变频器的保护及处理方法 1、 过电流保护功能变频器中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了变频器的容许值的情形. 由于逆变器件的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是至关重要的一环,迄今为止,已发展得十分完善. (1) 过电流的原因 1、工作中过电流 即拖动系统在工作过程中出现过电流.其原因大致来自以下几方面: ① 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加. ② 变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等. ③ 变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。例如由于环境温度过高,或逆变器件本身老化等原因,使逆变器件的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。 2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速迅速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。 3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。因为,降速时间太短,同步转速迅速下降,而电动机转子因负载的惯性大,仍维持较高的转速,这时同样可以是转子绕组切割磁力线的速度太大而产生过电流。 (2)处理方法 1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查 ① 工作机械有没有卡住 ② 负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路 ③ 变频器功率模块有没有损坏 ④ 电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 2、 起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查 ① 升速时间设定太短,加长加速时间 ② 减速时间设定太短,加长减速时间 ③ 转矩补偿(U/F比)设定太大,引起低频时空载电流过大 ④ 电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作这些是我们工作时的经验,希望我们的电工在平时多看看书,理论知识加上实践工作努力,那我们一定能做好每一件事情!祝你们工作愉快! 

 有事情请打13124841502




青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-18 20:30:00
41楼
亲爱的朋友,你好;电机噪声可以调节变频器载波频率试一试,好吗?1、在SPWM变频器的输出电压是一系列的脉冲,脉冲频率等于载波频率。因此,在电动机的电流中,具有较强的载波频率的谐波分量,它将引起电动机铁心的振动而发出噪声。如果噪音的频率和电机的固有振荡频率相等而发生谐振的话,噪声将增大。为了减小噪声,变频器为用户提供了可以在一定范围内调整载波频率的功能,以避开噪声的谐振频率。 2、从改善电流波形的角度来说,载波频率越高,电流波形的平滑性越好。但另一方面,对同一控制柜内的其他控制设备(如可编程序控制器等)的干扰也越强。在其他控制设备因受到干扰而不能正常工作时,必须适当地减小载波频率。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-18 20:52:00
42楼
哈哈,这就是维修变频器的经验吗/有点意思/

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-18 20:52:00
43楼
哈哈,这就是维修变频器的经验吗/有点意思/

无啸天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2003-10-20 08:44:00
44楼
大家好,现在有一种新款的变频器--东元变频器,他是偷的安川的技术,性能很好的,价格比富士的还便宜,如果有赶兴趣的朋友,请给我打电话或发电子邮件,我会给你详细介绍的 电话:024-62127648 找吴经理 E-mail:teco_zky@263.net

民兵连长

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2003年10月20日
发表于:2003-10-20 10:38:00
45楼
有一台《胜利》牌的变频器7.5千瓦,三相电压200伏。前一阵老烧模块 我们给控制柜内加了散热风扇,好想问题解决。但最近又老出现12伏保护 复位后又可以正常运行。请青山竹子先生给分析一下

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-21 07:30:00
46楼
$如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题.   !!!变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。 因此,我们要重视散热问题啊!      在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响    通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算:    发热量的近似值= 变频器容量(KW)×55 [W]   在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的 (过流能力150% * 60s)   如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。 电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。   这时可以用估算: 变频器容量(KW)×60 [W]   因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品.      注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大, 因此最好安装位置最好和变频器隔离开, 如装在柜子上面或旁边等。         $ 那么, 怎样采能降低控制柜内的发热量呢?    当变频器安装在控制机柜中时,要考虑变频器发热值的问题。    根据机柜内产生热量值的增加,要适当地增加机柜的尺寸。因此,要使控制机柜的尺寸尽量减小,就必须要使机柜中产生的热量值尽可能地减少。    如果在变频器安装时,把变频器的散热器部分放到控制机柜的外面,将会使变频器有70%的发热量释放到控制机柜的外面。由于大容量变频器有很大的发热量,所以对大容量变频器更加有效。    还可以用隔离板把本体和散热器隔开, 使散热器的散热不影响到变频器本体。这样效果也很好。      注意:变频器散热设计中都是以垂直安装为基础的,横着放散热会变差的!      $ 关于冷却风扇    一般功率稍微大一点的变频器, 都带有冷却风扇。同时,也建议在控制柜上出风口安装冷却风扇。进风口要加滤网以防止灰尘进入控制柜。 注意控制柜和变频器上的风扇都是要的,不能谁替代谁。         $其他关于散热的问题   1。 在海拔高于1000m的地方,因为空气密度降低,因此应加大柜子的冷却风量以改善冷却效果。理论上变频器也应考虑降容,1000m每-5%。但由于实际上因为设计上变频器的负载能力和散热能力一般比实际使用的要大, 所以也要看具体应用。 比方说在1500m的地方,但是周期性负载,如电梯,就不必要降容。   2。 开关频率:变频器的发热主要来自于IGBT, IGBT的发热有集中在开和关的瞬间。 因此开关频率高时自然变频器的发热量就变大了。 有的厂家宣称降低开关频率可以扩容, 就是这个道理。

无啸天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2003年9月12日
发表于:2003-10-21 10:48:00
47楼
大家好,现在有一种新款的变频器--东元变频器,他是偷的安川的技术,性能很好的,价格比富士的还便宜,如果有赶兴趣的朋友,请给我打电话或发电子邮件,我会给你详细介绍的   电话:024-62127648 找吴经理   E-mail:teco_zky@263.net

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-21 19:24:00
48楼
过热保护 主要有以下几点: ⑴风扇运转保护 变频器的内装风扇是箱体内部散热的主要手段,它将保证控制电路的正常工作。所以,如果风扇运转不正常,应立即进行保护。 ⑵逆变模块散热板的过热保护 逆变模块是变频器内发生热量的主要部件,也是变频器中最重要而又最脆弱的部件。所以,各变频器都在散热板上配置了过热保护器件。 ⑶制动电阻过热保护 制动电阻的标称功率是按短时运行选定的。所以,一旦通电时间过长,就会过热。这时,应暂停使用,待冷却后再用。或选用较大一点功率电阻。 ⑷冷却风道的入口和出口不得堵塞,环境温度也可能高于变频器的允许值。如果还有问题,你可以打电话给我们!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-22 22:46:00
49楼
青山老师,请问富士变频器上用的脉宽调制芯片SA51709500的内部电路原理图及它的应用。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-22 22:54:00
50楼
TO:54555关于三肯IHF系列5。5KW的变频器,上电就AL2。恢复出厂值也不行,三肯维修站的人说要换CPU板,请教各位高手,是不是CPU板有问题了,是不上一定要换板,原来的板就一定不能修了!要换那块IC,谁有这些IC,谢谢各位。 解答:这位朋友你好:你如果想问一些问题请你到主题为(变频调速维修保护技术系列),在那里我能及时的看到,也就可以及时的回答你的问题!我查看三肯说明书AL2解释为系统异常(机型码辩识错误)1.请你检查外来的干扰是不是很大?2.性号线离动力线是不是很近?3.请你将同样机型的主控调换试一试?看一看问题到底出现在哪里?4.还有问题打电话021-62141466

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-23 00:26:00
51楼
TO:学变频 我就讲一讲脉宽调制和脉幅调制,至于芯片的资料你可以到中国电子网去查一查,我不方便登录在此处,它记载的数据有6页! 在VVVF的实施,有两种基本的调制方法: 1.脉幅调制 (PAM) 逆变器所得交流电压的振幅值等于直流电压值(Um=Ud)。因此,实现变频也是变压的最容易想到的方法,便是在调节频率的同时,也调节直流电压。 这种方法的特点是,变频器在改变输出频率的同时,也改变了电压的振幅值,故称为脉幅调制,常用PAM(Pulse Amplitude Modulation)表示。 PAM需要同时调节两部分:整流部分和逆变部分,两者之间还必须满足Ku和Kf间的一定的关系,故其控制电路比较复杂。 2.脉宽调制(PWM) 把每半个周期内,输出电压的波形分割成若干个脉冲波,每个脉冲的宽度为T1,每两个脉冲间的间隔宽度为T2,那么脉冲的占空比Υ=T1/(T1+T2)。 这时,电压的平均值和占空比成正比,所以在调节频率时,不改变直流电压的幅值,而是改变输出电压脉冲的占空比,也同样可以实现变频也变压的效果。当电压周期增大(频率降低),电压脉冲的幅值不变,而占空比在减小,故平均电压降低。 此法的特点是,变频器在改变输出频率的同时,也改变输出电压的脉冲占空比(幅值不变)故称为脉宽调制,常用PWM(Pulse width modulation)表示。 PWM只须控制逆变电路便可实现,与PAM相比,控制电路简化了许多。 不论是PAM,还是PWM,其输出电压和电流的波形都是非正玄波,具有许多高次谐波成分。为了使输出电流的波形接近与正玄波,又提出了正玄波脉宽调制的方式。下次接着讲SPWM

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-23 08:07:00
52楼
谢谢青山竹子老师。

chen xiao

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:64帖 | 46回
  • 年度积分:973
  • 历史总积分:1050
  • 注册:2000年9月25日
发表于:2003-10-23 18:44:00
53楼
青山竹子老师您好: 我看到了您的回复,也找到了这里,谢谢您。

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-23 23:26:00
54楼
青山竹子:你好 我单位有几台西门子440出现F231。断电之后运行还是出现,请问怎样解决呢 ?

