接近开关与PLC问答 点击:7472 | 回复:119



路上行人

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:815
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2007-09-12 09:45:00
楼主
接近开关与PLC问:
    10~30VDC接近开关与PLC连接时,如何判断用PNP还是NPN???谢谢!!! 

答:
首先找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)或者“-”端!对于源型输入的PLC例如莫迪康、西门子等(看看你是采用何种PLC)你可以将PLC自带的+24V传感器电源联接于+VDC端!接近开关的输出端就可以联接于PLC的输入端!对于源型输入的PLC,一旦接近开关动作,PLC输入端就会得到略小于PLC传感器电源的直流电压,从而使PLC开关量输入有效!对于三菱等PLC,由于它接收漏输入,故接近开关电源端应联接于输入端(例如X10),而输出(或者是“-”端应联接与电源地端,一旦接近开关动作,接近开关输出变低(或者接近地电位),就使得PLC输入有效!
三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端!
传感器电源必须与接近开关的电源属同一电源或者应该有电流形成回路才能工作!三菱则不必区别,因为它的开关量输入已经自带电源了!
需要注意:有些接近开关虽然为两线式,但有三根线,其中有一根是屏蔽线,应区别开来!

总结:对于PLC的开关量输入回路。我个人感觉日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠!其主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,作到:
1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效!不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作!
2、采用源输入,是共电源输入端。在工程实际应用中往往有太多的电缆,你可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-25 09:20:00
41楼
好谢谢了

q.1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2007-09-26 14:17:00
42楼
AB输入端如何区分是使用NPN或PNP的接近开关

q.1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2007年9月26日
发表于:2007-09-26 14:17:00
43楼
AB输入端如何区分是使用NPN或PNP的接近开关

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-09-26 14:24:00
44楼
SIEMENS S7-200的PLC都是混合型输入,即可以接NPN型输入,也可以接PNP型输入。但同时只能用一种。

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-09-26 14:27:00
45楼
详细介绍可以到这时看一下:
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=25699

鹰飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 398回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:617
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2007-09-26 14:27:00
46楼
收藏

Stone M

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1122
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-09-26 14:28:00
47楼
我把两种型号的接近开关同时接上去了,还可以.

工控学徒

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 1663回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9769
  • 注册:2002年12月13日
发表于:2007-09-26 14:32:00
48楼
TO Stone M:
是吗?能把图传上来吗?

Stone M

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 567回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1122
  • 注册:2006年4月26日
发表于:2007-09-26 15:26:00
49楼
To zhyo:
不好意思,不会传.

sljsdf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:328
  • 注册:2007年1月16日
发表于:2007-09-26 16:57:00
50楼
不错啊!学习

思维方式

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2007年9月27日
发表于:2007-09-27 10:11:00
51楼
三菱PLC的输入只能用NPN型的接近开关吗?

种田

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:306
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2007-09-28 20:14:00
52楼
近接开关不要看的那么叼复杂,高科技.其实不要学那么多乱七八糟的名词,什么NPN PNP你只要了解以下就可以运用自如了(1)了解二线的,还是三线的接线定义(2)近接开关动作时输出是负电压,还是正电压.如果分不清,用表量.当你要接入PLC时,要了解你的PLC信号输入是正还是负电压(通常是负信号输入)但S7-200正负信号可以自定,接线时一定要分清,这样你才好选用近接开关    不要学那么多叼名词听起来挺烦

zaibasa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2007-10-05 10:51:00
53楼
学习了 

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-05 11:12:00
54楼
不错

不怕下雨的风

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:68帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:936
  • 注册:2007年1月25日
发表于:2007-10-05 15:56:00
55楼
收到

Y.Z.Y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2684
  • 注册:2005年7月18日
发表于:2007-10-08 16:39:00
56楼
xiexie

陈耀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2007年4月17日
发表于:2007-10-09 10:04:00
57楼
听君一席话,胜读十年书.

$工兵$

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2007年5月20日
发表于:2007-10-09 21:21:00
58楼
 学习了

yaoxiuhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1743
  • 注册:2006年2月04日
发表于:2007-10-10 00:15:00
59楼
种田 说得对,只管用就是了,一般的是棕接正,兰接负,黑色为输出开关线,它还分有常开常闭的,用是根据需要分清就行。说实话我也不懂什么PNP。多试试就知道了,但有一种开关如果接反了会烧坏,以前碰到过,到现在也不知道怎么回事。

bobbzp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1024回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1720
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-10-10 07:56:00
60楼


热门招聘