接近开关与PLC问:
10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN???谢谢!!!
答:
首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端!接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端!对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效!对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得PLC输入有效!
三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端!
传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入已经自带电源了!
需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线,其中有一根是屏蔽线,应区别开来!
总结:对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到:
1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
2、采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
光电马达
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2007年8月25日
发表于:2007-10-10 11:50:00
61楼
需要这些光电近接 PLC的联系我:谢谢 13606934675 QQ250310862
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-19 13:29:00
62楼
支持!!!!!!!!!!!
回复
引用
举报
曾 生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2007年10月25日
发表于:2007-10-28 20:34:00
63楼
多谢!再接再厉!
回复
引用
举报
CHENDIANZHAO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2007年10月03日
发表于:2007-10-28 21:55:00
64楼
值得大家学习
回复
引用
举报
三极管
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 373回
年度积分:0
历史总积分:462
注册:2006年5月29日
发表于:2007-10-29 00:04:00
65楼
好东西,这个是很基本的,一定要掌握,
有些东西不光要会用,还要会说.否则找工作面试一定吃亏
回复
引用
举报
萧萧风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年10月31日
发表于:2007-10-31 12:53:00
66楼
这也要问呀
回复
引用
举报
萧萧风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2007年10月31日
发表于:2007-10-31 12:55:00
67楼
这也要问呀
回复
引用
举报
运华
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2007年10月20日
发表于:2007-10-31 20:03:00
68楼
观点正确
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-11-02 02:56:00
69楼
不错的贴子,收藏了!
回复
引用
举报
苦学
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 1034回
年度积分:2
历史总积分:2430
注册:2005年3月13日
发表于:2007-11-02 08:32:00
70楼
学习了
回复
引用
举报
shan 猫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 735回
年度积分:0
历史总积分:1354
注册:2005年10月17日
发表于:2007-11-02 14:28:00
71楼
路过
回复
引用
举报
玩转
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:125
注册:2007年4月04日
发表于:2007-11-02 16:30:00
72楼
选NPN型还是PNP型主要是看PLC输入接口的公共端是正极的还是接地的,不管是那家的PLC都是一样
回复
引用
举报
单身穷人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 293回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2004年2月12日
发表于:2007-11-09 09:40:00
73楼
学习了
回复
引用
举报
李晓丽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2007年11月07日
发表于:2007-11-10 10:28:00
74楼
富祈贸易有限公司是集产品销售、技术开发和系统工程于一体的高科技企业,是三菱, 富士变频器、PLC、交流伺服系统,威纶人机介面,施耐德,欧姆龙,西门子低压电器等产品的代理和经销商。最具竞争的价格、灵活的经营方式、最短的交付周期、一流的售后服务及技术力量雄厚是我们的优势所在,公司备有大量常规现货更是其它同行不可比拟的。台湾天得开关、行程开关、台湾阳明近接开关
变频器
R-A500系列 FR-F500系列 FR-V500系列变频器
FR-E500系列 FR-F500J系列 FR-S500系列 PMT-H/PMT-F500HV系
FX可编程控制器:
FX1N系列 FX1S系列 FX0N 系列 FX0S系列
FX2N 系列 FX2NC系列 A/Q系列
ANS 系列 QPLC系列
触摸屏
FX-DU 系列 A900GOT 系列 F900GOT系列
伺服系统
MR-J2S 系列 威纶人机界面
联系电话:020 -87575787 传真:020-87575787
联 系 人:李晓丽,电话32462588 QQ529487491
回复
引用
举报
李晓丽
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:15
发表于:2007-11-10 10:29:00
76楼
注册:2007年6月21日
发表于:2007-11-17 13:50:00
77楼
关于源输入和漏输入在三菱的有本编程书上有详细介绍
回复
引用
举报
工控追求
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:56帖 | 1843回
年度积分:0
历史总积分:6098
注册:2004年11月10日
发表于:2007-11-17 14:47:00
78楼
PNP\NPN的鉴别在一些生产厂家的选型说明书中都有,楼主辛苦了还是要顶一下
回复
引用
举报
LUGANCHAO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 1821回
年度积分:0
历史总积分:2757
注册:2007年4月06日
发表于:2007-11-17 15:10:00
79楼
不错啊!学习
回复
引用
举报
LUGANCHAO
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 1821回
年度积分:0
历史总积分:2757
注册:2007年4月06日
发表于:2007-11-17 15:10:00
80楼
不错啊!学习
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
松下PLC技术支持有问必答
[13800]
西门子S7-200编程软件SP9直接...
[8242]
请教STEP7 的仿真器PLCSIM如...
[15762]
在三菱PLC的24V电源上再并一...
[9344]
西门子s7200plc常见问题
[8077]
数据的格式,BCD具体是什么意...
[9323]
西门子S7-200连接多个触摸屏...
[18038]
10年工控经验新手的来看(中级...
[10332]
工控老鬼 工程师成长之路(1)...
[9454]
那种PLC编程软件好
[27166]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
尾页