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-23 23:39:00
55楼
请问青山竹子,张力控制的要点是什么呢?你能详细的告诉我吗?谢谢

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-24 07:22:00
56楼
FUJI富士低压和变频可以到我们公司来看一看,我公司是富士总公司一级代理,①低压电器有EA系列-2,3极(EA32、EA33、EA53、EA63、EA103、EA203、EA403、EA603、EA803、SA32B、SA33B、SA53B、SA53R、SA63B、SA63R、SA103BA、SA103RA、SA203BA、SA203RA、SA403B、SA403R、SA603R、SA803R、S1003、S1203) ②三极交流接触器(SC-03、SC-0、SC、05、SC-4-0、SC-4-1、SC-5-1、SC-1N、SC-2N、SC-2SN、SC-3N、SC-4N、SC-5N、SC-6N、SC-7N、SC-8N、SC-10N、SC-11N、SC-12N、SC-14N) ③热过载继电器(TR-ON/3、TR-5-1N/3、TR-2N/3、TR-3N/3、TR-4N/3、TR-6N/3、TR-8N/3、TR-10N/3、TR-11N/3、TR-12N/3、TR-14N/3) ④辅助接点组件(SZ-A40、SZ-A31、SZ-A22、SZ-A11、SZ-A02、SZ-AL、SZ-AR、SZ-1N/C2、SZ-4N/C2、SZ-8N/C2、SZ-14/C2) ⑤工业继电器--交流控制电压(SH-4接点数目为4、接点布制为4a,3a1b,2a2b) ⑥其他选件(SZ-HB独立安装基座、按钮开关-不带锁、按钮开关-带锁、带灯选择开关、指示灯、带灯按钮开关-不带锁、带灯按钮开关-带锁、急停按钮) 至于变频器有G11、P11、E11、G9、P9等各种规格型号以及选件和可编程控制器! 欢迎你到我公司考察,也欢迎你致电:13917158676

pbj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2003-10-24 10:10:00
57楼
是不是单人相声啊?自问自答.

lenzeon

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2003-10-24 11:36:00
58楼
谢谢各位 精彩的答复

青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-10-24 12:45:00
59楼
各位朋友大家好,今天我要为大家讲的是:正弦波脉宽调制(SPWM) 1、QPWM的概念 在进行脉宽调制时,使脉冲系列的占空比按正弦规律来安排。当正弦值为最大值时,脉冲的宽度也最大,而脉冲间的间隔则最小,反之,当正弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则较大,这样的电压脉冲系列可以使负载电流中的高次谐波成分大为减小,称为正弦波脉宽调制。 SPWM脉冲系列中,各脉冲的宽度以及相互间的间隔宽度是由正弦波(基准波或调制波)和等腰三角波(载波)的交点来决定的。具体方法如后所述。 2、单极性SPWM法 (1)调制波和载波:曲线①是正弦调制波,其周期决定于需要的调频比kf,振幅值决定于ku,曲线②是采用等腰三角波的载波,其周期决定于载波频率,振幅不变,等于ku=1时正弦调制波的振幅值,每半周期内所有三角波的极性均相同(即单极性)。 调制波和载波的交点,决定了SPWM脉冲系列的宽度和脉冲音的间隔宽度,每半周期内的脉冲系列也是单极性的。 (2)单极性调制的工作特点:每半个周期内,逆变桥同一桥臂的两个逆变器件中,只有一个器件按脉冲系列的规律时通时通时断地工作,另一个完全截止;而在另半个周期内,两个器件的工况正好相反,流经负载ZL的便是正、负交替的交变电流。 3、双极性SPWM法 (1)调制波和载波: 调制波仍为正弦波,其周期决定于kf,振幅决定于ku,中曲线①,载波为双极性的等腰三角波,其周期决定于载波频率,振幅不变,与ku=1时正弦波的振幅值相等。 调制波与载波的交点决定了逆变桥输出相电压的脉冲系列,此脉冲系列也是双极性的,但是,由相电压合成为线电压(uab=ua-ub;ubc=ub-uc;uca=uc-ua)时,所得到的线电压脉冲系列却是单极性的。 (2)双极性调制的工作特点:逆变桥在工作时,同一桥臂的两个逆变器件总是按相电压脉冲系列的规律交替地导通和关断,毫不停息,而流过负载ZL的是按线电压规律变化的交变电流。 4、实施SPWM的基本要求 (1)必须实时地计算调制波(正弦波)和载波(三角波)的所有交点的时间坐标,根据计算结果,有序地向逆变桥中各逆变器件发出“通”和“断”的动作指令。 (2)调节频率时,一方面,调制波与载波的周期要同时改变(改变的规律本文不作介绍);另一方面,调制波的振幅要随频率而变,而载波的振幅则不变,所以,每次调节后,所胶点的时间坐标都 必须重新计算。 要满足上述要求,只有在计算机技术取得长足进步的20世纪80年代才有可能,同时,又由于大规模集成电路的飞速发展,迄今,已经有能够产生满足要求的SPWM波形的专用集成电路了。 好了,今天就讲到这了,谢谢大家在百忙之中抽出空来阅读此文章。 上海际成传动技术有限公司 技术部

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-10-26 21:03:00
60楼
耶嘿!好文章,值得读也!