首页 上一页 1 2 下一页 尾页

工控老鬼 西门子S7200入门&精通(2)通信口引脚定义 点击:13643 | 回复:26



工控老鬼

    
  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7275
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2012-08-29 22:50:08
楼主

 

 

       刚接触西门子S7200系列PLC的朋友可能对PLC端口和编程电缆的引脚定义没有清晰的认识,老鬼这里做总结,供朋友们参考。
       关于S7-200 CPU和模块的通信端口引脚定义,详情请参考《S7-200系统手册》在这里只是列出了一些需要注意,或者用户感兴趣的要点。在用到的时候,可以当作手册查询。

 

       工控老鬼提醒以下的信息和资料可能不全或者不准确,如有疑问可以查阅西门子中国网站相关文档。

 

一、S7-200 CPU通信口

图表 1 S7-200 CPU通信口引脚定义

 

   上表中,3和8为RS-485信号,它们的背景颜色与PROFIBUS电缆、PROFIBUS网络插头上的颜色标记一致。通信端口可以从2和7向外供24V直流电源。

注意:

----->CPU通信口上的2、5针在内部是连通的,并且它们和CPU上的传感器电源(+24V)的M也是连通的

----->通信口插座的金属壳、1号针,与CPU接线端子上的电源部分的PE导通,而与上述的M不通

----->拥有两个通信口的CPU,其Port0、Port1的2、5针相通,也与M连通

 

 

二、EM277通信口

 

图表 2 EM277通信口

 

注意:

----->使用PROFIBUS网络插头时,连接器外壳与PROFIBUS电缆的屏蔽层相通。EM277插头上的24V电源从模块端子L+/M来。

----->EM277通信口具有优异的通信能力,其主要原因是它的RS-485信号是隔离的。在情况复杂通信受到影响时,可以使用EM277连接操作面板(其他品牌的HMI须咨询其生产商)。

 

三、PC/PPI电缆


图表 3 RS-232/PPI多主站电缆

 

工控老鬼

二〇一二年六月十六日 成都

 

自动化专业技术博客:http://blog.sina.com.cn/wincchome

自动化专业技术微博:http://weibo.com/i/1721143974


 

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




工控老鬼

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7275
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2012-08-29 23:01:38
1楼

西门子S7-200PLC使用的一个小技巧,挺有趣,分享给大家!

点击查看原图

工控老鬼

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7275
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2012-08-29 23:02:26
2楼

《工控老鬼 西门子S7200入门&精通》系列已发布链接

工控老鬼 西门子S7200入门&精通(1)S7200硬件大全

http://bbs.gongkong.com/Details/201207/2012072013104900001-1.shtml

工控老鬼 西门子S7200入门&精通(2)通信口引脚定义
http://bbs.gongkong.com/Details/201208/2012082922500800001-1.shtml

工控老鬼 西门子S7200入门&精通(3)和密码相关的那些事

http://bbs.gongkong.com/Details/201208/2012083017434500002-1.shtml

工控老鬼 西门子S7200入门&精通(4)常用型号硬件接线

http://bbs.gongkong.com/admin/ForumTopicDetail.aspx?Id=2012090220224800001

 

关注工控的小小生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2012年6月21日
发表于:2012-08-29 23:29:30
3楼

沙发做一下,写的真好。宣传一下 深圳区PLC技术群   245092866   工控老鬼也在里面哦 QQ交流区:工控交流群VIP1 259029167                                 
            工控交流群VIP2  64226808
           

我是老A

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2012年5月15日
发表于:2012-08-30 08:26:51
4楼
多多关注中,加油,继续

游侠123

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2012年6月28日
发表于:2012-08-30 08:33:54
5楼

顶下  呵呵

中国555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7826
  • 注册:2009年3月08日
发表于:2012-08-30 08:37:22
6楼
上面的程序还不错哦!

pqs419480161

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2012-08-30 08:44:54
7楼

先顶一个!

