦快乐!2004年走好运!

zyl.atuo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2003年12月22日
发表于:2003-12-27 22:47:00
118楼
青山老师及各位大侠们,你们好吗!我遇到的是用西门子MM430变频器,实现恒流的PID控制。PID设定值取至电位器,电压大概在80%左右,对应的频率大概在40HZ左右;PID反馈信号取至流量表,流量表给出的是4——20mA的信号。当变频器初运行时,反馈信号不加到变频器上,一切正常。5分钟后,反馈信号加到变频器上大概是14mA左右,不知为什么当反馈信号一加到变频器上,变频器就过压跳闸    请多多赐教,多谢!!!

lg688

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2003年10月07日
发表于:2003-12-28 15:26:00
119楼
青山老师:我是一新手,刚接触变频器不久,我处用的为富士和台达,现在台达1.5kw(A系列)出现cf3的故障,不能排除是什么原因望指教.

`~龙的传人~~

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2005年1月04日
发表于:2003-12-28 16:49:00
120楼
主板可能坏了。 也有可能变频器传感器坏了!! 试试。。。。:)