刚接触西门子S7200系列PLC的朋友可能对PLC端口和编程电缆的引脚定义没有清晰的认识,老鬼这里做总结,供朋友们参考。
关于S7-200 CPU和模块的通信端口引脚定义,详情请参考《S7-200系统手册》在这里只是列出了一些需要注意,或者用户感兴趣的要点。在用到的时候,可以当作手册查询。
工控老鬼提醒以下的信息和资料可能不全或者不准确,如有疑问可以查阅西门子中国网站相关文档。
一、S7-200 CPU通信口
图表 1 S7-200 CPU通信口引脚定义
上表中,3和8为RS-485信号,它们的背景颜色与PROFIBUS电缆、PROFIBUS网络插头上的颜色标记一致。通信端口可以从2和7向外供24V直流电源。
注意:
----->CPU通信口上的2、5针在内部是连通的,并且它们和CPU上的传感器电源(+24V)的M也是连通的
----->通信口插座的金属壳、1号针,与CPU接线端子上的电源部分的PE导通,而与上述的M不通
----->拥有两个通信口的CPU,其Port0、Port1的2、5针相通,也与M连通
二、EM277通信口
图表 2 EM277通信口
注意:
----->使用PROFIBUS网络插头时,连接器外壳与PROFIBUS电缆的屏蔽层相通。EM277插头上的24V电源从模块端子L+/M来。
----->EM277通信口具有优异的通信能力,其主要原因是它的RS-485信号是隔离的。在情况复杂通信受到影响时,可以使用EM277连接操作面板(其他品牌的HMI须咨询其生产商)。
三、PC/PPI电缆
图表 3 RS-232/PPI多主站电缆
工控老鬼
二〇一二年六月十六日 成都
自动化专业技术博客:http://blog.sina.com.cn/wincchome
自动化专业技术微博:http://weibo.com/i/1721143974
《工控老鬼 西门子S7200入门&精通》系列已发布链接
工控老鬼 西门子S7200入门&精通(1)S7200硬件大全
http://bbs.gongkong.com/Details/201207/2012072013104900001-1.shtml
工控老鬼 西门子S7200入门&精通(2)通信口引脚定义
http://bbs.gongkong.com/Details/201208/2012082922500800001-1.shtml
工控老鬼 西门子S7200入门&精通(3)和密码相关的那些事
http://bbs.gongkong.com/Details/201208/2012083017434500002-1.shtml
工控老鬼 西门子S7200入门&精通(4)常用型号硬件接线
http://bbs.gongkong.com/admin/ForumTopicDetail.aspx?Id=2012090220224800001
先顶一个!
在S7-200系统中,PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通信。RS-485是S7-200最常用的电气通信基础。
根据具体通信设备的性能,它们支持的通信速率和距离又有所不同。
光纤通信除了抗干扰、速率高之外,通信距离远也是一大优点。
S7-200产品不直接支持光纤通信,但西门子有全线产品满足用户的光通信需求:
再顶
S7-200 CPU上的通信口是否可以扩展?
不能扩展出与CPU通信口功能完全一样的通信口。
在CPU上的通信口不够的情况下,可以考虑:
《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通信距离。凡超出50m的距离,应当加中继器。加一个中继器可以延长通信网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通信。
实际上,有用户做到了超过50m距离而不加中继器的通信。西门子不能保证这样的通信一定成功。
用户在设计网络时,应当考虑到以下几个因素:
回复内容:
对:青岛黄工关于学习啦,谢谢鬼哥,昨天刚打过西门子客服的电话,说通讯口上的电源不对外供电呢。。。。。。。 内容的回复:
对:pqs419480161关于 再顶 S7-200 CPU上的通信口是否可以扩展?不能扩展出与CPU通信口功能完全一样的通信口。在CPU上的通信口不够的情况下,可以考虑:购买具有更多通信口的CPU 考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(HMI,操作面板),可以考虑增加EM277模块,把面板连接到EM277上 S7-200 CPU上的通信口,通信距离究竟有多远?《S7-200系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通信距离。用户在设计网络时,应当考虑到以下几个因素:S7-200 CPU上的通信口在电气上是RS-485口,RS-485支持的距离是1000m S7-200 CPU上的通信口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通信口电位相等 信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通信成功与否的影响很大 内容的回复:
我在一次项目中实际测试过,S7-200的485通讯距离当时通讯距离是700M 不加中继器,两端也没加终端电阻。