在S7-200系统中,PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通信。RS-485是S7-200最常用的电气通信基础。

根据具体通信设备的性能,它们支持的通信速率和距离又有所不同。

  • CPU上的通信端口
    CPU通信口的最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m。
    要获得更长的通信距离,需要增加RS-485中继器;在一个总线型网络上最多加9个中继器,但通信距离不能超过9600m。 
    EM277上的通信口
    EM277的通信口在波特率为187.5K时可以做到1000m通信距离;要获得长距离的通信需要增加RS-485中继器。通信距离同上。
  • 光纤通信

    光纤通信除了抗干扰、速率高之外,通信距离远也是一大优点。

    S7-200产品不直接支持光纤通信,但西门子有全线产品满足用户的光通信需求:

    • PROFIBUS-DP
      S7-200的PROFIBUS-DP通信模块EM277,通过连接相应的设备可以转换为光信号通信。

pqs419480161

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2009年9月01日
发表于:2012-08-30 08:47:14
8楼

再顶

S7-200 CPU上的通信口是否可以扩展?

不能扩展出与CPU通信口功能完全一样的通信口

在CPU上的通信口不够的情况下,可以考虑:

  • 购买具有更多通信口的CPU
  • 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考虑增加EM277模块,把面板连接到EM277上

S7-200 CPU上的通信口,通信距离究竟有多远?

S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通信距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通信网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通信。

实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通信。西门子不能保证这样的通信一定成功。

用户在设计网络时,应当考虑到以下几个因素:

  • S7-200 CPU上的通信口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m
  • S7-200 CPU上的通信口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通信口电位相等
  • 信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通信成功与否的影响很大

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-08-30 09:08:04
9楼
学习啦,谢谢鬼哥,昨天刚打过西门子客服的电话,说通讯口上的电源不对外供电呢。。。。。。。

工控老鬼

  • 精华:47帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:73帖 | 256回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7275
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2012-08-30 14:18:18
10楼

回复内容:
对:青岛黄工关于学习啦,谢谢鬼哥,昨天刚打过西门子客服的电话,说通讯口上的电源不对外供电呢。。。。。。。 内容的回复:



西门子的plc通讯端口,都是带24VDC的,只不过这个24v帯载能力比较弱,可以利用这个供电,做一些便捷的接口,网关设备!http://bbs.gongkong.com/Details/201205/2012050612025300001-1.shtml我写的这篇文章中,老鬼亲自测试的这个网关产品 就是用的通讯口的24VDC给网关供电的【不用额外供电,便捷

点击查看原图

edwardkang

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2012-08-30 15:20:37
11楼

嗯,这个不错。鬼哥总结的就是不错。

有用,学习。

puxingyude

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:497
  • 注册:2011年5月26日
发表于:2012-08-30 18:39:30
12楼
回复内容:

对:pqs419480161关于 再顶 S7-200 CPU上的通信口是否可以扩展?不能扩展出与CPU通信口功能完全一样的通信口。在CPU上的通信口不够的情况下,可以考虑:购买具有更多通信口的CPU 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考虑增加EM277模块,把面板连接到EM277上 S7-200 CPU上的通信口,通信距离究竟有多远?《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通信距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通信网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通信。实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通信。西门子不能保证这样的通信一定成功。用户在设计网络时,应当考虑到以下几个因素:S7-200 CPU上的通信口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m S7-200 CPU上的通信口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通信口电位相等 信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通信成功与否的影响很大 内容的回复:

我在一次项目中实际测试过,S7-200的485通讯距离当时通讯距离是700M 不加中继器,两端也没加终端电阻。



puxingyude

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:497
  • 注册:2011年5月26日
发表于:2012-08-30 18:45:42
13楼
顶,鬼哥,总结的太好了

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-08-31 06:42:27
14楼
多多关注中,加油,继续, 总结的太好了

shmengxin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:516
  • 注册:2012年6月21日
发表于:2012-08-31 09:09:35
15楼

总结的很不错啊,多多学习了

纵横军团-光脚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:758
  • 注册:2012年3月26日
发表于:2012-09-01 21:46:23
16楼

顶鬼哥,写的真不错,多多学习

追风-工控人生

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1338
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2012-09-03 15:40:54
17楼
引用 纵横军团-光脚 的回复内容:顶鬼哥,写的真不错,多多学习



静水流深0904

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2011年9月15日
发表于:2012-09-06 15:57:09
18楼
整理的很好,晚上回去慢慢看,先顶一下……

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:16帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2012-09-06 21:07:23
19楼

谢谢整理这么多很辛苦。顶一下

var801314

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2012年6月22日
发表于:2012-09-19 11:23:53
20楼
很好,经常来学习 鬼哥的各大网站微博 博客持续关注

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页