接近开关与PLC问:
    10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN???谢谢!!! 

答:
首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端!接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端!对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效!对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得PLC输入有效!
三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端!
传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入已经自带电源了!
需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线,其中有一根是屏蔽线,应区别开来!

总结:对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到:
1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
2、采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障!



jlx-0110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年10月11日
发表于:2007-12-01 13:15:00
101楼
好呀,值得学习借鉴!

邓光辉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2007-12-05 14:17:00
102楼
只要分清接近开关输出是高电位还是低电位就可以了。

老兵小站

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-12-06 22:17:00
103楼
我也觉得三菱的较好用 学习啦

老兵小站

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-12-06 22:19:00
104楼

老兵小站

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年8月23日
发表于:2007-12-06 22:19:00
105楼
不错

鸿浩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2007-12-08 22:35:00
106楼
学习

huangyoufu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1224
  • 注册:2006年9月23日
发表于:2007-12-09 22:25:00
107楼
学习了

denbin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2008-01-27 22:36:00
108楼
学习借鉴,多谢了

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2008-01-28 15:42:00
109楼
学习了

思维方式

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2007年9月27日
发表于:2008-02-19 21:56:00
110楼
欧美PLC是都可以采用NPN或PNP的接近开关输入(漏输入或者源输入),而三菱的就把另一个功能避开了,使得只能用漏输入也就是NPN接近开关输入。

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-02-19 23:05:00
111楼
好谢谢了

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-02-19 23:05:00
112楼
好谢谢了

单身穷人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 293回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2004年2月12日
发表于:2008-02-20 08:51:00
113楼
学习了,本来想顶的,现在好像工控网不让顶了

zj9896

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2008-02-20 12:43:00
114楼
求助各位,谁有富士型号PE1-CS5Q  DC24V接近开关。请提供信息,不胜感激。联系QQ:347069851  EMIL:ZX0574@SINA.COM

xuyq71

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1520
  • 注册:2006年9月27日
发表于:2008-02-25 09:29:00
115楼
三菱的就把另一个功能避开了,使得只能用漏输入也就是NPN接近开关输入。

guan721

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2008-02-25 09:47:00
116楼
不错啊!学习

江亚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 735回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1918
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2008-02-25 10:23:00
117楼
知道了

sdtsg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 1097回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5502
  • 注册:2006年8月02日
发表于:2008-02-25 10:31:00
118楼
 不错啊!学习

老五※

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3947
  • 注册:2002年12月28日
发表于:2008-02-25 10:54:00
119楼
  收藏

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页