       刚接触西门子S7200系列PLC的朋友可能对PLC端口和编程电缆的引脚定义没有清晰的认识,老鬼这里做总结,供朋友们参考。
       关于S7-200 CPU和模块的通信端口引脚定义,详情请参考《S7-200系统手册》在这里只是列出了一些需要注意,或者用户感兴趣的要点。在用到的时候,可以当作手册查询。

 

       工控老鬼提醒以下的信息和资料可能不全或者不准确,如有疑问可以查阅西门子中国网站相关文档。

 

一、S7-200 CPU通信口

图表 1 S7-200 CPU通信口引脚定义

 

   上表中,3和8为RS-485信号,它们的背景颜色与PROFIBUS电缆、PROFIBUS网络插头上的颜色标记一致。通信端口可以从2和7向外供24V直流电源。

注意:

----->CPU通信口上的2、5针在内部是连通的,并且它们和CPU上的传感器电源(+24V)的M也是连通的

----->通信口插座的金属壳、1号针,与CPU接线端子上的电源部分的PE导通,而与上述的M不通

----->拥有两个通信口的CPU,其Port0、Port1的2、5针相通,也与M连通

 

 

二、EM277通信口

 

图表 2 EM277通信口

 

注意:

----->使用PROFIBUS网络插头时,连接器外壳与PROFIBUS电缆的屏蔽层相通。EM277插头上的24V电源从模块端子L+/M来。

----->EM277通信口具有优异的通信能力,其主要原因是它的RS-485信号是隔离的。在情况复杂通信受到影响时,可以使用EM277连接操作面板(其他品牌的HMI须咨询其生产商)。

 

三、PC/PPI电缆


图表 3 RS-232/PPI多主站电缆

 

工控老鬼

二〇一二年六月十六日 成都

 

自动化专业技术博客:http://blog.sina.com.cn/wincchome

自动化专业技术微博:http://weibo.com/i/1721143974


 

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




ZCTANG2000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2012-10-15 11:08:03
21楼

好东西,感谢楼主,取走学习

华强123456

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年6月04日
发表于:2013-11-20 04:46:41
22楼

支持版主,很好

很好!

xiaoya1022

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:61
  • 注册:2013年10月11日
发表于:2013-11-20 09:58:01
23楼

教学相长,而后自强。工业通讯技术交流群交流群:240462493 ,欢迎资深自动化工程师加入,尤其是现场总线、工业以太网、IO模块,协议转换器方面开发和应用的人员。

浅水中游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 199回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:626
  • 注册:2013年5月03日
发表于:2013-11-23 13:22:34
24楼

好东西,感谢楼主,取走学习

wenwusheng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2009年4月07日
发表于:2016-04-01 22:14:57
25楼

鼠标一抖,拿了好东西谢过再走!

xishi6982015

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2015年7月30日
发表于:2016-05-02 16:05:11
26楼

谢谢鬼哥,很强大,牛


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页