首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页

接近开关与PLC问答 点击:7285 | 回复:119



路上行人

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:815
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2007-09-12 09:45:00
楼主
接近开关与PLC问:
    10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN???谢谢!!! 

答:
首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端!接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端!对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效!对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得PLC输入有效!
三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端!
传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入已经自带电源了!
需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线,其中有一根是屏蔽线,应区别开来!

总结:对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到:
1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
2、采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障!



qx100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2007-09-12 10:15:00
1楼
好东西!

coolkid

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年8月03日
发表于:2007-09-12 10:31:00
2楼
好啊

dingyueting

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2007-09-12 10:45:00
3楼
好东西!

新人出新招

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2006年9月14日
发表于:2007-09-12 15:38:00
4楼
学习了
   顶起

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-12 16:12:00
5楼
学习了

43211234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2007-09-12 20:01:00
6楼
学习了

东奔西跑

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1094
  • 注册:2006年5月01日
发表于:2007-09-12 20:53:00
7楼
 学习了

bittercoffe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:466
  • 注册:2005年9月29日
发表于:2007-09-12 22:16:00
8楼
 学习了

无限0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2006年4月18日
发表于:2007-09-12 22:37:00
9楼
学习了

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-12 22:39:00
10楼
好,使自己总结的,就应该这样吗,不一定很高深,精确,但一定使用过的,学习

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-09-13 18:23:00
11楼
我没有过用西门子的PLC,我不太清楚,像三菱,欧姆龙,是这样的,三线我接近,还是光电,它有一个电源,+24VDC,0V,另一个就是PLC的输入线,大

zjnb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 535回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:775
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2007-09-13 18:37:00
12楼
学习了

自23

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 650回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:985
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2007-09-13 19:09:00
13楼
 学习了

足不出户

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:189帖 | 1589回
  • 年度积分:293
  • 历史总积分:5205
  • 注册:2003年6月20日
发表于:2007-09-13 19:20:00
14楼
学习!

peng8741

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2006年8月25日
发表于:2007-09-13 21:09:00
15楼
学习学习!

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-09-13 21:25:00
16楼
ipnu

曾勇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:235
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2007-09-14 18:15:00
17楼
    学习了

龙门客栈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2007-09-15 12:56:00
18楼

cdust

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 1817回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2396
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-09-15 12:57:00
19楼
  学习了

龙门客栈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年9月22日
发表于:2007-09-15 12:58:00
20楼
学习了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页