李工好!
今天调试几台叶轮机 带有变频器 SINAMICS V10
变频器操作面板 设置值为: p.0304 c 02 p.1080
外部接线可以保证没有问题 变频器采用远程控制 可是信号到达变频器后 变频器没有启动起来(该叶轮机以前已经试过,可
以正常启动,
由于现场存放变频器的柜子没有上锁,可能被人动过,现在不能正常启动) 本地控制时,变频器可以正常带负载运行。还有
一台可以正常远程启动的叶轮机 由于我做参考查看了面板上的参数,不知道动了什么 导致也不能正常启动。
我该怎么设置才能让变频器重新启动? 在此先谢谢了
李工好!
李工好,由于起初设备参数值不是我设定的 我只是参照旁边的同种设备进行的设置,结果还是没好使。
现状:西门子 SINAMICS V10 变频器 开机显示P---- 说明书上开机显示88888 然后显示-----再然后显示P-----,而我没有办法实现上电就显示的状态。我猜想是不是这个环节出错。现在状态:本地可以正常启动变频器,远程不能启动变频器 关机报R0503(外部控制电路没有问题) 请问李工指点导致远程控制不好使的原因 在线等
内容的回复:我重新设定过SINAMICS V10 的参数 和能过够正常远程控制的叶轮机的参数一致 但是还是不能实现远程控制,(外部到达变频器的信号可以保证没有问题, 接线方式为 C02) 劳烦李工帮忙指导
由于起初设备参数值不是我设定的 我只是参照旁边的同种设备进行的设置,结果还是没好使。
现状:西门子 SINAMICS V10 变频器 开机显示P---- 说明书上开机显示88888 然后显示-----再然后显示P-----,而我没有办法实现上电就显示的状态。我猜想是不是这个环节出错。现在状态:本地可以正常启动变频器,远程不能启动变频器 关机报R0503(外部控制电路没有问题)
李工 你有没有用200PLC做PID控制的例子 我用向导来做的控制效果不好 有的话希望李工发我学习参考一下 谢谢!~ 邮箱:175931299@163.com
李工 你有没有用200PLC做PID控制的例子 我用向导来做的控制效果不好 有的话希望李工发我学习参考一下 谢谢!~ 邮箱:175931299@163.com
自己写也是和向导生成的PID是一样的,PID是个标准公式来着。算法都是一样的,只是参数不一样就会造成控制效果的不一样。你控制效果到底如何不好?可以弄个曲线或者图片上来,大伙可以帮你分析分析如何调整PID参数。这才是解决问题的根本。
内容的回复: